| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.11.2006, 09:47 | #1 | |
Анкеровка продольной арматуры поперечными стержнями
Новосибирск
Регистрация: 28.08.2006
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 9157
|
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
Учим матчасть...
Смотрими пособие - пункт 5.45 б) Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
wolt
приваркой на длине заделки не менее двух поперечных анкерующих стержней 1.В развитие вопроса как варить? Если принять по аналогии с поперечной рабочей арматурой (например балок) Ручная сварка не проходит (нет равнопрочного стыка) В нормативах не указано... 2. При анкеровке с помощью пластины сварку производите в раззенкованные отверстия или как-то иначе? |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Таким образом получается не очень большая площадь... |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2006
Новосибирск
Сообщений: 17
|
Цитата:
Кстати, если считать что As ето площать анкеруемого стержня то ето dl как раз и получается в итоге 5d из моего первого поста, что в итоге возвращает меня к вопросу КАК? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2006
Новосибирск
Сообщений: 17
|
Цитата:
Но ето масло масляное получается, просто ети 5d показали формулой.... Цитата:
Rs*As это не напряжение, это максимальное усилие воспринимаемое стержнем И в итоге что получается (если думать что As это площадь поперечного стержня) из этой формулы [dl=lan*Nw/(Rs*As)] следует что чем меньше это As (представте себе что ето диаметр 5 с площадью 0.196см2, которым мы анкеруем 25! диаметр, ето неправильно конечно, но просто для наглядности) то тем БОЛЬШЕ - dl! это глупо..... но 5d меня не спасают . Неужели пластину мутить....... |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
в борьбе за Lan_требуемое вооружаюсь следующим:
1. Lan=Lan_о*Аs_тр/Аs_факт. т.к. во многих случаях устанавливается армирование исходя из требований расчета по 2ГПС, а длина анкеровки назначается исходя из требований по 1ГПС, то данное уточнение обычно уменьшает Lan_требуемое до 1,3 раза 2. для бетона В25 Формула 82 - к примеру приварено 6 стержней диаметром 12. фи_w=100 Nw=0.7*6*100*0.012*0.012*1050=63 кН dl=lan*63/365000*0.00049=lan*0.35 35% - не плохо... т.е для диаметра 25 в растянутом бетоне Lan_требуемое=30*25*0,65=0,487 шаг поперечных привариваемых стержней ~100 мм. Вероятно первый стержень отстоит от грани элемента на величину этого шага. Т.е. в ваши 600 влазю. и с учетом п.1. точно влазю. |
|||
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
wolt
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 12.10.2010
Москва
Сообщений: 41
|
Привет. Столкнулся с похожей проблемой.
Выполнял расчёт по СП 52-101-2003 и пособию к нему. Есть только эти электронные варианты. http://files.stroyinf.ru/Data1/41/41734/#i435177 http://files.stroyinf.ru/Data1/46/46085/#i4194974 Выполнил расчёт в Эксель (архив в приложении). Так вот свая у меня d500 по расчёту 4d28 AIII для уменьшения длинны анкеровки принял 8d20. Длинна анкеровки 507 Нужно уложиться в 250мм т.к. Ростверк 300мм. В приложении к СП есть такой пункт: Допускается уменьшать длину анкеровки в зависимости от количества и диаметра поперечной арматуры, и величины поперечного обжатия бетона в зоне анкеровки (например, от опорной реакции), в соответствии с указаниями п.3.45. Но я не очень понимаю где условия описания поперечных стержней и их количества. Возможно в данном приложении на которое я дал ссылку нет этого условия, возможно я чего-то не понял. Пожалуйста, помогите разобраться. |
|||