Нужен ли профиль дла надземной теплотрассы?
Регистрация: 26.02.2010
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 4785
|
|
||||
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 13
|
Под реконструкцией теплотрассы обычно замену труб подразумевают, хотя они чаще и по существующей трассе идут. Тогда профиль обязателен. Только я не понял, что вы под "заключением в лотки подразумеваете" если надземная прокладка? И зачем их в лотки заключать, когда на скользячках по ФБС обычно прокладывают или на рамах из металла.
К томуже если вы делаете проект под маркой ТС ( Тепловые сети), то должны использовать ГОСТ 21.605-82* СПДС Сети тепловые. Где написано, что 1.3. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ТС включают: общие данные по рабочим чертежам; планы сетей; схемы сетей; поперечные разрезы сетей; профили сетей; чертежи (планы, разрезы, схемы) узлов трубопроводов и П-образных компенсаторов. И он прав, что требует от вас предоставить профиль. Последний раз редактировалось Zakat, 15.03.2013 в 09:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
А современную топосъемку с показом подземных коммуникаций на участках реконструкции ТС заказчик вам выдал? Вот единственная зацепка. Но ведь и вы не можете выполнять проектирование без получения всех необходимых материалов. Иное д.б. оговорено заданием на проектирование. Чертежи профилей сетей выполняются для любого типа прокладки. Хоть над... и под..., хоть наземного типа.
Полагаю, реконструкция сетей ТС выполняется по ТУ выданным эксплуатирующей организацией (предприятием) и далее согласовывается там, с получением разрешения на выполнение СМР по представленному вашему проекту реконструкции. А по завершению СМР наступает сдача их в установленном порядке с передачей проектной и исполнительной документаций. Иначе как без профилей, если все понимают, что возможно отсутствуют предыдущие, да и пересечения другими коммуникациям показываемыми на профиле вероятно с тех пор изменились. Короче, нужен документ без кот. трудно сделать исполнительную схему и положить комплектом в техархивы. На плане то пересечения увидят, а даже в приблизительных верт. отметках? Как согласовать хозяину сетей ТС работы например перекладку (замену) других коммуникаций пересекаемых его (ваши) сети не видя исполнительные профили? Как проще сравнить проектный и исполнительный профиль? Даже с заменой теплоизоляции, если именно так обстоит дело, в проектном профиле все заинтересованы кроме Вас, иначе зачем заказывать проект. Можно обойтись сметной калькуляцией затрат. Последний раз редактировалось vladas, 16.03.2013 в 11:08. |
|||
|
|