если просто щель заделать - то внутри замажут и дуть не будет ( мы и сами уже замазали, дует меньше) но целостность то нарушена, щель не только внутри раскрылась, видимо по всему торцу примыкания стены, стена то все равно на порядок градусов промерзает, а это , всем понятно - ничего хорошего. А если второй вариант - то мы не денег отжать хотим а просто, а вернуть свое, так как квартира не отвечает нормам.
----- добавлено через ~7 мин. ----- значит такой порядок : 1 -пишем претензию, основываясь на нормы и снипы ( еще раз какие? СанПиН 2.1.2.2645-10 - не подходит , там о щелях ничего нет) далее по результатам делаем либо кап ремонт, либо расторгаем договор с выплатой суммы за квартиру. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
anatolik33, теперь про щель стало немного понятней, она в помещении - значит явный косяк. А что там со стояком и раковиной? они где-то недалеко от этой щели?
эта трещина видна на фасаде или только в квартире? как потолок себя чувствует рядом с этой трещиной? какой этаж? сколько этажей в доме? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.09.2015
Сообщений: 9
|
вот , что я нашел : ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ СНиП 31-01-2003
6.1 Основания и несущие конструкции здания должны быть запроектированы и возведены таким образом, чтобы в процессе его строительства и в расчетных условиях эксплуатации была исключена возможность: разрушений или повреждений конструкций, приводящих к необходимости прекращения эксплуатации здания; недопустимого ухудшения эксплуатационных свойств конструкций или здания в целом вследствие деформаций или образования трещин. видимо это. по сквознякам и температуре ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Что бы забраковать шов надо сделать тепловизионную съемку (с участием и за счет застройщика) угла со стороны квартиры. Нормируется нормативный температурный перепад на внутренней поверхности стены, в холодный день (коль холод ощущается) скорее всего нормативная разница температур будет превышена, а это говорит о браке в утеплении угла.
Шов надо вскрыть на несколько сантиметров на всю толщину стены, а так же в районе угла вскрыть фасадный слой здания к которому примкнули, до утеплителя; затем утеплитель нового здания "соединить" с утеплителем существующего упругим утеплителем "в натяг", что бы при дальнейших подвижках не нарушалась целостность контура утепления; затем все обратно красиво заделать. Сети порвало скорее по тому, что стояк прикреплен к перекрытию нового здания, а приборы висят на стене старого.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Вообще что-то я не догоняю. Это что деформационный шов? А где двойная стенка? Или у вас деформационный шов прям в квартире? Т.е. вот эта нижняя по рисунку стена ... это стена уже другого здания???? Что за идиотизм? У вас плинтус еще не оторвало? Помойму это явное нарушение норм проектирования
|
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,921
|
Думаю соседняя секция пунктиром нарисована, ежелив же шов между ТС и соседями, то это ни в какие ворота...
Кстати, там снизу никакие умики магазинчик с выносом всех стен не удумали? А то может все стены уже на витринных стеклах стоят? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.09.2015
Сообщений: 9
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Это ошибка проектирования, только дураки делают деформационный шов торцами без двойной стены. Шов будет "дышать" из года в год.
В моем доме аналогичная ситуация была. Шов раскрылся в первый же год эксплуатации, в адрес застройщика была оформлена коллективная претензия от всех жильцов по стояку. Вариантов решения 2: 1) "затратный" - возведение торцевой стены из газобетона б=200 мм, восстановление отделки, возврат стоимости потерянной площади; 2) "бюджетный" - заделка швов упругими материалами, устройство галтелей из газобетона в углах (галтеть крепится только с старой торцевой стене, другая сторона выполняется подвижной). В любом случае начинать нужно с претензии в адрес застройщика, дальше по его реакции, либо суд, либо компромисс. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.09.2015
Сообщений: 9
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Liam, странно, но Пособие к СНиП "каменные..." допускает такую конструкцию температурных швов (п.7.228). Правда сомневаюсь, что такая конструкция поможет, если шов будет "дышать" на 10-20 мм
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Например, без швов в протяженном кирпичном здании не обходится, и каждый раз двойные стены лепить это перебор. Тут либо в проекте нормально примыкание не проработали, либо строители халтурщики. То, что новый дом на 2 сантиметра гуляет это нормально, процесс осадки может за пару лет закончится, а может и 20 лет продолжаться. Шов надо переделать, обои на углах без нахлеста клеить; вторую стенку вдоль примыкания имеет смысл в санузле сделать, если он к старому дому примыкает, что бы с кафелем и приборами проблем не было.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
- Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335
|
http://youtu.be/twqxWFNqjNY
У нас здесь все почти как в кино. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Судиться и никаких компромиссов! |
|||
|
||||
- Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335
|
http://youtu.be/PZbG9i1oGPA
Есть история про киллдозер. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Marvin_Heemeyer |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 3d4a0045h AutoCAD 2011русский | Nikolays | AutoCAD | 13 | 13.10.2015 14:57 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |