Защитный слой по нижнему обрезу буронабивной сваи.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.09.2017, 14:49 #1
Защитный слой по нижнему обрезу буронабивной сваи.
Gar_
 
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267

Нужно ли предусмотреть защитный слой по нижнему обрезу буронабивной сваи? Или иначе: можно поставить арматурный каркас "прямо на грунт (ПГС)"? А если его не будет, то что?

Тоже самое, касательно центрирующих "ушей" каркасов в скважине...
Просмотров: 2524
 
Непрочитано 30.09.2017, 15:54
#2
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Арматуру обязательно надо защитить от агрессивной среды защитным слоем бетона.
Что такое центрирующие уши?
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2017, 18:10
#3
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Нужно ли предусмотреть защитный слой по нижнему обрезу буронабивной сваи? Или иначе: можно поставить арматурный каркас "прямо на грунт (ПГС)"? А если его не будет, то что?
Если подходить формально, то п.10.3.2 сп63 никто не отменял.

Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Тоже самое, касательно центрирующих "ушей" каркасов в скважине...
это не элементы армирования, это дистансеры, к ним подобные требования не относятся

Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
Что такое центрирующие уши?
поз. 3 на вложенном рисунке
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 159
Размер:	46.2 Кб
ID:	194206  
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2017, 18:28
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


ИМХО, для концов стержней защитным слоем в данном случае можно пренебречь. Так как коррозия до рабочего участка стержня пока дойдет, лет 500 пройдет наверное.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2017, 18:34
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,969


Цитата:
Сообщение от @$K&t163RUS Посмотреть сообщение
это (центрирующие уши - прим.) не элементы армирования, это дистансеры, к ним подобные требования не относятся
А если считать нижние 20 см продольных стрежней сваи дистансерами?

Раньше в СНиПе было сказано, сколько надо отступать от торца стержня до опалубки исходя из удобства установки арматуры, при длине ж.б. элемента до 9 м надо отступать 10 мм, а это всё таки меньше, чем защитный слой, так что слой бетона от торца стержня - это не защитный слой бетона в полном объёме этого термина, который используется в СП.

Исходя из здравого смысла - поддерживаю Saur.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2017, 18:45
#6
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А если считать нижние 20 см продольных стрежней сваи дистансерами?
можно считать что угодно, я же написал формально

насчет необходимости армирования
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2017, 19:00
#7
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Сам каркас на землю опирать нельзя ИМХО. Обычно на конце каркаса специальный вспомогательный элемент опирания ставится (аналогично центраторам). В практике встречал также и опорные пластины всякие, но по моему мнению это очень плохие решения.
тоннельщик вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2017, 07:13
#8
SNIIP


 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А если считать нижние 20 см продольных стрежней сваи дистансерами?
Вот наверное самое правильное определение нижних 20см. рабочей арматурой это нельзя назвать, поэтому и никаких защитных слоев ей не нужно. Я думаю можно ставить на пгс.

Там еще и при заливке ваш пгс сантиметров на 5 схватится всем, что просочится в него. Вот вам и полноценный защитный слой.
__________________
Семейства Revit
SNIIP вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2017, 08:48
#9
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


SNIIP, в вопросе фигурировало, что ПГС может не быть. А в реалиях, когда проектировщики не указывают ни технологию, ни тип свай, то пригонят на площадку CFA (к слову, по российской нормативке такие отличные вещи тоже относят к буронабивным), сваи сделают, ПГС освоят куда надо, а проектировщику там защитный слой схватится в голове.

Ставить каркас на забой — колхоз. Замкнуть аналогичным центратором каркас с забоя не сложно.
тоннельщик вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2017, 10:59
#10
SNIIP


 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 338


тоннельщик, А чем вас не устраивает основная арматура вместо этого центратора? пусть даже если не будет ПГС.
__________________
Семейства Revit
SNIIP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Защитный слой по нижнему обрезу буронабивной сваи.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Защитный слой бетона плиты ребристого перекрытия борзоййй Железобетонные конструкции 1 14.06.2016 14:25
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Ж. б. квадратные сваи, забивка в слой песка и окатанной кварцевой гальки Tyhig Технология и организация строительства 2 30.10.2011 20:03
Что считать отметкой природного рельефа, при устройстве буронабивной сваи Нитонисе Основания и фундаменты 5 16.06.2010 16:50
Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи? Poreth Основания и фундаменты 17 27.08.2009 20:46