| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Учет профилированного настила в качестве арматуры перекрытия

Учет профилированного настила в качестве арматуры перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.04.2015, 20:48 #1
Учет профилированного настила в качестве арматуры перекрытия
IVANBYSTROV
 
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 2

Добрый день. Произвожу расчет железобетонного перекрытия по стальному профилированному настилу, который будет использоваться так же в качестве арматуры. При создании толщины задал геометрию перекрытия, провел статический расчет и расчет теоретического армирования по СП 63.13330.2012. Насколько я понимаю армирующие свойства профилированного настила при этом не учтены. Можно ли на основании карты теоретического армирования без учета армирования настилом получить площади армирования с учетом работы настила? На данном этапе как я понимаю его учет был в создании нагрузки от собственного веса и задания жесткости для статического расчета.
Просмотров: 3007
 
Непрочитано 21.04.2015, 23:27
#2
Nairi Sargsyan

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2008
Армения(НКР)
Сообщений: 35


Вы смотрели эти настройки? http://joxi.ru/V2VnbzRuLo5b2v
Nairi Sargsyan вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 09:10
#3
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от Nairi Sargsyan Посмотреть сообщение
Вы смотрели эти настройки? http://joxi.ru/V2VnbzRuLo5b2v
Тут можно учесть профиль перекрытия, но учесть дополнительное армирование листом не получится.
Этот учет вообще должен быть в модулях армирования, но в Роботе такого нет.
Возможно это есть в специальном дополнении для расчета композитных конструкций.
YarUnderoaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2015, 11:18
#4
IVANBYSTROV


 
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 2


Nairi Sargsyan, Настройки влияют только на задание жесткостей для статического расчета как я понимаю.
Для примера расчитал два таких перекрытия одно с профилированным листом, другое - просто с точно такой же геометрией, но без листа. Робот выдал армирование почти равно друг другу.
IVANBYSTROV вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 11:38
#5
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от IVANBYSTROV Посмотреть сообщение
Произвожу расчет железобетонного перекрытия по стальному профилированному настилу, который будет использоваться так же в качестве арматуры.
Расчет учитывает малую огнестойкость профнастила и выключение его из работы в случае пожара?
-Наф-Наф- вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 12:03
#6
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от IVANBYSTROV Посмотреть сообщение
Учет профилированного настила в качестве арматуры перекрытия
Такие вещи "вручную" хорошо считаются по соответствующему пособию. Лучше поднять вопрос какую огнестойкость перекрытия требуется обеспечить и как Вы будете ее обеспечивать (в случае учета проф. листа как арматуры).

----- добавлено через 36 сек. -----
Цитата:
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
Расчет учитывает малую огнестойкость профнастила и выключение его из работы в случае пожара?
Тогда зачем проф.лист? Тогда проще проф. лист как армирование вообще не учитывать.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 23.04.2015 в 19:32.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2015, 03:53
#7
jater


 
Регистрация: 17.08.2015
Сообщений: 36


Необходимо создать модель мет. каркаса с монолитным ж/б перекрытием (без проф. листа). Как будет учитываться совместная работа ригеля рамы и монолитного перекрытия?
jater вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2015, 05:26
#8
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


jater, как зададите, так и будет учитываться.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 10:23
#9
jater


 
Регистрация: 17.08.2015
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
jater, как зададите, так и будет учитываться.
Как задавать, жесткие вставки?
jater вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Учет профилированного настила в качестве арматуры перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстановка верхней арматуры ж.б. перекрытия в середине пролета youngmodern Железобетонные конструкции 6 14.12.2010 11:33
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. Tym Железобетонные конструкции 3 22.05.2009 12:31
применения в качестве вязанный арматурных сеток монолитного перекрытия арматуры В500? kakofoniya Железобетонные конструкции 8 16.04.2009 15:03
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. GEORGIJ Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 12:53
Учет жесткости перекрытия _Alex Конструкции зданий и сооружений 1 20.07.2007 17:20