| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Крепление колец жб колодца

Крепление колец жб колодца

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.04.2014, 13:22 #1
Крепление колец жб колодца
msr
 
Регистрация: 07.02.2014
Сообщений: 6

От специалистов группы ВиК поступил (а точнее, переадресован) ко мне (как конструктору) следующий вопрос: обосновать экспертизе необходимость установки отрезков швеллеров №10,12 длиной 100мм, которые они как обычно закладывают в швы колодца глубиной 3 и более метров (по 3шт на каждый шов) конструктивно для предотвращения смещения колец при засыпке грунтом и в процессе эксплуатации. Кто может помочь с ссылками на нормативы по этому вопросу? Нужны швеллера или нет?

Изображения
Тип файла: jpg Швеллер.JPG (45.3 Кб, 362 просмотров)

Просмотров: 2723
 
Непрочитано 16.04.2014, 13:58
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,783


Offtop: Ссылкой на нтд не помогу.
В столичных типовых сериях на колодцы (например, ПП 16-8; альбом 63/84) предусматривается устанавливать скобы из арматуры между кольцами как самих колодцев, так и кольцами горловин.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2014, 14:24
#3
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Никода не видел такого. А сейсмика есть?
Марат1982 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 14:40
#4
msr


 
Регистрация: 07.02.2014
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
А сейсмика есть?
Нет, сейсмики нет. Только конструктивные соображения. Место строительства - Минск.

----- добавлено через ~28 мин. -----
Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
В столичных типовых сериях на колодцы (например, ПП 16-8; альбом 63/84) предусматривается устанавливать скобы из арматуры между кольцами как самих колодцев, так и кольцами горловин.
Большое спасибо!. Посмотрел ПП 16-8. Идея та же, что и у нас, только применено арматурное изделие, а не швеллер. Будем защищать своё решение. Благодарю всех за внимание к моему вопросу!
msr вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2014, 22:58
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,783


Да, случайно: см. л. 14 ТПР 902-09-22.84.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2014, 21:16
#6
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Чисто конструктивно. Только на весьма непродолжительный период выполнения работ, на всякий (пожарный) случай, во избежании смещения колец при неграмотном выполнении обратной засыпки колодца (весьма важного - для Заказчика), если (вдруг) будут засыпать бульдозером, которым управляет пьяный узбек (что не реально - им алкоголь противопоказан по генотипу), при влажных условиях и без естественного (или искусственного) освещения, при наличии сейсмики(но не более 6 баллов), и чтобы противостоять последствиям возможности падения комет (метеоритов) на территории USA.

Разве что - из-за этого...(?)

Если серьёзно - поставьте некие фиксаторы - это не сложно, по моему - они нужны (просто "на всякий" (пожарный)) случай.

Это могут быть просто коротенькие обрезки двутавров (до 50мм длиной) или что-то иное, просто препятствующее случайному смещению колец.
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Крепление колец жб колодца

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется ли по нормам крепление газобетонных перегородок толщиной 100 мм по верху к ЖБ перекрытию? enjenegr Железобетонные конструкции 2 28.05.2012 11:46
крепление сендвич панели к жб стене Визуализатор Железобетонные конструкции 7 16.05.2012 03:52
крепление жб балки/плиты к жб стене. реконструкция Askerovich Железобетонные конструкции 3 27.12.2011 13:09
Крепление радиальной балки к жб колоннам Nagay Расчетные программы 5 12.07.2010 16:02
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу wetr Железобетонные конструкции 20 08.08.2008 12:34