конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
Цитата:
1) над всеми фунд. стенами залит армопояс h=400, будет сцепление нового и старого бетона через значительную шероховатость поверхности стыка (которая получается сама собой при заливке "старого" бетона), общая высота балки-стенки увеличится... для пролета в 8,50м - весьма недурно 2) схема опирания балки-стенки - "шарнир"-"жесткое" (хотя жесткость сможет реализоваться где-то наполовину из-за незначительной нагрузки на террасу (консоль)), что, все же, значительно улучшает работу и уменьшит прогиб 3) необходимость в перераспределении незначительной части нагрузки на внешние стены 4) значительная нагрузка на внутр. стене сконцентрирована на половине пролета, возле пересечения стен (тяжелый столб вент.каналов, также - см. раскладку плит перекрытия). Если расчитать такую балку с учетом вышеперечисленного (армирование выкладывалось автором, бетон взял В15), можно увидеть, что и несущая способность - достаточная, и прогиб (ок. 5мм) - небольшой, и по наклонным сечениям проходит (даже по одному бетону). То есть, распределительная способность балки-стенки - достаточная. Это мое мнение.
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 16.01.2014 в 16:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
да блин, 3000, уже бы давно сделали как Brasero советует и не надо уже никакой геологии, когда фундамент отлит - и нет гарантии что геология будет качественной. в 90% из 100% фундамент под внутр. нес стену уж точно никак не уже, чем под внешние.- хотя можете поэксперементировать и оставить все как есть), если вам плиту 1,5Х1,5 подлить - проблема
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Фундамент пока что несет только свой вес, да и захватка невелика, точечная (вы ж не вдоль всей стены подкапываете), так что - ничего страшного. Да и заармирован прилично - нисколько не прогнется, если выбрать 1,50м под лентой.
Прямо на грунт, только не рыхлый - тщательно выберите осыпавшиеся комки и рыхлые участки. Потрамбовать слегка, насколько возможно.
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 16.01.2014 в 19:42. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Offtop: А вы всё шутите... Может чего и случится, лет через 100... Но вряд ли из-за фундамента
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Цитата:
А еще знаете, лаборатории в более-менее сохранились только в региональных центрах... aleha3000, плюнте на все. Докупите плиты и кирпич. Складируйте все на эту центральную стену. Дайте ей отстоятся один месяц под такой нагрузкой (выберите основную осадку) и дальше спите более спокойно.. Павда наверное охранять это богатство придется... |
|||
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
kruz, и такой способ тоже есть, только складировать надо аккуратно, и желательно максимально на эту стену. Но с учетом пригнали кран поставили плиты, потом пригнали кран сняли плиты, потом снова пригнали кран и поставили их на место. не знай что дешевле то будет?!
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Ясно дело есть..
В приделах тех же 30 т.руб, потраченных на геологию. Привозить материалы и их сгружать все равно придется... Стоимость аренды 14 тонника в приделах 6-7 т. руб + пробег. Выйдет за раз около 10 тыс. руб. Поэтому дешевле или не дешевле, а как вариант может быть (и надежней чем геологи которых я не знаю) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36
|
Нагрузить попробую. И все таки в развитие темы плиты под этой лентой - у меня есть доступ к средней ленте с одной стороны. Там плиты не до конца лежат, оставил, чтобы сделать люк в подпол - с той стороны, где лежат 33-плиты. Возможно ли как то сделать эту фундаментную плиту (или что то аналогичное), имея доступ лишь с одной стороны. Дело в том, что там где лежат большие плиты, проблема не только в их демонтаже. Там все так хорошо сделано, что очень жалко все нарушать ( Отсыпано песком, уложен небольшой слой утеплителя и сверху гидроизоляция, чтобы отсечь лишнюю влагу из почвы. Может есть какая то возможность усилить фундамент, имея доступ к ленте лишь с одной стороны или это все глупости?
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 216
|
Афтор, предлагаю Вам ставить УЖЕ все как есть и уже не сношать мозг уважаемому сообществу. (Без обид).
Последнее слово в Вашем посте емко характеризует последнее же Ваше предложение. Хотя способ есть. Если не хотите трогать плиты- просто проведите силикатизацию грунта под домом |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2014
Сообщений: 1
|
Мне вот интересно, а почему никто из глубокоуважаемых специалистов не предложил решение ведущее в обратную сторону от удорожания и усложнения? Ы? ))
Почему нельзя решить этот вопрос упростив его, например уменьшить нагрузку на данную ленту фундамента, посредством замены плит перекрытия на 2м этаже на легкие деревянные полы с утеплителем, ГКЛ и т.д.! К тому же это удешевит проект. Конечно при таком подходе нужно переделать малость проект, но думаю это окупит себя с лихвой. Я вообще не понимаю, зачем люди кладут себе на голову многотонные плиты, а потом боятся что они упадут подпрыгивая ночью с кровати! )))) Последний раз редактировалось FAI4, 24.04.2014 в 17:19. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.05.2012 06:42 |
Помогите разобраться | Prisoner | SCAD | 5 | 22.07.2011 16:04 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
Помогите с фундаментом!! | Колян | Основания и фундаменты | 10 | 08.11.2004 20:18 |