Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Можно ли хранить погрузчик в производственном помещении?

Можно ли хранить погрузчик в производственном помещении?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.01.2013, 19:26
Можно ли хранить погрузчик в производственном помещении?
BladuMup
 
Регистрация: 19.04.2010
Сообщений: 33

Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли организовывать стоянку авто погрузчика (газового или дизельного) в производственном помещении? и какие нормативные документы это регламентируют?
Просмотров: 32501
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2013, 13:29
#21
BladuMup


 
Регистрация: 19.04.2010
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
Может Вам стоит рассмотреть возможность применения электропогрузчиков на гелевых аккумуляторах. Они при зарядке не выделяют водород. Так, что отдельное помещение для зарядки не нужно. Поправьте, если не прав.
А у вас был опыт прохождения экспертизы с таким вариантом? Просто я боюсь могут возникнуть проблемы с убеждение эксперта... Не подскажете, где сказано что если при зарядке не выделяется водород, то и отдельного помещения не надо?
BladuMup вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 13:35
#22
Принц

Инженер-проектировщик ТХ
 
Регистрация: 30.01.2013
Минск, Беларусь
Сообщений: 7
<phrase 1= Отправить сообщение для Принц с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от BladuMup Посмотреть сообщение
По-моему смысл запрета примерно такой: на общетоварном складе храняться различные товары которые могут храниться там достаточно длительное время, которые затем поступают например в магазины. И естественно никто не будет покупать вещи пропитанные запахом выхлопных газов. Т.е. я вижу смысл именно в "порче" товаров, а не здоровье людей.
Но нормативная ссылка в любом случае очень полезная. И за неё Вам спасибо.
Пожалуйста.
Но я вижу смысл координально обратный - именно здоровье людей, а не влияние на хранимый товар. Уверен в этом на 100%. Если у вас есть желание, можете задать данный вопрос в вашу местную СЭС, пусть они рассудят.
Цитата:
Они при зарядке не выделяют водород. Так, что отдельное помещение для зарядки не нужно. Поправьте, если не прав.
Во-первых, в данных АКБ рекомбинация газа не 100%, а 99%.
Во-вторых, для батарей большой емкости, расчет проводить надо, т.к. выделяющиеся во время эксплуатации газы, время от времени выпускаются через предохранительные клапаны батареи. В принципе, если один погрузчик будет одиноко стоять в цеху, может и проскочить такое решение, хотя по хорошему, выделять помещение все-таки надо.
Принц вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 13:39
#23
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
Может Вам стоит рассмотреть возможность применения электропогрузчиков на гелевых аккумуляторах. Они при зарядке не выделяют водород. Так, что отдельное помещение для зарядки не нужно. Поправьте, если не прав.
Все равно нужно, нормы прописаны так что ни про гелий, ни про водород они не знают, а вот уцепЮтся за два слова аккумулятор и зарядная, и досвидания
По поводу ВНТП 02-85, на сколько я понял оно уже заменено на ВНТП 02-92, а в нем уже про хлебобулочные прописано
По поводу дизельного погрузчика: у нас работал в цехе дизельный погрузчик катерпиллер, на пневмоколесах, работал в помещении, копоти я от него ни разу не видел (если ошибаюсь поправьте), но стоянка у него была как и положено в гараже.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 16:51
#24
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от BladuMup Посмотреть сообщение
А у вас был опыт прохождения экспертизы с таким вариантом?
Принимал участие в одном проекте. Там применяли такое решение. Проект только сдали в главгосэкспертизу. Пока не знаю пройдет такое решение или нет.
В нормах действительно нигде не видел, что при гелевых аккумуляторах не нужно зарядное помещение. Но производители пишут, что не ребуется. Например тут:
http://www.sklad-express.ru/info/top...ers/load_5.php
Если у кого был подобный опыт интересно будет послушать.
Alexandr_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2013, 08:48
#25
BladuMup


 
Регистрация: 19.04.2010
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
Принимал участие в одном проекте. Там применяли такое решение. Проект только сдали в главгосэкспертизу. Пока не знаю пройдет такое решение или нет.
Отпишись о результате, когда экспертиза примет.
BladuMup вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 14:48
#26
vcaptain5


 
Регистрация: 03.12.2012
Сообщений: 5


Прошло в итоге решение с гелевыми аккумуляторами и без специального помещения?
vcaptain5 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 18:09
#27
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от vcaptain5 Посмотреть сообщение
Прошло в итоге решение с гелевыми аккумуляторами и без специального помещения?
Да. Замечаний по такому решению не было.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 09:57
#28
vcaptain5


 
Регистрация: 03.12.2012
Сообщений: 5


Тоже розеток понаставили в производственном помещении и вот такую отписку дали:
"Сами погрузчики будут использоваться с гелиевыми батареями емкостью 469Ач. Гелиевые тяговые аккумуляторы Hawker evolution – новые герметизированные батареи, имеют качественно большую емкость по сравнению с другими необслуживаемыми батареями, представленными на рынке. Глубина разряда АКБ до 80% C5. Благодаря преимуществам технологии – не требуется: долив воды, отсутствие утечек электролита, не требуется специального помещения зарядной".
vcaptain5 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 10:16
#29
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Одно уточнение: не гелиевые, а гелевые. Там электролит не в жидком виде, а в виде геля. Батарея герметичная и необслуживаемая. Газовыделение минимально и происходит внутри пор геля.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 16:20
#30
vcaptain5


 
Регистрация: 03.12.2012
Сообщений: 5


Да, совершенно верно, описАлся. Хотя эксперта устроило) Замечание снято
vcaptain5 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Можно ли хранить погрузчик в производственном помещении?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
можно ли в производственном цехе категории Б делать перегородки из сэндвич-панелей?!помогите,кто,что знает..... studentARX Архитектура 13 12.01.2013 16:58
Можно ли расположить мойку в помещении кухни под окном ? Elizaveta arx Архитектура 4 29.07.2011 16:35
Что можно разместить в помещении с высотой 2.2 м? SVeta98765 Архитектура 7 20.05.2011 14:08
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46