| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.06.2006, 11:59 | #1 | |
Толщина стенки стенки профиля 2.5 мм
MK
От туда
Регистрация: 09.06.2006
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 11211
|
|
||||
Проектирование Регистрация: 30.08.2005
Новый Уренгой
Сообщений: 49
|
dimaso
Мож еще дело в том, что в СНиП II-23-81* ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таб. 50 "Стали для стальных конструкций зданий и сооружений" - распространяется на листовой прокат от 2 мм и фасонный прокат ОТ 4 ММ Мы в общем то по этой таблице марку стали выбираем... Я не говорю, что нельзя меньше 4 мм, просто цифра 4 упоминается.
__________________
Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны. |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Нет никаких запретов, и про 4мм первый раз в жизни слышу. Естественно на такой профиль опирать что-нить можно только сверху и центрально, приприварке ригелей фахверка например, тонкую стенку будет крутить сварочными напряжениями, выворачивать, мять и т.д. В общем можно, но осторожно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 402
|
Подниму вопрос.
Любой заказчик желает сэкономить. Понять его в принципе можно. Только должны быть разумные границы этой экономии. Во вложении чертеж 18-метровой фермы выполненной из труб 100х100х4 и 80х80х3 (!) мм. Фермы используются в кровле одного ТЦ и установлены с шагом 3 м. Лично я не специалист, но что то мне подсказывает, что так строить очень и очень опасно.. Хотелось бы получить мнение специалистов. |
|||
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 402
|
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Просто тем, что экономия получается копеечная, если другие аргументы не проходят...
И, кстати...По поводу того, что "все профили заглушены" Качество профиля резко ухудшилось...Стали частенько встречаться непровары по заводскому шву ----- добавлено через 57 сек. ----- Где обрушилась? А ТС по этому поводу молчит... |
|||
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686
|
Офигеть! Какие сомнения тогда? Нужно писать в прокуратуру-прошу проверить, принять меры по недопущению аварии и жертв.
p.s. Данных для точного анализа не представлены. Нагрузка на покрытие какая? Снег какой? Может его нет совсем? Технологическая нагрузка есть на кровле? |
|||
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
Сами же приедете на авторский надзор - вроде как внешне все на месте, а прощупать или даже проверить прямизну возможности нет. И? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 402
|
Не мог ответить, принимал участие в корпоративе
Случилось в г. Барнауле, ТРЦ "ГАЛАКТИКА" вот фотки с места событий: Сейчас дыра в крыше стала больше: Информация взята с одного форума На сегодняшний день ТЦ закрыт (пишут что до 10 января), идет расследование p.s. Страшно то, что этот ТЦ огромен и вся крыша выполнена по одному принципу... |
|||