| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.11.2014, 14:34 | #1 | |
Бракованная колонна. Варианты лечения.
начальник
С-Петербург
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 2,118
|
||
Просмотров: 3053
|
|
||||
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 47
|
Offtop: смотрю уже и шапки полетели
----- добавлено через ~9 мин. ----- http://dwg.ru/dnl/2198 лист 104 |
|||
|
||||
строительный контроль Регистрация: 13.08.2008
Москва
Сообщений: 37
|
Проектировщикам написали, потому что ТН присутствовал в момент распалубки, скорее всего.
У крупных компаний, имеющих собственные строительные лаборатории предусмотрены регламенты для таких дел. Но тут очень серьезное недоуплотнение бетона и есть вероятность того, что имеются пустоты внутри, не обнаруженные визуально. В любом случае необходимо заключение строительной лаборатории о возможности ремонта данной конструкции. Если недоуплотненных участков кроме видимых больше нет , то скорее всего вам обозначат расчистить дефектный участок до сплошного бетона без трещин, очистить арматуру, загрунтовать и восстановить колонну саморасширяющейся смесью (БИРС и пр.). После выполнения всех этих действий и полного выдерживания смеси снова строительная лаборатория и заключение о прочности и защитном слое. В общем-то проектировщики тут потребуются только в варианте усиления конструкции, если все совсем печально.
__________________
строительный контроль |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
Цитата:
Я наверное затребую от исполнителей ППРчик с мероприятиями по демонтажу и ремонту (или полной замене) дефектных колонн. Брать в обоймы или как-то ремонтировать это дерьмо смысла не имеет. Нужно решить что лучше выполнить, полный демонтаж колонны на всю высоту или частичный. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Снести за счёт строителей вплоть до фундамента.
Заново построить силами другой организации. ----- добавлено через 34 сек. ----- Зачем проектировщикам этот геморой?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 175
|
Лечение полным демонтажом с фрагментом плиты и бетонированием новой колонны (и потом фрагмент плиты). Как - пускай разберутся и сделают грамотное ТР. Без увеличения сметной стоимости, естественно.
В следующий раз будут более ответственно подходить к бетонированию. ЗЫ: И как это так получилось - Сняли опалубку - Увидели - Написали, а оказалось что уже 2 этажа сверху? |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
Вы об ответственности за решение по усилению? Просто мы добрые тимуровцы! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
На Мой взгляд - там стоит мощная ар-ра диаметром более 25 (по 3 шт. с каждой грани), здание - не очень высокое (иначе его не доверили-бы проектировать таким лопухам) - заделайте пеной, слегка подмажте ЦПР и никогда больше не проектируйте колонн (с сечением больше чем 100Х100 мм)
|
|||