| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен совет по учёту самонарпяжения при использовании напрягающих бетоно при усилении

Нужен совет по учёту самонарпяжения при использовании напрягающих бетоно при усилении

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.10.2017, 16:18
Нужен совет по учёту самонарпяжения при использовании напрягающих бетоно при усилении
Gost_typeA
 
Регистрация: 02.10.2016
Сообщений: 14

При усилении монолитной плиты перекрытия набетонкой сверху напрягающим бетоном как таковой расчёт усиления не отличается от расчета при использовании тяжелых бетонов. Вопрос в том, как учесть увеличение несущей способности самонряжением бетона, подбор арматурных сеток при его использовании, а также контроль за напряжениями и деформациями. Мне бы общий случай или пример.
Просмотров: 4189
 
Непрочитано 11.10.2017, 21:05
#21
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 12:56.
TK вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 21:40
#22
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,811
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
А самонапрягаемый бетон помогает обеспечить совместную работу нашлепки и старого бетона, не более того - именно это в рекомендациях и написано.
Напрягаемый бетон всеми своими силами пытается "раздвинуться" во все стороны, а адгезия и прочие упоры не дают ему этого сделать. Поэтому он вынужден "тащить" вслед за собой бетон основания. А так как его укладывают на сжатую зону существующей плиты то в ней возникает растяжение (а точнее уменьшение сжатия) следовательно в растянутой зоне плиты происходит уменьшение растяжения. Это и называется "перераспределение усилий с существующей конструкции на конструкции усиления" и об этом написано в рекомендациях.

Цитата:
Во-первых эти напряжения копеечные.
Все зависит от того какая толщина напрягаемого слоя и на сколько он хорошо сцепится с существующим бетоном

Цитата:
А во-вторых нашлепка у нас и так в сжатой зоне находится, и куда ее обжимать еще?
На период укладки в ней нулевые напряжения, на период твердения в ней возникнут сжимающие напряжения от преднапряжения, после твердения в ней возникнут дополнительные сжимающие напряжения от временной нагрузки.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 23:11
#23
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,156


Погляди пособие по сборномонолитным конструкциям к СНиПу 80-х годов, или руководство оно называлось.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad на форуме  
 
Непрочитано 12.10.2017, 01:07
#24
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 12:56.
TK вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2017, 06:20
#25
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,156


Сечение изгибаемого ж.б. элемента может быть слабым либо по сжатому бетону, либо по растянутой арматуре. Если мало растянутой арматуры, то нашлепка сверху увеличит Но и нагрузку примерно пропорционально, поэтому смысла в такой затее не будет, если есть запас по арматуре тогда эффект достижим.
По поводу преднапрягаемости, вопрос что наступит раньше: расширение бетона или сцепление с плитой? Чуйка подсказывает, что бетон изменит объем намного раньше, чем возникнет расчетное сцепление старого бетона с новым, тогда преднапрягаемый становится аналогичен обычному. Если хочется преднапрячь, то самое эффективное выбрать прогиб плиты поддомкрачиванием снизу, залить нашлепку с анкеровкой её к существующей плите, дождаться набора прочности, а потом отпустить.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad на форуме  
 
Непрочитано 12.10.2017, 10:02
#26
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
"Бетоны на напрягающих цементах (НЦ) (напрягающие бетоны) применяются для усиления железобетонных конструкций под нагрузкой c целью включения в восприятие этой нагрузки и частичного перераспределения ее с существующей конструкции на конструкции усиления в процессе твердения и расширения(самонапряжения) напрягающего бетона.
Самонапряжение конструкции, выполненной из бетона на НЦ - это предварительное напряжение, т.е. начальное обжатие бетона, возникающее, при упругом ограничении его расширения находящейся в нем арматурой, усиливаемой конструкцией и другими элементами."
речь идет о колоннах.

Цитата:
Сообщение от Gost_typeA Посмотреть сообщение
демонтировали пол до верха монолитной плиты. Шероховатость получилась искусственной, какой описал выше.
забавно, получается шероховатость это остатки пола, который имеет некую адгезию с бетоном плиты, но какую остается тайной.
Offtop: скажите, вы бубном при проектировании пользуетесь или картами таро?
а,... понял, Толстой в 3х томах у вас вместо нормативов


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Тогда мультик:
мультик не интересный, не информативный, ничего не доказывает, может вы не на том форуме, вот здесь вам будет повеселее форум?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен совет по учёту самонарпяжения при использовании напрягающих бетоно при усилении

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
трудовой договор - нужен совет baaba Профессии и трудовые отношения 11 24.12.2011 22:55
Нужен совет по надстройке этажа. JorJ1 Конструкции зданий и сооружений 15 05.06.2011 19:03
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30