Доброе утро. Делаю расчет ленточного фундамента вручную. Можно ли не учитывать понижающие коэффициенты сочетания нагрузок (на временные). И на схеме фундаментов показать нагрузки с коэф 1
Просмотров: 1054
 
Непрочитано 13.09.2017, 10:21
1 | #2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Можно, если что ссылайся на форум
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 12:10
#3
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,578


Цитата:
Сообщение от serg-1717 Посмотреть сообщение
И на схеме фундаментов показать нагрузки с коэф 1
Сделайте схему фундамента где показаны N, M, Q. Буквами с направлением усилий. А рядом таблица с усилиями (с соответствующими знаками к направлению стрелок) по отдельным загружениям. Коэффициенты здесь не нужны, их проверяющий или тот кто реконструкцией будет заниматься сам применит.
Я понятно объяснил
P.S. Вообще это стандартная схема. Можно в типовых поискать.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 12:40
#4
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Offtop: Ссылка на форум dwg в тком случае обязательна. Мало ли у эксперта вопросы возникнут, он обратится сюда, создаст тему... а в ней ему докажут что он не эксперт, и вообще не проектировщик/инженер. И что ему тока ямы копать доверить можно....без лопаты.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 12:55
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,085


Все что уходит в запас прочности можно, разумный запас нужен. Но разные сочетания временных делать придется.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 12:57
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,186


Если не нужно считать раскрытие трещин, то можно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно не учитывать понижающие коэффициенты сочетания?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? yurkov_v Прочее. Архитектура и строительство 3 20.03.2006 22:37