Нужно ли соединять ленточным ростверком свайные фундаменты под колоннами
BH90
 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 9

Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Планируется однопролётное одноэтажное пром. здание. Каркас из металлических конструкций (колонны, фермы). Пролёт - 12 м. Шаг колонн - 6 м. Стены здания - навесные сендвич-панели. Фундаменты - свайные (по желанию заказчика), соответственно под колоннами. Вопрос: имеет ли смысл соединить между собой ростверки под колоннами ленточным ростверком? Обеспечит ли эта связь страховку от неравномерной осадки при том, что ростверк не загружен?
Дело в том, что геология отсутствует. При расчёте свай нормативное сопротивление грунта принято R=100 т/м2 (условно). По середине здания, в поперечном направлении, планируется монолитная ж/б стена. Фундамент под стену - свайный, ленточный ростверк . Схема прилагается.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 (1).jpg
Просмотров: 357
Размер:	264.3 Кб
ID:	186870  

Просмотров: 5847
 
Непрочитано 25.04.2017, 17:09
#21
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


неравномерность осадки балки (ленточный ростверк не верное определение) никак не компенсируют, если только они не 1,5м высотой.
единственное что они могут компенсировать это моменты передаваемые колоннами на ростверки, но там вероятно шарниры, я надеюсь.
как проектировать свайное основание без геологии совершенно не понятно, а основная характеристика для расчета длины свай не R, а IL, который вам не известен.
отродясь дачные домики без геологии проектируют, но там хоть нагрузки не большие и на грунт под подошвой визуально глянуть можно, убедиться что не болото, но вот такое на сваях без геологии сажать - преступление.
если кого убьет при обрушении проектировщика ждет тюрьма, автор думай, стоит ли профит сегодня баланды завтра.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли соединять ленточным ростверком свайные фундаменты под колоннами

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Центральные фундаменты (внутри здания защищенные от промерзания) нужно заглублять на какую глубину? Омская птица Основания и фундаменты 1 19.03.2013 16:34
Свайные фундаменты на слабых грунтах Regby Основания и фундаменты 28 09.03.2013 14:21
Свайные фундаменты на просадочных грунтах II типа Александра-11 Основания и фундаменты 10 14.08.2012 10:36
Всплывут ли фундаменты ASЪ Основания и фундаменты 15 19.05.2009 09:26
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? sanndima Основания и фундаменты 10 29.02.2008 20:37