Как правильно выполнить усиление колонны железобетонной обоймой?
Анкл Бенц
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 363

Поделитесь опытом выполнения бетонирования железобетонной обоймы при усиленнии железобетонной колонны. Как правильно залить и провибрировать бетон. На сколько хорошее сцепление старого и нового бетона достигается? Как выставляется опалубка на всю высоту колонны? Закзчик высказал мнение, что железобетонные обоймы плохо работают из-за невозможности технологически на стройке достичь хорошего сцепления старого и нового бетона.
__________________
Анкл Бенц
Просмотров: 24402
 
Непрочитано 06.02.2018, 12:27
#41
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Да все же просто - с пылью и без увлажнения не будет адгезии.
Соответственно не будет и совместной работы.
Это я понимаю, все говорилось. Как это осуществить в условиях отрицательных температур?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 12:30
#42
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Как это осуществить в условиях отрицательных температур?
Ну бетонировать же Вы как-то собирались? Грейте тем же.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 13:07
#43
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Совместную работу хотят обеспечить штырями из арматуры )
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 14:13
#44
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


И возвращаемся к... первому сообщению темы
Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Заказчик высказал мнение, что железобетонные обоймы плохо работают из-за невозможности технологически на стройке достичь хорошего сцепления старого и нового бетона
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 15:13
#45
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Скорее из-за нехотения в это вкладываться
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 15:18
#46
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Покажите чертежи, посмеемся вместе!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2018, 10:56
#47
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Подскажите, как подается бетонная смесь в ж.б обоймы? Знаю способ через окна в опалубке. Но на стройке говорят, что все там получается настолько плохо и некрасиво, что отказываются от такого способа. Что там плохо, поясните кто-нибудь ?
Сверху через отверстия в перекрытии подавать можно?
Julianna вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно выполнить усиление колонны железобетонной обоймой?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 19 01.11.2010 12:50
Усиление ж/б колонны в месте консоли. neostyle Железобетонные конструкции 3 29.10.2010 10:26
Расчёт и конструирование железобетонной колонны qtans Железобетонные конструкции 2 18.05.2010 17:41
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания constructorl Расчетные программы 18 18.11.2008 19:37
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15