Непрочитано 04.08.2013, 03:41
Технологические трубопроводы. Сдача-приемка выполненных трубопроводов
Vova177
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 23

Добрый день,
назаначили ответственным по подготовке исполнительной документации по технологическим трубопроводам, раньше такого рода объекты не сдавал, подскажите:

1. по перечню ПСД от заказчика есть только "трубный" журнал сварочных работ, нужно ли заводить журнал сварочных работ для приварки опор к трубопроводам по форме сварки металлоконструкций? и вообще какими документами подверждается приварка опор или монтаж хомутовых опор? так как в "Свидетельстве о монтаже" о них ничего не сказано

2. есть ли у кого пример исполнтельной изометрической схемы сварных соединений по технологическим трубопроводам? то предлагаемая заказчиком по СА-03-005-07, морально устарела да и сколько вариантов САшек не скачивал, абсолютно не читаема

3. в каком документе найти нормы по показателям твердости после термообработки для сталей А335 Grade P9 (наш аналог Х9М)?
Просмотров: 41503
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2013, 13:35
#21
Vova177


 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от pan_roman Посмотреть сообщение
д) трубопроводы I категории с наружным диаметром менее 51 мм и трубопроводы II, III и IV категории с наружным диаметром менее 76 мм;
Вот на эти трубопроводы ни паспорта, ни журнал на сварку не нужно.
На данную запись я обратил внимание, тут всё четко и ясно,
но если брать к примеру трубопроводу относящиеся к ПБ 03-585-03 (в самом ПБ нет указаний), но для них журнал сварки ведется только для линий I и II категории в сответствии со СНиП 3.05.05-84:
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,
ОФОРМЛЯЕМАЯ ПРИ МОНТАЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ
И ТРУБОПРОВОДОВ
10
Журнал сварочных работ
Содержание устанавливается ВСН
Составляют только для трубопроводов I и II категории и трубопроводов Рy св. 10 МПа (100 кгс/см2)

Тогда вопрос: можно ли трубопроводы пара и горячей воды ПБ 10-573-03 подвести под требования СНиП 3.05.05-84 которое распространяется на:
Настоящие правила распространяются на производство и приемку работ по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов (в дальнейшем - "оборудование" и "трубопроводы"), предназначенных для получения, переработки и транспортирования исходных, промежуточных и конечных продуктов при абсолютном давлении от 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) до 100 МПа вкл. (1000 кгс/см2), а также трубопроводов для подачи теплоносителей, смазки и других веществ, необходимых для работы оборудования.
Vova177 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 15:48
#22
pan_roman


 
Регистрация: 04.10.2013
Сообщений: 6


Владимир,
Вы пытаетесь обмануть сами себя.
На трубопроводы пара и горячей воды есть ПБ 10-573-03 - это основной документ и в нём всё есть, а все остальные вспомогательные.
Если чего то интересующего вы не можете найти в ПБ 10-573-03 вы можете обратиться к другим, но повторюсь ПБ 10-573-03 - это основа.
pan_roman вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 16:48
#23
Игорь В.

пусконаладка
 
Регистрация: 27.09.2013
Украина
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от pan_roman Посмотреть сообщение
На трубопроводы пара и горячей воды есть ПБ 10-573-03 - это основной документ и в нём всё есть, а все остальные вспомогательные.
Если чего то интересующего вы не можете найти в ПБ 10-573-03 вы можете обратиться к другим, но повторюсь ПБ 10-573-03 - это основа
Немного не точно. В ПБ 10-573-03 нет суммарной оценки качества сварного стыка в баллах. СНиП 3.05.05-84 относится к технологическим трубопроводам и его нельзя применять в этом плане к трубопроводам пара и горячей воды. Оценка качества сварного стыка по технологии это баллы до 6 включительно. В паре и горячей воде всего 2 балла: 1 ьалл - стык бракается, 2 балла - стык годен. (Это указано в РТМ1с). Так же, при составлении сдаточной документации в СНиП 3.05.05-84 и в ВСН-478 указаны бланки для технологических трубопроводов, тогда как в РТМ-1с бланки и многие нюансы именно для пара и горячей воды.
Игорь В. вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2013, 19:40
#24
pan_roman


 
Регистрация: 04.10.2013
Сообщений: 6


Возможно я не до конца понял последний вопрос, но по качеству сварного стыка я никогда не заморачивался, так как для этого есть специалисты лаборатории которые делают радиографию сварных стыков, либо ультразвук и в заключении чётко указанно ГОДЕН сварной стык или НЕ ГОДЕН. И это ответственность лаборатории.
pan_roman вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2013, 20:55
#25
Игорь В.

пусконаладка
 
Регистрация: 27.09.2013
Украина
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от pan_roman Посмотреть сообщение
есть специалисты лаборатории которые делают радиографию сварных стыков, либо ультразвук и в заключении чётко указанно ГОДЕН сварной стык или НЕ ГОДЕН. И это ответственность лаборатории.
годен стык по заключению или нет - это понятно, но на предприятиях существуют утвержденные перечни исполнительной документации, согласно которым производится формирование самой документации, так вот, мне, как технадзору, не все равно по каким правилам будет выполнен акт на РК или УЗК, так как после моей проверки документация поедет в Ростехнадзор, после чего будет выполнена регистрация паспортов трубопроводов и получено разрешение на эксплуатацию.
Игорь В. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 14:12
#26
Vova177


 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от pan_roman Посмотреть сообщение
Владимир,
Вы пытаетесь обмануть сами себя.
На трубопроводы пара и горячей воды есть ПБ 10-573-03 - это основной документ и в нём всё есть, а все остальные вспомогательные.
Если чего то интересующего вы не можете найти в ПБ 10-573-03 вы можете обратиться к другим, но повторюсь ПБ 10-573-03 - это основа.
В связи с тем что многое а нашей НТД обычно не написано в одном документе, вот и искал возможную лазейку........но из обсуждения ясно что ее нет.

Возник следущий вопрос,
АКЗ закрываем на каждый слой актом освидетельствования скрытых работ, раньше к этому акту прикладывали только сертификаты на материалы, теперь же у Заказчика появилась мысль приложить к этому АОСР еще и акт ВИК на каждый слой АКЗ по форме акта ВИК в РД 03-606-03 (совсем не про АКЗ в нем написано),

может у кого то есть что более приземленное к АКЗ?
Vova177 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2013, 02:43
1 | #27
Vova177


 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 23


Достаточно все подробно, особенно схемы
но у нас формы немного другие

----- добавлено через ~17 мин. -----
Снова прошу помощи по журналам сварочных работ,

"Приемо-сдатка" Заказчика основана на СА 03-005-07,
по п.8.6.2 "Монтажная организация до начала пусконаладочных должна передать владельцу трубопровода "Свидетельство о монтаже трубопровода" (приложение 2) в комплекте со всеми формами необходимой документацией для трубопроводов I, II III категорий и условным давлемлением свыше 10 МПа"
в самой форме Свидетельства, в приложениях числиться - Журнал сварочных работ

по СНиП 3.05.05-84 (который тоже указан в ПСД): Журнал сварочных работ Составляют только для трубопроводов I и II категории и трубопроводов Рy св. 10 МПа (100 кгс/см2), руководствуясь которым мы и писали журналы только на I и II категории

Организация, которая будет заниматься паспортизацией, сразу предупреждает, что будет требовать журналы сварочных работ на I, II III категорию основываясь на СА 03-005-07

Чем всё таки руководствоваться в данной ситуации?

Последний раз редактировалось Vova177, 21.12.2013 в 03:01.
Vova177 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Технологические трубопроводы. Сдача-приемка выполненных трубопроводов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поверочный расчет траверсы под технологические трубопроводы keyboard89 Обследование зданий и сооружений 2 06.05.2013 23:47
Отменены ПБ 03-585-03 Технологические трубопроводы Ranli Технологические решения (ТХ) 72 01.05.2013 08:55
проектирование эстакад под технологические трубопроводы пролетом более 40 метров SMP Металлические конструкции 10 16.03.2013 23:49
Вопрос по расчёту Эстакады под технологические трубопроводы Myltik Конструкции зданий и сооружений 4 30.08.2012 08:56
Предельно допустимый прогиб балки пролетного строения эстакады под технологические трубопроводы Андрей85 Конструкции зданий и сооружений 2 26.11.2010 10:39