Противодымная вентиляция в помещении лаборатории
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128
|
||
Просмотров: 2525
|
|
||||
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128
|
Категория В3, площадь 15,1 м2. Поменять категорию не получится. Пока думаю предложить заказчику вместо противодымной вентиляции, предусмотреть систему порошкового пожаротушения (см. п. 7.3. СП 7.13130.2009). Выйдет дешевле и спроектировать гораздо проще.
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2010
УрФО
Сообщений: 31
|
Цитата:
Если в лаборатории сработает порошковое пожаротушение, то все оборудование можно выбрасывать, это минус если там что-то дорогое стоит. Почему не сделать отверстие (канал) наружу и установить туда вентилятор для удаления газов и дыма? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128
|
Согласно п. 7.3. СП 7.13130.2009 противодымную вентиляцию допускается не предусматривать, если помещение оснащено средствами автоматического пожаротушения. Система порошкового пожаротушения на помещение такого маленького объема стоит довольно дешево. Оборудования, которое может пострадать от порошка в лаборатории нет.
Система противодымной вентиляции относится к электроприемникам систем противопожарной защиты (СПЗ). Согласно п. 4.1 СП 6.13130.2013 электроприемники СПЗ должны относиться к электроприемникам I категории надежности электроснабжения. В лаборатории, где планируем проектировать систему вентиляции, III категория электроснабжения. Для обеспечения I категории придется или ставить источник бесперебойного питания, или тащить по территории длинный кабель от КТП. Оба варианта получаются дорогостоящими |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Вентиляция (пиццерия в помещении свободного назначения) | AntonyM | Инженерные сети | 6 | 20.12.2013 06:41 |
Противодымная вентиляция - разное понимание п.7.2. СП 7.13130.2009 | RVR | Инженерные сети | 11 | 18.04.2010 13:39 |
Противодымная вентиляция | Мария Мастяева | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2008 12:58 |