15.09.2017, 10:59 | #1 | |
Каким должно быть соотношение щебня и песка в песчано-гравийной подушке под фундамент?
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
||
Просмотров: 4606
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
Исправил.
Максимальное давление под плитой 35 т/м2. С запасом, смотрю в сторону гравийно(щебеночно)-пещаной подушки, либо щебенистой (фракция щебня 20-40). Ориентируюсь на Сорочан табл. 11.18 грунт подушки гравелистый (щебеночный). Главный вопрос пока стоит в: фракция щебня (гравия), крупность песка, процентное соотношение щебень-песок что бы получить те 40 т/м2 ??? Последний раз редактировалось Алексей_Л., 15.09.2017 в 15:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
А может сделать послойной. От крупной фракции снизу - практически камня диаметром около 70мм. Далее 20-40мм. Ну а сверху окло20мм в расклинцовку.
Посмотрите как дорожники это делают, по ихним наставлениям и нормам. Мне просто сейчас на объект дорожникам это добро возят, в том числе и на габионы с карьера. Так там все вперемешку. Камень заказываешь на габионы - 40% камень, а остальное мелочь. Так 20 таджиков вручную сортируют))). А дорожники ничего, капитально укатывают заторфованные суглинки - от крупной фракции снизу до мелкой врасклинцовку. Все гравий. Под асфальт. Испытания правда еще не делали. Еще и армируют пластиковыми сетками в прослой песка между слоями.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 15.09.2017 в 16:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
2 Podpolie.
Как вариант. Отпишитесь когда сделают испытания. Какой толщины отсыпка слоев? Какая общая толщина насыпи? ----- добавлено через ~18 ч. ----- Главный вопрос остался открытым. Уважаемые формучане, какие будут еще соображения по данному вопросу? |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
испытания. Или просто заказать это в лаборатории, чтобы сами подобрали. Или вы ждёте, что вам тут скинут волшебную таблицу для подбора состава с R по вертикали и E по горизонтали? Нет, это вряд ли. По крайней мере, я такого не встречал. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Я сильно сомневаюсь, что подобные таблицы когда-либо выпускались на уровне строительных справочников. Это было бы более похоже на научную работу. Если, исходя из моего опыта научной работы, окинуть проблему взглядом, то получается следующее:
1. Фракция щебня не является его единственной характеристикой. Если посмотреть любой паспорт на щебень, то там, помимо гранулометрического состава, есть ещё с десяток характеристик. И то, в паспорте отражены только те характеристики, которые позволяют классифицировать щебень по ГОСТ. И кто сказал, что данных из паспорта и ГОСТ будет достаточно для определения физ.-мех. характеристик засыпки аналитическим путём? 2. То же касается и песка или любого другого заполнителя. 3. В третьих, уплотнение должно учитываться не только в объёме способа уплотнения, толщины слоя и количества проходов. Если копать глубже, возникают такие понятия, как энергия удара, частота нанесения ударов, размеры уплотняющего инструмента и т.д. В общем, проблема сильно глубже, чем может показаться на первый взгляд. И самый простой способ её решения - провести опытное уплотнения наобум, на глазок, авось угадаем. Ну или можно поискать научные публикации по данному вопросу, что, скорее всего, результатов не принесёт. Но это всё моё видение. Если я не прав, можете меня осмеять и закидать какашками. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
Господа! Неужели никто не применял песчано-гравийную или песчано-щебеночную либо щебеночную подушку?
Помимо общих рассуждений и предложений по вопросу, предлагаю людям, которые делали подушки писать например: делали такую-то подушку под такое-то здание, такой-то толщины, так-то уплотняли, рассчитывали на такую-то несущую способность, провели испытания - получили то-то. Пожалуйста, поделитесь опытом. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
350 кПа давление под фундаментами - это ошибка проектировщика. Надо доводить до 250 кПа (хотя бы) увеличивая фундаменты.
Или переходить на сваи. (Кроме прочего надо не забывать делать запас по прочности.)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
2 Tyhig
А Вы проектировали песчаные либо гравийно-песчаные подушки? Поделитесь опытом как поступали, и какая конструктивная схема была? Сколько по вашему будет расчетное сопротивление мелкого песка средней плотности на глубине 4м фи=30градусов и гама=18кН/м3, грунтовые воды на глубине 19 метров? У меня, согласно ДБН В.2.1-10-2009 формула Е.1, вышло более чем 50т/м2. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
В СП есть, что делать если под подошвой несколько различных слоев. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каким должно быть расстояние между прокладками ж/б плит при их складировании и транспортировке? | Jenero | Железобетонные конструкции | 5 | 13.02.2017 09:30 |
Незадымляемые лестничные клетки типа Н1. Подскажите какие должны быть установлены двери и какое расстояние должно быть до оконных проемов? | tough | Пожарная безопасность | 21 | 22.12.2016 13:43 |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Какое соотношение должно быть высоты к ширение подошвы стаканного фундамента? | Начинающийй | Основания и фундаменты | 2 | 30.10.2014 11:46 |
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? | fenomenЧИК | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.05.2009 16:52 |