Прокладка кабеля в опорах освещения
Регистрация: 03.05.2015
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 36744
|
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Яндекс по запросу "АВВГ 5х10 радиус изгиба" дает неутешительный ответ:
http://k-ps.ru/spravochnik/kabeli-si...bel-avvg-5h10/ http://www.el-tech.com.ua/?page_id=1666 |
|||
|
||||
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 18
|
данный пример не показателен. Не указанно количество опор, длинна КЛ, марка опор, марка и сечения кабеля.
По опыту знаю что такие проекты в основном идут на: больницы, ДДУ, школы. На объектах ставят везде с разрывом ,а в качестве соединений применяют герметичные ответвительные зажимы от СИПа (Р-14, Р-74). Еще интересует "Броню кабеля соединить с РЕ зажимом" вот только каким образом и посредством чего? Лючок обслуживания на опорах марки: ОСТ 400 имеет размер 110х400 мм, на ОГК -8 78х355 мм так что там и с разрывом места на расключение маловато. к стати диаметр ОГКф 143 мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
А длина то зачем? что 5 опор что 25 Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 18
|
Две или три опоры можно поизвращаться.
Минимальный радиус изгиба ВБбШВ 5х16 -202мм, диаметр ОГКф-9 -154мм. (ОГКп- 170мм) Размер лючка обслуживания 78х355 мм попробуйте закрепить там Автомат на дин рейку. Комплект непаянного заземления НКЗ - замечательная вещь!!! Только при монтаже муфт его закрывают термоусадкой (для защиты от внешних факторов). Вы предлагаете на кабель перед монтажом одеть ТУТы? А трубку внутри опоры как усаживать? Вернемся к лючку обслуживания- после всех мероприятий (танец с бубном вокруг кабеля, автомата, НКЗ, монтажник петлю кабеля куда уберет? Или в траншею обратно вытяните? У меня проект ДДУ с начальной школой был с таким подключением опор, там еще муфты отпаячные были. Все просто: вызвали авторский надзор, пригласили ген. подрядчика и заказчика попросили показать как это сделать.... Итог - запись в журнале авторского надзора (изменения выпускать долго) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прокладка кабелей связи, силового кабеля и сети наружного освещения в земле | Инзиля | Электроснабжение | 21 | 25.08.2014 01:55 |
Прокладка кабеля 0,4 кВ | Дмитрий 1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 11.01.2012 15:23 |
Наружная прокладка кабеля в гофре | Kooga | Электроснабжение | 22 | 05.11.2009 17:40 |
Прокладка связевого кабеля под путепроводом | Shoorup | Электроснабжение | 4 | 20.10.2009 13:55 |