17.10.2016, 23:17 | #1 | |
Какие задать граничные условия вместо отсеченной части модели Лира САПР 2013
Личинка проектировщика
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
||
Просмотров: 3113
|
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
ну так вы определитесь, вам нужно фрагментировать схему из существующей большой, чтобы детально рассмотреть кусочек или же отсечь часть схемы и посчитать условную часть, считая что во все стороны фрагмент повторяется многократно?
Видимо, второе, тогда считаем, что деформации основания в смежных колоннах друг от друга не отличаются и вырезаем одну колонну с перекрытием отсеченным в середине пролета в каждую сторону (можно и четыре, но зачем?) В узлах перекрытия накладываем связи X,Y, Ux - для граней, параллельных оси X и X,Y, Uy - для граней, параллельных оси Y. Чтобы реализовать первый способ, его нужно рассчитать, действие отсеченной части заменить нагрузками из результатов, либо заданными перемещениями. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
ander, спасибо.
Мне нужно посчитать фрагмент, точнее определить его НДС после реконструкции. Сетка колонн не регулярная. Я хочу замоделировать условно-вырезанный фрагмент из плиты перекрытия и посчитать его, не строя при этом весь этаж. По "второму" способу - связи по Z не накладываются ? Тогда изменяется расчетная схема, так ведь ? Если плита - это условный ригель между колоннами, условно защемленный, то отрезав часть схемы и наложив связи Х, У, Уху мы получим консоль, что не будет соответствовать исходному ндс схемы. Следовательно нужно наложить упругую опору. Видится мне, что у меня именно "первый" способ ... Пробовал задавать нагрузками собранными с фрагмента, - но теряю деформации т.к. накладываю связь по Z. С приложением найденных перемещений из результатов не могу разобраться, перемещения переношу в загружения и ввожу связь по Z ... ахинея. Посему начинаю выдумывать упругие связи, которые реализуют найденные перемещения от полученных усилий. ----- добавлено через ~21 мин. ----- На рисунок не обращайте внимания, он условный. Фрагмент может быть и без колонн.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
в качестве связей выступает "отпор" отброшенных конструкций. Если что-то не так сделаете, то и результат неверный. Сначала проверьте, что результаты идентичны - значит, все сделано верно.
Начните с простого, хотя это еще из курса теории упругости тянется. "На кошках" потренируйтесь. Наложив связь по Z - не получите прогиб плиты в пролете. Связи накладываются только те, что отсечены - в чем выражается отпор отброшенной конструкции. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
ander, так и поступаю, на простейших схемах пытаюсь получить сходимость.
Но очень это трудоемко, думал что существует более автоматизированный вариант. ----- добавлено через ~24 мин. ----- Вроде бы разобрался, удалось получить сходимость на 99%. Получил я это приложением перемещений без наложения связей. Ну это прямая задача, получил отпорность отсеченной схемы для расчетного фрагмента, мне же нужно получить обратное решение. То-есть построить фрагмент и наложить отпор отсеченной части, который я не знаю. Получается как не крути, схему с нерегулярным шагом нужно полностью строить и считать, а потом вырезать фрагмент?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Не могу понять, как задать этот отпор не имея полной расчетной схемы ?
Допустим регулярная система, вырезаю колонну с участками L/2 вокруг нее, с граничными условия по Х,У - понятно. По Z я должен задать либо отпор (реактивную силу), либо перемещения. Это что же получается, искать для каждого кэ из условия равновесия ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
это было сказано к способу, где вы имеете всю схему и желаете рассмотреть ее фрагмент. Тогда вы вычисляете отпор и прикладываете по границе отсечения результаты: нагрузки по загружениям или вынужденные смещения. В данном случае никакие дополнительные связи по грани отсечения не накладываются. Бывает, что возникает незначительная ГИС, но здесь другая природа.
связи накладываются, когда изначально, чтобы не моделировать всю схему, моделируется фрагмент, обычно резкой в пролете, состоящий из интересующей части и дополнительной части (как например, конец/угол здания), которая за границей отсечения многократно повторяется (типовой шаг). Поскольку диск передает горизонтальные усилия - ставим X, Y, поскольку воспринимает момент Ux и Uy в соответствующем направлении, поскольку присутствует прогиб (рассматриваем не на опоре), значит связи Z нет. Вот и получается XYUx для грани вдоль X и XYUy для грани вдоль Y. Возьмите обычную балку или защемленный ригель (с обязательным узлом посередине), ниже смоделируйте его половину, наложив связи в середине (зоне отсечения) - просчитайте и сравните результаты. После расчета можно добавить еще одну половинку из целого, приложив результаты - отпор отсеченной части (нагрузками или смещением). |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
ander, спасибо, за разжеванный ответ, все это было понятно с первых постов. Вопрос был
Ответ - автоматизированно, никак. Вопрос с балкой решить несложно, достаточно составить уравнения равновесия отсеченной части. Но решить такую задачу для n-го колва пластинчатых кэ, долго сложно и трудоемко, поэтому ответ - никак. Спасибо, за участие.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? | viger | Основания и фундаменты | 8 | 19.07.2016 09:24 |
Как задать связи условия при расчете? | Leonid_Iv | Железобетонные конструкции | 4 | 06.11.2015 14:17 |
Кондиционер с конденсаторами на каждом окне вместо части стёкол | Tyhig | Прочее. Отраслевые разделы | 126 | 06.07.2011 17:12 |
Теплотехнический расчет, какие условия эксплуатации А или Б? | Пионер | Архитектура | 15 | 21.04.2008 16:13 |
Метод предельного равновесия. Граничные условия. | Engineer IA | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 07.03.2006 03:54 |