| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.10.2017, 22:23 | #1 | |
Насыщенные нефтью пески в основании столбчатых фундаментов
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 3136
|
|
|||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,601
|
Offtop: Ну вообще нефть это органика. А пылеватый песок с органикой это потенциальный плывун.
С другой стороны были нефтяные шахты, в которых добывали песок с нефтью. И забой как-то держался, видимо, не оплывая. А это уже какая-то да крепость. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А сейчас нефть, может быть вязкая, как засахарившийся мёд, или может быть твёрдая, как битум. То есть вопрос, ещё в состоянии нефти. И возможности размягчения... Мало ли там здание прогреет основание и что будет. А из котельной, кстати, мог вытечь только мазут. Может быть как мероприятие, предусмотреть прогрев грунта и дренаж в глубокую ловушку на период строительства в ПОС ? Типа добыть и утилизировать ? В СССР была плохая технология прогрева замёрзшего грунта паровыми иглами... Утраченная ныне, скорее всего. Ну или там кабель кинуть греющий... Ещё как вариант, сейчас есть технология повышения отдачи нефти со скважин при помощи повышения давления в пласте при помощи нагнетания воды под высоким давлением. Тоже дорогая спецтехнология, но что-то похожее можно кустарно придумать. И, допустим, вымыть горячей водой часть нефти в ловушку... Ещё как вариант бактерии. Но это не вариант. Может быть песок не шибко и насыщен, а больше ваши страхи ? А что санитарные анализы ? Или их только на почву делают ? А запаха не будет ? А то здание построите, а никто квартиры/офисы не купит... В любом случае, ухудшение характеристик песков должно было отразиться на механических испытаниях в лаборатории. Рекомендую перейти на плитный фундамент и ограничить давление под ним до 60-80 кПа. Нагрузки у вас, кстати, и так небольшие. 600 кН/4 кв.м=150 кПа. 600/9=70 кПа. Но от столбчатого фундамента, может произойти момент (от ветра или ещё чего). А как такой грунт среагирует на такую "динамику" с увеличением давления по краю...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.10.2017 в 23:11. |
||||
|
||||
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 32
|
Песок имеет пластичную консистенцию с сильным запахом нефтепродуктов. В лаборатории почему-то всё хорошо на образцах, но кто может дать гарантию, что при больших сосредоточенных нагрузках свойства такого грунта не поменяются кардинальным образом? Выборка и утилизация грунта на спецполигон стоит безумных денег, поэтому, безусловно, выбор другой площадки - оптимальное решение. Но хотелось бы покопаться в теории, услышать мнения
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,367
|
А что там копаться. Песок с машинным маслом всегда был изумительный материал для моделирования поведения грунтов в лабораторных лотках.
А так из последнего https://science-education.ru/pdf/2014/4/546.pdf |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,601
|
В смысле, были какие-то отличия в поведении грунта ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,449
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Здравствуйте.
Пылеватые пески - сами по себе - не подарок. Если ещё и плюс мазут? А если ещё и плюс (?) вода... На Мой взгляд - к таким грунтам нужно относиться - как к болоту (если есть вода)... Если воды нет - как к болоту, которое может возникнуть (допустим) после продолжительного ливня (если Вы проектируете не в ОАО). Если - проект в ОАО (или рядом), ссылаясь на сложную экологическую ситуацию и неопределённость данных о геологии участка, попробуйте взять с Заказчика миллиона 1,5 баксов и смататься на Луну. (это в том случае - если Вы не спроектируете плитный фундамент (как минимум). Решение о необходимости применения свай можно принять только при получении данных о ФМ свойствах грунтов. У Меня - их нет. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Маркировка одинаковых столбчатых фундаментов? | Ктара | Железобетонные конструкции | 4 | 05.05.2015 13:12 |
Посоветуйте программу для расчета фундаментов турбоагрегатов | RuDimka81 | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 19.03.2011 17:45 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
Уширение подошвы столбчатых фундаментов | Куртан | Основания и фундаменты | 1 | 12.05.2009 16:52 |
Ищу нормативные документы для проектирования столбчатых фундаментов | titan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.05.2009 19:36 |