| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
11.03.2017, 11:59 | #1 | |
Возможно ли выполнение нового ленточного фундамента по существующей сплошной монолитной фундаментной плите?
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229
|
||
Просмотров: 5695
|
|
||||
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229
|
Какова связь "крепости бетона" в контексте его трактовки как обычной бетонной подготовки?
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Как подготовку рассматривать можно. Почему нет, более того, она дб рассчитана на восприятие проектных нагрузок. Пересчитать то можно с учетом дефектов? Даже на насыпных грунтах, раз уж геологи дали цифры. |
|||
|
||||
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229
|
Цитата:
Иными словами, просто проигнорировать в расчете эту фундаментную плиту будет некорректным?
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через 30 сек. ----- ... где фотки то? ))) |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Offtop: Я знал, я чувствовал. Зовите меня просто - Нострадамус.
Цитата:
Цитата:
Для начала я бы выполнил поверочный расчет ее как конструкции и посмотрел что с ней происходит, а уже потом делал выводы. |
||||
|
||||
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229
|
Цитата:
Цитата:
Cобственно, исходя из вышесказанного, и идет речь об использовании данной плиты сугубо как аналога бетонной подготовки...
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества! Последний раз редактировалось ЛАПИДУС2009, 12.03.2017 в 11:08. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Теперь нужно поставить новое здание (15 эт.) на эту плиту. Ставим новые ростверки на существующую плиту. Фундаментную плиту (700 мм) "загнали" в грунты и просчитали коэффициенты постели. Армирование проектируемых ростверков (h=600 мм пока что) - очень большое. Это получается, что "работают" только новые ростверки? Вопрос: как учесть хотя бы приближенно работу существующей плиты ? Если рассчитать ее отдельно на новые нагрузки (проверить так сказать), то как поведут себя проектируемые ростверки? На что их рассчитывать? Посоветуйте пожалуйста, кто может! |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Цитата:
Нужно просто "поставить" на плиту новое здание. ----- добавлено через ~2 мин. ----- И что можно было бы сделать? Оголить арматуру и приварить выпуски для стен? |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Какой класс бетона по факту получили? Почему лента, а не набетонка? В чем выражается ограниченно-работоспособное состояние? |
||||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Цитата:
И зачем вам эти "ростверки"? С такой толщиной плиты чем она Вам не угодила в качестве основания? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите | nalivai | Основания и фундаменты | 42 | 17.09.2021 04:21 |
Ж/б лестница Нужно основание закрепить в существующей фундаментной плите и на металлических колоннах | Дмитрий25 | Железобетонные конструкции | 22 | 05.08.2015 12:31 |
Устройство приямка под лифт и эскалатор в существующей фундаментной плите. | Azart | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.07.2015 06:06 |
Крепление ж/б фундамента стаканного типа к фундаментной плите. | vitalik | Основания и фундаменты | 15 | 29.12.2012 15:25 |
to Дмитрий, возвращаясь к фундаментной плите | Разработчик | Основания и фундаменты | 6 | 27.01.2005 18:17 |