конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Generator78,
хуже от изменения схемы на балочную точно не будет. Нагрузки уйдут на стены. Для балок с шагом 2-3 метра армирование плиты достаточно очень небольшое, даже если верхнее отстутствует в принципе - это черевато только раскрытием трещин в надопорной зоне и закроется составом пола. Надо включить в работу балки усиления, они должны быть рассчитаны на всю нагрузку - вес плиты, полезную и остальные постоянные и временные загружения, работу перекрытия лучше принять в запас. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 16
|
Расположение балок - можно сделать таким, что в одном направлении будет пролет 2-3м, а в другом - метров 5? Или надо квадратом планировать, с шагом 2-3м в каждом направлении?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Не надо в двух направлениях. Итак уже пролет снизится раза в два, а зависимость напряжений от пролета квадратичная, поэтому и пролетные моменты снизятся в 4 раза или около того. Но стальные балки должны взять на себя всю нагрузку, иметь мощное сечение.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 16
|
Цитата:
Цитата:
Сейчас вот коллега тут тоже советует, продай, мол... А мне вот как-то совесть не позволяет... |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Закажите обследование специалистам. Накосячено может быть не только в плите, может, там и стены, и фундаменты, и кровля сделана абы как. Если обследование признает дом аварийным и не годным к эксплуатации, и ДКП был оформлен на полную сумму, можете готовить иск.
Правда, может быть исковая давность... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 16
|
Цитата:
Кладка внутренних стен вполне на уровне, а вот внешние стены из пенобетона выполнены тяп-ляп... Кривовато, со щелями... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2018
Сообщений: 16
|
Отпишусь...
Всем спасибо за советы. Обратился к проектировщику, тот сделал проект усиления. Суть: залить сверху еще одну плиту, связать шпонками арматуру верхней и нижней плиты. Еще нюанс выявлен: на перекрытии первого этажа стоит стена, воспринимающая нагрузку от крыши. Под этой стеной пустота... Тут дополнительно предусматриваются двутавровые балки, стянутые шпильками с перекрытием. В проекте было усиление обоих перекрытий, но цена оказалась неподъемной. Внимательно исследовал перекрытие цоколя - никаких намеков на трещины или провисание. Качество заливки тоже получше, чем у перекрытия первого этажа - никаких раковин или выщербин нет. Согласовал с проектировщиком по телефону и решил усиливать по проекту только перекрытие первого этажа. Как сказал проектировщик, с учетом малых пролетов перекрытие цоколя эксплуатационную нагрузку держит, правда, без запаса. Если не ставить посреди комнаты бронзовую статую, то выдержит. Но для подстраховки выполнили все же усиление перекрытия цоколя подведением балок. В каждом помещении балка делит пролет пополам. Сейчас все эти работы выполнены. Итак, |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Мне искренне вас жаль конечно, вы стали жертвой бессовестных бракоделов. Надо было при покупке эксперта или проектировщика пригласить для обследования, но после боя уже не машут)) Молодец, что не сдались, и не пошли на сделку с совестью - продав без усиления дом.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ЛИРА-САПР 2013 rus. Как корректно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу для расчета методом конечных элементов. | 092 | Лира / Лира-САПР | 14 | 06.08.2015 14:05 |