Непрочитано 25.11.2014, 14:34 #1
Бракованная колонна. Варианты лечения.
bonacon
 
начальник
 
С-Петербург
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 2,118

На объекте сняли опалубку. Почесали голову и написали нам, т.е. проектировщикам, письмо: "Чо делать?" Сверху уже успели отлить еще два этажа. Какие есть варианты, кроме демонтажа?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: колонна на пересечении осей Г 17.JPG
Просмотров: 398
Размер:	231.3 Кб
ID:	139341  

Просмотров: 3053
 
Непрочитано 25.11.2014, 14:57
1 | #2
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Металлическая обрешетка. Одна колонна после штукатурки будет выглядеть "пузатее".
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 15:04
1 | #3
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 47


Offtop: смотрю уже и шапки полетели

----- добавлено через ~9 мин. -----
http://dwg.ru/dnl/2198 лист 104
vasilev666 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 15:15
#4
ALEXPRO

Конструктор
 
Регистрация: 06.09.2007
город-герой СТАЛИНГРАД
Сообщений: 55


Зачем вообще проектировщикам писали. Сами цпр заделали и никто никогда не узнал бы. А то теперь металл тащи, вари его, штукатурь потом еще.
__________________
Покой нам только снится
ALEXPRO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 15:39
#5
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от ALEXPRO Посмотреть сообщение
Зачем вообще проектировщикам писали.
А если упадет? Тогда прокурор спросит "почему не написали?" Так ведь?
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 20:09
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Отфутболить к фирме, занимающейся обследованием и усилением. Сто пудов, в Питере должна такая быть.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 08:58
1 | #7
injenere

строительный контроль
 
Регистрация: 13.08.2008
Москва
Сообщений: 37


Проектировщикам написали, потому что ТН присутствовал в момент распалубки, скорее всего.

У крупных компаний, имеющих собственные строительные лаборатории предусмотрены регламенты для таких дел. Но тут очень серьезное недоуплотнение бетона и есть вероятность того, что имеются пустоты внутри, не обнаруженные визуально.

В любом случае необходимо заключение строительной лаборатории о возможности ремонта данной конструкции. Если недоуплотненных участков кроме видимых больше нет , то скорее всего вам обозначат расчистить дефектный участок до сплошного бетона без трещин, очистить арматуру, загрунтовать и восстановить колонну саморасширяющейся смесью (БИРС и пр.). После выполнения всех этих действий и полного выдерживания смеси снова строительная лаборатория и заключение о прочности и защитном слое.

В общем-то проектировщики тут потребуются только в варианте усиления конструкции, если все совсем печально.
__________________
строительный контроль
injenere вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 11:11
#8
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от injenere Посмотреть сообщение
Проектировщикам написали, потому что ТН присутствовал в момент распалубки, скорее всего.
Совершенно верно.

Цитата:
Сообщение от injenere Посмотреть сообщение
Но тут очень серьезное недоуплотнение бетона и есть вероятность того, что имеются пустоты внутри, не обнаруженные визуально.
Строительной лаборатории у подрядчика нет. Ближайшая аккредитованная находится в 100 км. Поэтому мы будем брать в расчет самый плохой сценарий. Кстати, таких колонн на этом этаже несколько и дело действительно серьезное для здания в целом (

Цитата:
Сообщение от injenere Посмотреть сообщение
В общем-то проектировщики тут потребуются только в варианте усиления конструкции, если все совсем печально.
Я наверное затребую от исполнителей ППРчик с мероприятиями по демонтажу и ремонту (или полной замене) дефектных колонн. Брать в обоймы или как-то ремонтировать это дерьмо смысла не имеет. Нужно решить что лучше выполнить, полный демонтаж колонны на всю высоту или частичный.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 11:29
#9
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
<phrase 1=


Какая у вас стройка в целом "грязная". Не удивительно, что так колонну залили. Не аккуратность, она везде.
13Rossoneri вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 11:33
#10
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Какая у вас стройка в целом "грязная". Не удивительно, что так колонну залили. Не аккуратность, она везде.
Спасибо за соль на раны А мы думали, что на стройке все отлично
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 12:28
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
..Не аккуратность, она везде.
Даже на потолке.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 12:53
#12
[email protected]


 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 1


Лаборатория - обследовать не менее 30 % колонн, после ремонт - металлическая обойма и набетонка.
И убраться на объекте.
atigay@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 13:09
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Снести за счёт строителей вплоть до фундамента.
Заново построить силами другой организации.

----- добавлено через 34 сек. -----
Зачем проектировщикам этот геморой?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 13:14
1 | #14
shuttermage


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 175


Лечение полным демонтажом с фрагментом плиты и бетонированием новой колонны (и потом фрагмент плиты). Как - пускай разберутся и сделают грамотное ТР. Без увеличения сметной стоимости, естественно.
В следующий раз будут более ответственно подходить к бетонированию.

ЗЫ: И как это так получилось - Сняли опалубку - Увидели - Написали, а оказалось что уже 2 этажа сверху?
shuttermage вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 13:28
#15
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от shuttermage Посмотреть сообщение
И как это так получилось - Сняли опалубку - Увидели - Написали, а оказалось что уже 2 этажа сверху?
У них было много опалубки, а распалубливать было лень наверное... Вот и лили до тех пор пока в небо не уперлись

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Зачем проектировщикам этот геморой?
Вы об ответственности за решение по усилению? Просто мы добрые тимуровцы!
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 03:49
#16
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


На Мой взгляд - там стоит мощная ар-ра диаметром более 25 (по 3 шт. с каждой грани), здание - не очень высокое (иначе его не доверили-бы проектировать таким лопухам) - заделайте пеной, слегка подмажте ЦПР и никогда больше не проектируйте колонн (с сечением больше чем 100Х100 мм)
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 09:34
1 | #17
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
На Мой взгляд
Ну если "Мой взгляд" с большой буквы, то вам в "Кащенко", к Наполеонам... Там хоть пеной заделывайте, хоть мармеладом замазывайте