| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.08.2016, 18:17 | #1 | |
Лента фундамента 400х2600мм это балка на упругом основании или стена?
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78
|
||
Просмотров: 14353
|
|
||||
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- После написания этой темы нашел похожую http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EC%E5%ED%F2%E0 там говорят что не нужно так как все воспринимается бетоном. Но я тоже считаю что конструктивно надо горизонтальными Д6 с шагом 400 по высоте и вертикальными с Д6 с шагом 500 вдоль стены. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Вопрос в это м и есть ... конструктивно как балку или как стену... ----- добавлено через ~8 мин. ----- хотя если как стену то если арматура по расчету на сжатие не требуется то и конструктивно процента минимального нет согласно СП63 п.10.3.6 Последний раз редактировалось Naredven, 08.08.2016 в 20:44. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Да, за счет своей жесткости она перераспределяет усилия. и бетонного сечения мб достаточно. Все ли нагрузки учтены / включая горизонтальные? Я рекомендую предусмотреть конструктивное армирование, хотя бы из расчета 0.025%. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
конструктивное армирование бетонных стен:
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
|
В любом случае поставьте арматуру по минимальному проценту армирования. Не забывайте про усадку бетона (могут привезти г-бетон) и неравномерные усилия от температурных нагрузок.
Последний раз редактировалось Baton, 09.08.2016 в 09:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Самый обычный ленточный фундамент. Или у вас за "обычный" идет фундамент из ФБС? Так монолитный - это то же, что из ФБС, только лучше за счет более качественного распределения давления на основание.
С чего вы решили, что речь идет о бетонных стенах? Тут речь о железобетонных. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Гляньте серию 2.110-1 выпуск 6 и попробуйте найти там необходимость армировать монолитный ленточный фундамент. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
вы фундамент из ФБС армируете? Монолитный - это не то же самое, уверяю вас...
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
----- добавлено через 41 сек. ----- Нет конечно. Просветите, чем он отличается, что требует армирования. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Тут надо много писать. Извините - в этот раз не буду. МБ поправлю (дополню) этот пост позже.
Offtop: У вас есть своя позиция... пытаться переубедить не вижу смысла. Мне это не интересно. Для ответственных конструкций советую выполнять конструктивное армирование. ----- добавлено через ~2 мин. ----- ... категоричное "нет конечно" о многом говорит. Но не хочется ввязываться в бессмысленную дискуссию. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проверить расчет балки на упругом основании | radistMorze | Основания и фундаменты | 0 | 15.06.2016 18:15 |
Участвует подготовка из ГПС в назначении глубины залегания подошвы фундамента на естественном основании? | vl74 | Основания и фундаменты | 5 | 17.12.2015 14:25 |
Лира. Расчет плиты на упругом основании | micle5 | Лира / Лира-САПР | 29 | 10.07.2014 07:22 |
Щебеночная подушка в основании столбчатого фундамента | DK+ | Основания и фундаменты | 17 | 04.06.2013 16:42 |
Закрепление плиты для расчета на упругом основании | mrpic | SCAD | 2 | 11.03.2013 23:09 |