| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Плита перекрытия лоджии типового проекта 1-467Д-19.Оценка состояния.

Плита перекрытия лоджии типового проекта 1-467Д-19.Оценка состояния.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2016, 11:36 #1
Плита перекрытия лоджии типового проекта 1-467Д-19.Оценка состояния.
Маугли
 
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 0

Добрый день. Прошу оценить состояние плиты и определить разумные границы ремонта. Есть еще фото. Верхнее покрытие из плитки и защитный слой бетона над арматурой был сметен обычным веником. Имеющийся в сети пакет документов (3 альбома) не содержит чертежей самой плиты (конструкция, арматура и т.д.). Где искать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P810.JPG
Просмотров: 72
Размер:	308.1 Кб
ID:	163539  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P818.JPG
Просмотров: 65
Размер:	302.6 Кб
ID:	163540  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P826.JPG
Просмотров: 63
Размер:	259.3 Кб
ID:	163541  

Просмотров: 1409
 
Непрочитано 16.01.2016, 18:31
#2
interesno_obsled


 
Регистрация: 03.12.2015
Сообщений: 13


Чтобы оценить необходимо обследовать.
Они же могут быть с предварительным натяжением арматуры (в проекте кстати указано).

Если прогибов нет, оставшееся сечение арматуры более 70% от начального, снизу плиты трещин и разрушения защитного слоя с коррозией рабочей арматуры нет, тогда вероятно по фотографиям ограниченно-работоспособное.
Удалить разрушенный слой бетона, очистить арматуру и восстановить защитный слой ремонтными составами. Как Вариант, если арматура находится в теле бетона и повреждена только сверху, можно покрасить.
interesno_obsled вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Плита перекрытия лоджии типового проекта 1-467Д-19.Оценка состояния.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49