Задаваемые расчетные значения физико-механических характеристик грунтов.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.10.2017, 17:03 #1
Задаваемые расчетные значения физико-механических характеристик грунтов.
Татьяна_74
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 38

Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста, если основанием столбчатых фундаментов служит песчаная подушка из утрамбованного крупнозернистого песка (коэффициент уплотнения не ниже 0,96) толщиной от 1,5м до 4м. какие необходимо задавать расчетные значения физико-механических характеристик грунта для расчета расчетного сопротивления грунта.
Просмотров: 3471
 
Непрочитано 10.10.2017, 21:27
#2
stavic78


 
Сообщений: n/a


Объемный вес,угол внутреннего трения,удельное сцепление грунта.А еще лучше взять пособие к СНиП2.02.01-83 и начать читать со страницы 99.
 
 
Непрочитано 11.10.2017, 10:31
#3
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Татьяна_74 Посмотреть сообщение
коэффициент уплотнения не ниже 0,96
традиционно берется 0,98, странно видеть 0,96. Есть такой ТР 73-98 Московский, там даже под дорогами требуется засыпать не менее 0,98...

Согласно "Пособия по проектированию подпорных стен и стен подвалов"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 002.jpg
Просмотров: 239
Размер:	166.2 Кб
ID:	194599  
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 10:54
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Татьяна_74 Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста, если основанием столбчатых фундаментов служит песчаная подушка из утрамбованного крупнозернистого песка (коэффициент уплотнения не ниже 0,96) толщиной от 1,5м до 4м. какие необходимо задавать расчетные значения физико-механических характеристик грунта для расчета расчетного сопротивления грунта.
необходимо выполнить требования раздела 6.6 СП22.13330.2011
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 11:00
#5
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
необходимо выполнить требования раздела 6.6 СП22.13330.2011
Какое отношение подсыпка песчаная имеет к насыпным грунтам?
Цитата: "В зависимости от состава и характера происхождения различают насыпные грунты, отходы производств и бытовые отходы".
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 11:36
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Какое отношение подсыпка песчаная имеет к насыпным грунтам?
п.6.6.12
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 11:53
#7
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
традиционно берется 0,98, странно видеть 0,96
Традиционно?)))) бред. Читайте СП 45:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 317
Размер:	90.4 Кб
ID:	194604  
__________________
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 13:14
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
Традиционно?)))) бред. Читайте СП 45:
всё правильно
а далее п.6.6.12 и п.6.6.15 СП22
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 14:10
#9
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
п.6.6.12
6.6.12 При использовании насыпных грунтов и отходов производств для устройства искусственных оснований, насыпей, подсыпок под полы, обратных засыпок котлованов и т.п. для назначения проектной плотности и диапазона изменения влажности необходимо предусматривать испытания грунтов по ГОСТ 22733.

и что? я не понял, что изменилось? песок не насыпной грунт.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
Традиционно?)))) бред. Читайте СП 45:
бред? это вы тут ссылаетесь на "Технические требования при устройстве насыпей и обратных засыпок".
понятие "обратная засыпка" вам знакомо?
видимо нет.
для вас пока едино, что "обратная засыпка", что "песчаная подушка" под фундамент.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 15:33
| 1 #10
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
традиционно берется 0,98
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
бред?
Да, я неточно выразился.
Назначать коэффициент уплотнения "традиционно 0,98" - это не бред, это идиотизм.
__________________
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 09:52
#11
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
Назначать коэффициент уплотнения "традиционно 0,98" - это не бред, это идиотизм.
где твоя аргументация, мальчик?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 11:23
| 2 #12
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Offtop: Вы нашли друг друга!
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 15:14
#13
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Offtop: Вы нашли друг друга
Я никого не искал. Это товарищ ищет на форуме мальчика.
__________________
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Задаваемые расчетные значения физико-механических характеристик грунтов.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задание характеристик грунтов в ЛИРА-ГРУНТ SeverPos Лира / Лира-САПР 53 13.02.2020 00:43
Определяются ли расчетные физические характеристики грунта? Анкл Бенц Основания и фундаменты 1 12.05.2014 15:36
Расчетные или нормативные нагрузки задавать в ЛИРвизоре? gdenisn Лира / Лира-САПР 12 07.08.2013 06:32
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С leprecon Основания и фундаменты 3 01.12.2010 20:08
Не могу найти значения объемного веса грунта shuvaligator Основания и фундаменты 13 30.07.2010 16:34