Непрочитано 22.04.2014, 18:04 #1
Ленточьный фундамент на слабом грунте с заменой грунта или УШП на насыпи?
ernestsd
 
Рига
Регистрация: 22.04.2014
Сообщений: 4

Добрый день специалистам.
Заказал проект дома и наткнулся на проблемы с фундаментом, конкретней с проектом фундамента.
Прошу вашей помочи в неяснастями с фундаментом.

исходные данные:
место затройки - участок на берегу водоема с сложным грунтом (слои ила), высота отметки +4.00
Геология:
+3.90 (0.10) почва
+3.20 (0.70) насыпной грунт (песок с илом, осевший, влажный)
+2.50 (0.70) ил, органически минеральный с вкладками песка, плавный
+1.90 (0.60) супесь, пластична
+1.20 (0.70) песок средне крупный, влажный, желтосерый
+0.50 (0.70) ил, органически минеральный с вкладками песка, плавный
-2.00 (2.50) песок средне крупный, водонасыщеный, желтосерый, (илистый до -4.20)
УГВ +1.00

По проекту дом - один этаж, 23х9 метра, из Керамзитобетонных блоков, крыша деревянный каркас+металочерепица. Максимальная нагрузка со стен 3,6т/м (у конструктора както получилось 2,7т/м), масса дома со снегом, нагрузками и фундаментом - 300тонн.
уровень пола +4.85

Моя задумка как неспециалиста была - снять почву (-0.20) , положыть геотекстиль, сделать насыпь из средне крупного песка (+0,50), щебня (+0,20) и поставить дом на плиту УШП (+0,40) таким образом минимизировав земляные работы и разходы

Получил проект от архитектора (и конструктора) - предлагают строить дом на ленточном фундаменте - заменить насыпной грунт и ил на средне крупный песок + слой щебня и георешотки.
Фактически при моей площади фундамента 180м2 получается вырыть минимум 250м3 грунта и завести обратно ~ 600м3 песка, и в результате фундамент будет стоять на 1м толстой подушке из утрамбовонова но свежего песка.

также попросил у конструктора расчёт несущей способности фундамента, так по его расчётам -
сопративления грунта R-17.5 т/м2
средняя нагрузка на фундамент R - 6.5 т/м2
осадка оснавания всего 1,4 миллиметра...

Помогите понять следусчее:
0. главный вопрос - может целесообразнее всётаки плинтый фундамент (желательно УШП) ?
1. нет ли ошибок в расчётах если осадка основания всего 1.4мм?
2. можно ли ставить дом на плиту УШП и не будет ли неравномерной просадки или крена?
3. чтобы поставить дом на плиту надо менять грунт под фундаментом до супеси или возможно делать насыпь на сушествуюсчем грунте только сняв почву?

приложения:
> tablica_grunta - таблица грунтов
>TP2 - план фундамента
> TP11 - сечение с ппланом выемки грунта
> 2014.04.09.....dwg - БК проекта
> fundament_v23.doc - расчёт несущей способности фундамента

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: tablica_grunta.png
Просмотров: 218
Размер:	175.8 Кб
ID:	127027  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
2014.04.09 - Dz.m Veja 23 BK.dwg (1.50 Мб, 3094 просмотров)
Тип файла: pdf TP2.pdf (157.1 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: pdf TP11.pdf (110.6 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: doc fundament__V23.doc (771.0 Кб, 151 просмотров)

Просмотров: 7194
 
Непрочитано 23.04.2014, 08:41
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ernestsd Посмотреть сообщение
нет ли ошибок в расчётах если осадка основания всего 1.4мм?
Вряд ли столько. Ил там.
Вообще вам сваи, чем заниматься прогнозом, как себя будет ил вести....
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 09:24
#3
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


думаю сваи в таком наполеоне будут непрогнозируемы. голосую за плиту с заменой грунта х.з. на какую глубину.
4245 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 10:56
#4
EvgeniusZ


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113


На βлабδσ гαπнΓаσ возможно βΓαоиΓел∞βΓво

Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 09.06.2015 в 12:02.
EvgeniusZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 12:09
#5
ernestsd


 
Регистрация: 22.04.2014
Рига
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от EvgeniusZ Посмотреть сообщение
выбирайте из 2-х последних вариантов в списке выше, годятся для очень слабых грунтов
Плитный фундамент с ребрами - рёбра обязательно вверх или можно в низ и тогда это фактически УШП ? высота рёбер 30см или больше?

Цитата:
Сообщение от EvgeniusZ Посмотреть сообщение
Чтобы ответить на Ваши вопросы нужно делать расчеты
про разсчёты это само собой разумеется (сейчас какраз проект дома и начало стройки встали так как непонятки с фундаментом и разсчётами) - но проблема в том что конструктор на мои заикания про плиту сразу отвечал как же тогда коммуникации ремонтировать, по этому хочу понять на какой вариант фундамента склонятся чтобы не зарыть под землю бюджет пол дома.

P.S. так как местность у меня насыпная после создания водоёма в 80-ых, и имею на руках данные одного бурения 2004года рядом (5м) от местa дома, то решил сделать повторную геологию в углах дома - теперь будут 4 бурения на 6м глубиной по углам предполагаемого дома. может геология покажет в других местах чтото другое, так как у соседа через 40 метров нету верхнего слоя ила и после насыпи сразу идёт песок, а у другого соседа который ближе к воде ил залегает аж на 2 метра глубины.

про виды фундамента вокруг- пока рядом со мной какраз на берегу водоёма построились 2 дома и уже лет 5 живут - у одного сваи под 2этажным домам, у второго плита под 1этажным каркасным домом.
ernestsd вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 18:32
#6
EvgeniusZ


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113


Какие геомеΓαи∩ и аαмиαование ленΓоτного ΣπндаменΓа по пαоекΓπ ?

Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 09.06.2015 в 12:02.
EvgeniusZ вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 09:30
#7
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от EvgeniusZ Посмотреть сообщение
там, где ил будет не выдерживать
СНиП 2.02.01 - 5.4. Опирание фундаментов непосредственно на поверхность сильнозаторфованных грунтов, торфов, слабоминеральных сапропелей и илов не допускается.
так что илы лучше пройти или заменить...
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 17:38
#8
ernestsd


 
Регистрация: 22.04.2014
Рига
Сообщений: 4


ил какбы не сразу под плодородной и не получается "фундамент непосредственно на поверхность ила" , плюс если поднять уровень на 0,7метра песочно счебёноцным слоям, то получается между плитой и илом 1,5 метра грунта с Е>8МПа
ernestsd вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 19:01
#9
EvgeniusZ


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
СНиП 2.02.01 - 5.4. Опирание фундаментов непосредственно на поверхность сильнозаторфованных грунтов, торфов, слабоминеральных сапропелей и илов не допускается.
Не говоαил о Γом, τΓо подоΦвπ ΣπндаменΓа опиαаΓ∞ на ил

Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 09.06.2015 в 12:03.
EvgeniusZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.05.2014, 21:02
#10
ernestsd


 
Регистрация: 22.04.2014
Рига
Сообщений: 4


непонятно смеятса или плакать.
заказал новую геологию по углам места дома и результаты совсем другие как изначальные

так как сам был на месте изысканий то написанному верю. но тогда вопрос - как же 10 лет назад там мог быть ил притом в двух слоях. или возможно 20 метров дальше действительно "наполеон" а тут под домом только песок да тугопластичная супесь ?

как я понял при такой геологии не надо больше замарачиватса на сваи, замену грунта итд. хватает сдвинуть плодородку, выйти в уровень, сделать насыпь и дальше МЗФ или плита.
Вложения
Тип файла: pdf 2 pielikums Urbumu griezumi.pdf (457.1 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: pdf 5 pielikums griezums AA_BB.pdf (415.8 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: pdf 5 pielikums griezums CC_DD.pdf (412.3 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: pdf apzimejumi griezumiem.pdf (399.6 Кб, 80 просмотров)
ernestsd вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ленточьный фундамент на слабом грунте с заменой грунта или УШП на насыпи?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28
Расчет устойчивости и осадки насыпи на слабом основании Silvestor Основания и фундаменты 10 03.08.2014 17:56
Подсчет объема уплотняемого грунта в теле насыпи автомобильной дороги A-l-l-A Прочее. Отраслевые разделы 19 04.02.2014 08:25