Холодный шов между ребром перекрытия и плитой сильно снижает работоспособность плиты?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.11.2014, 12:37 #1
Холодный шов между ребром перекрытия и плитой сильно снижает работоспособность плиты?
IvanLeo
 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191

На стройке говорят, что им сложно выполнить ребро перекрытия (вниз) и попросили сделать между ребром и перекрытием холодный шов, я дал согласие, но спал сегодня плохо...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 133
Размер:	80.7 Кб
ID:	139144  

Просмотров: 1865
 
Непрочитано 22.11.2014, 12:43
#2
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Тут что-то обсуждалось уже http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8934&page=3
Offtop: Пора банить за однотипные темы, сколько можно плодить
EvgenyLeonov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2014, 13:09
#3
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
Тут что-то обсуждалось уже http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8934&page=3
Offtop: Пора банить за однотипные темы, сколько можно плодить
по большему счету там не тема, а флуд, у меня более конкретный вопрос.
Offtop: Пора банить за ссылки на бесполезные темы
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2014, 14:05
#4
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


А "Сложно" как то мотивировалось? балка же не высотой в 2 м. Любой шов есть ослабление. Я думаю что если он не попадает в сжатую зону бетона, то нормальное сечение не ослабляет, а вот по поводу поперечного и на касательные у опоры... надо думать )
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2014, 14:54
#5
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
А "Сложно" как то мотивировалось? балка же не высотой в 2 м. Любой шов есть ослабление. Я думаю что если он не попадает в сжатую зону бетона, то нормальное сечение не ослабляет, а вот по поводу поперечного и на касательные у опоры... надо думать )
Сложно типо распорки делать частые и т.п. да короче говоря спорный вопрос..
А в каком направлении думать про поперечное и касательное у опор?)
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2014, 15:30
#6
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Вполне нормальный рабочий шов, правда по СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" его рекомендуется делать на 20-30мм ниже уровня нижней поверхности плиты - чтобы шов не устраивался в месте наибольших касательных напряжений. Но все строители все равно делают его просто в уровне низа плиты.
Если шов пересечен арматурой - делайте без проблем.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 10:18
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
А в каком направлении думать про поперечное и касательное у опор?)
А.Б.Голышев, И.Н.Ткаченко
Проектирование усилений несущих железобетонных конструкций производственных зданий и сооружений, К..Логос, 2001, со стр. 38.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 10:30
1 | #8
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


РЕКОМЕНДАЦИИ по определению прочности и деформативности технологических швов монолитных зданий.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1996
Хуторянский М.С. "Условия монолитности бетонных и железобетонных конструкций" 1938
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1286950&postcount=30
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Холодный шов между ребром перекрытия и плитой сильно снижает работоспособность плиты?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия Макс46 Железобетонные конструкции 4 04.10.2011 15:59
методы расчета балконной плиты с пригрузом ее пустотной плитой перекрытия bmw1977_max Конструкции зданий и сооружений 1 15.03.2010 18:00
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. Neo_ Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2008 06:46