Я тут вот о чём подумал. Для вертикальных элементов у нас гамма б3 = 0,85. Т.е. если мы возьмём плиту из В30 (17 МПа) и колонну из В35 (19,5 * 0,85 = 16,6 МПа), то получается, что плита с меньшим классом не ослабляет колонну.
Вопрос такой: нормально ли брать для плиты бетон класса ниже, чем для колонн, если они посчитаны на пределе?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
Просмотров: 2406
 
Непрочитано 12.11.2014, 23:44
#2
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Если технологически и экономически оправдано, то нормально.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 23:52
#3
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


давным-давно была тема, очень похожая http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1292

насколько я помню, сошлись на мнении, что при "опирании" колонны на плиту (в точке "рабочего шва"), бетон плиты на сжатие можно считать не на Rb а на Rb,loc (местная нагрузка) (хотя тут вопрос, бетон верхней зоны с трещинами, получается трехосное НДС, к сожалению, в нормах нет указаний на этот случай). Как вариант, учитывать "недоиспользованную" арматуру верхней зоны плиты как "косвенное армирование"
Meknotek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2014, 00:33
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Мы просто взялись для Воронежа проектировать, а тамошние строители падают в обморок от слов В35 или арматура В500. Вот и думаю, как травмировать их психику минимальным образом
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 00:48
#5
wlonda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Сообщений: 94


на одном объекте разделяли , но после первого этажа приняли больше марку, поскольку проконтролировать, куда какой бетон уложыли нереально. если бетононасосом подача, так еще и некто не будет его постоянно промывать.
пс большой объект, в одном месте лют колонны, в другом плиты, одновременно, а наша реальность такая что иногда здоровый запас не повредит.. , так что вам решать..
__________________
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2014, 01:05
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Тоже верно
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 09:35
#7
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


а что за ослабление колонны? у вас же колонна обжата плитой ) чего вы боитесь?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 10:46
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Скажу банальность: бетон лучше работает на сжатие, чем на изгиб. Поэтому не стоит применять разные классы.
По сути происходит выравнивание.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2014, 11:42
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


да судя по принятым (мной) сечениям - я ничего не боюсь =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 18:07
#10
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Ну хорошо.
Просто я занимаюсь КБК (КУБ2,5) у нас вот такой узел в проектах. Колонны сборные, бетон может доходить до В60. А узел замоноличивается всегда В25.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел колонны.jpg
Просмотров: 100
Размер:	120.3 Кб
ID:	138670  
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 03:35
#11
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Про КУБ, тут заливается ничтожное количество бетона на стыке, по мне, так экономия В30 или В25 не имеет никакого смысла, хоть басфом заливай )
По поводу разных классов бетона плиты и колонны, это уже обсуждалось, вот тока я не помню чем все закончилось, я на вскидку припоминаю такую цифру для внутренних колонн - при отношении до 1,4 по прочности бетонов, расчетом можно не проверять, усиливать тоже, по поводу угловых и крайних уже не помню что там.
Vlad_2013 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выбор класса бетона для плит и колонн

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подбетонка из бетона класса В3,5 толщиной 3 метра Rourker Железобетонные конструкции 4 04.03.2014 10:41
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Выбор размера колонн промышленного корпуса Fas Конструкции зданий и сооружений 5 21.05.2009 16:22
Перепад плит в створе колонн. Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 25 09.11.2007 11:09
Минимальная прочность бетона при монтаже колонн FRANC Технология и организация строительства 6 04.11.2007 08:18