| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 19.04.2010
Сообщений: 33
|
А у вас был опыт прохождения экспертизы с таким вариантом? Просто я боюсь могут возникнуть проблемы с убеждение эксперта... Не подскажете, где сказано что если при зарядке не выделяется водород, то и отдельного помещения не надо?
|
|||
|
||||
Цитата:
Но я вижу смысл координально обратный - именно здоровье людей, а не влияние на хранимый товар. Уверен в этом на 100%. Если у вас есть желание, можете задать данный вопрос в вашу местную СЭС, пусть они рассудят. Цитата:
Во-вторых, для батарей большой емкости, расчет проводить надо, т.к. выделяющиеся во время эксплуатации газы, время от времени выпускаются через предохранительные клапаны батареи. В принципе, если один погрузчик будет одиноко стоять в цеху, может и проскочить такое решение, хотя по хорошему, выделять помещение все-таки надо. |
||||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
По поводу ВНТП 02-85, на сколько я понял оно уже заменено на ВНТП 02-92, а в нем уже про хлебобулочные прописано По поводу дизельного погрузчика: у нас работал в цехе дизельный погрузчик катерпиллер, на пневмоколесах, работал в помещении, копоти я от него ни разу не видел (если ошибаюсь поправьте), но стоянка у него была как и положено в гараже. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248
|
Принимал участие в одном проекте. Там применяли такое решение. Проект только сдали в главгосэкспертизу. Пока не знаю пройдет такое решение или нет.
В нормах действительно нигде не видел, что при гелевых аккумуляторах не нужно зарядное помещение. Но производители пишут, что не ребуется. Например тут: http://www.sklad-express.ru/info/top...ers/load_5.php Если у кого был подобный опыт интересно будет послушать. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2012
Сообщений: 5
|
Тоже розеток понаставили в производственном помещении и вот такую отписку дали:
"Сами погрузчики будут использоваться с гелиевыми батареями емкостью 469Ач. Гелиевые тяговые аккумуляторы Hawker evolution – новые герметизированные батареи, имеют качественно большую емкость по сравнению с другими необслуживаемыми батареями, представленными на рынке. Глубина разряда АКБ до 80% C5. Благодаря преимуществам технологии – не требуется: долив воды, отсутствие утечек электролита, не требуется специального помещения зарядной". |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
можно ли в производственном цехе категории Б делать перегородки из сэндвич-панелей?!помогите,кто,что знает..... | studentARX | Архитектура | 13 | 12.01.2013 16:58 |