Какова величина водопоглощения керамзита подушки в грунте
grozd62
 
конструктор
 
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519

Керамзитовая подушка в эксплуатируемой кровле (засыпка песком по керамзиту). Т.к. конструкция на покрытии,озаботился объемным весом керамзита с учетом водопоглащения. Нормативных требований не нашел,оценочно - до 20%.
Правда попалась тема "Как я утопил керамзит" http://blog-74.ru/?p=762
Судя по назначению ,исходный объемный вес керамзита был не 800 кг/куб. а порядка 400 ,для феншуя его фракционированный и некрупный продают.
Реальное водопоглощение керамзита каково ?

Последний раз редактировалось grozd62, 06.10.2017 в 21:54.
Просмотров: 1874
 
Непрочитано 06.10.2017, 17:49
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,598


Есть мнение, не мое, что в СССР существовал лагерь ар и кж которые просто керамзит в кровле не использовали, а проливали его ц.п.р. или цементным молочком с увеличением плотности сверх ГОСТ.
Имхо, керамзит в кровле может намокнуть только в дожди, когда снега нет. А до снега, по идее, должен высохнуть... Ведь кровля тоже пропускает пар, и все сейчас делают пароизоляцию снизу...
Если вдруг что, то увеличение веса будет небольшим. Имхо.

И, обратите внимание. В той теме керамзит 2 месяца лежал в воде. При протечек, её устранят скоро.
Большая часть керамзита вообще не намокнет. Там же капилляры разомкнуты.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2017, 17:58
#3
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,336
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
а порядка 400
я бы брал в таком случае 1400 (400+вода+песок - где-то водонасыщенный и будет весить)
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2017, 18:01
#4
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,884


Керамзит очень хорошо смачивается водой+в порах вода удерживается за счет сил поверхностного натяжения, так что 20% и есть, сам таскал мешки, цифра подтверждается эмпирически))).
__________________
Noblesse oblige
Baumann на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2017, 22:39
#5
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Offtop: Говорили же - учите матчасть
Посмотрел ГОСТ 9759-83 на керамзит (правда он уже заменен) ,там водопоглощение при об.весе 400 кг/куб 30% за 1 час !
Так что могет утонуть! теперь длительное водпоглощение нужно найти...
В заменяющем ГОСТ 9757-90 "Гравий, щебень и песок искусственные пористые." водопоглощение более не определяется,видимо,чтобы не смущать потребителей...

Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
я бы брал в таком случае 1400 (400+вода+песок - где-то водонасыщенный и будет весить)
многовато верно,у меня будет пристальное внимание заказчика с экспертизой..А вот пустоты между зернами вода может заполнить.. Осталось найти эту величину

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
При протечек, её устранят скоро.
у меня нет сверху ГИ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: водопоглощение керамзита.jpg
Просмотров: 22
Размер:	27.0 Кб
ID:	194449  
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2017, 23:10
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,085


Я запутался... Подушка в грунте или засыпка/разуклонка кровли?
По результатам обсуждения думаю правильно учесть:
- насыпная плотность керамзитового гравия, с учётом увлажнения с множителем 1.2-1.3
- дополнительный объем песка, в пустотах керамзитового гравия (пустотность 45-55% от фракционного состава)
- гамма эф 1.3
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2017, 00:07
#7
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Подушка в грунте или засыпка/разуклонка кровли?
покрытие с засыпкой грунта (и с подушкой из керамзита в грунте ) ,кровля - инверсионная,по плите покрытия.

----- добавлено через ~8 ч. -----
Спасибо за обсуждение!
grozd62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какова величина водопоглощения керамзита подушки в грунте

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рассчитать опору в грунте под действием ветровых нагрузок sn955 Основания и фундаменты 51 28.06.2019 10:11
Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости. Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 45 13.12.2013 06:36
Возведение стена в грунте Aleksig700 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 18.11.2013 21:18
Здание на техногенном грунте intermol Основания и фундаменты 27 17.11.2011 16:08