| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.04.2015, 20:48 | #1 | |
Учет профилированного настила в качестве арматуры перекрытия
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 3007
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.10.2008
Армения(НКР)
Сообщений: 35
|
Вы смотрели эти настройки? http://joxi.ru/V2VnbzRuLo5b2v
|
|||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Цитата:
Этот учет вообще должен быть в модулях армирования, но в Роботе такого нет. Возможно это есть в специальном дополнении для расчета композитных конструкций. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 2
|
Nairi Sargsyan, Настройки влияют только на задание жесткостей для статического расчета как я понимаю.
Для примера расчитал два таких перекрытия одно с профилированным листом, другое - просто с точно такой же геометрией, но без листа. Робот выдал армирование почти равно друг другу. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Такие вещи "вручную" хорошо считаются по соответствующему пособию. Лучше поднять вопрос какую огнестойкость перекрытия требуется обеспечить и как Вы будете ее обеспечивать (в случае учета проф. листа как арматуры).
----- добавлено через 36 сек. ----- Тогда зачем проф.лист? Тогда проще проф. лист как армирование вообще не учитывать.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 23.04.2015 в 19:32. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстановка верхней арматуры ж.б. перекрытия в середине пролета | youngmodern | Железобетонные конструкции | 6 | 14.12.2010 11:33 |
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. | Tym | Железобетонные конструкции | 3 | 22.05.2009 12:31 |
применения в качестве вязанный арматурных сеток монолитного перекрытия арматуры В500? | kakofoniya | Железобетонные конструкции | 8 | 16.04.2009 15:03 |
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. | GEORGIJ | Железобетонные конструкции | 16 | 28.11.2007 12:53 |
Учет жесткости перекрытия | _Alex | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.07.2007 17:20 |