Непрочитано 15.09.2010, 11:17 #1
Выпуски арматуры
mikki56
 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 19

Добрый день форумчане!
Подскажите, что делать в случаях когда выпуски арматуры под колонны имеют защитный слой более 140 мм. (исполнительная по выпускам прилагается). У меня пока только одно решение наваривать арматуру к выпускам до момента когда будет нормальный зашитный слой. Правда получаются огромные пучки арматуры. Кто-нибудь сталкивался с такой бездарностью строителей?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
испольнительная по арм выпускам 3 эт.dwg (244.3 Кб, 1970 просмотров)

Просмотров: 4269
 
Непрочитано 15.09.2010, 11:31
#2
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


А какая длина выпусков?
Первое что приходит в голову, пожалуй - гнуть. С уклоном 1:6. На оставшихся участках нахлеста со стержнями колонны - сварка. Хотя конечно ситуация не айс...
P.S. Надзор перед заливкой плиты видимо не проводился?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 11:38
#3
mikki56


 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 19


длина выпусков 1 метр
mikki56 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 11:49
#4
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


140*6=840
1000-840=160 (мм)
Длина св. шва - 160 мм
Диаметр выпусков должен укладываться минимум восемь раз в это значение.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 11:51
#5
Drozdov


 
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 15


Плох ведь не большой защитный слой бетона, а уменьшение расчетной высоты ж/б сечения, поэтому что бы вы не сделали с сущ. выпусками (загнули или наварили к ним) рабочая высота сечения в основании колонны не изменится. Поэтому нужен перерасчет на проектные усилия согласно действительной ситуации по выпускам или срезать выпуски и установить химические анкеры типа HILTI в нужном положении (диаметр согласно проектным усилиям)
Drozdov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 12:13
#6
mikki56


 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 19


Но сварка все таки передаст усилия, если скажем к каждому выпуску наварить несколько стержней такого же диаметра, правда получается 3 4 стержня в рядок
mikki56 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2010, 12:32
#7
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mikki56 Посмотреть сообщение
Но сварка все таки передаст усилия, если скажем к каждому выпуску наварить несколько стержней такого же диаметра, правда получается 3 4 стержня в рядок
Это не избавит от неприятностей, описанных в п.5.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2014, 09:32
#8
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Добрый день!
Скажите, какой максимальной длины арматуру можно схлестнуть с выпуском? Армирую стены. Есть выпуски из фундамента. Нужно схлестнуть с ними арматуру стены как можно большей длины. Какова эта максимальная длина и по каким причинам?
EvgenyLeonov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выпуски арматуры

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Забыли оставить выпуски арматуры Sansob Железобетонные конструкции 9 25.08.2009 12:09
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? depak Основания и фундаменты 50 06.04.2009 11:47
Забыли выпуски арматуры ростверков. umakasima Основания и фундаменты 15 27.11.2007 13:09
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? Витос Железобетонные конструкции 3 03.05.2007 13:10