23.08.2018, 21:02 | #1 | |
Нужно ли включать площадь чердака в пожарный отсек
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95
|
||
Просмотров: 3110
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
В стандартном случае площадь пожарного отсека - это площадь одного этажа, если от отделён от других этажей перекрытием с соответствеющим пределом огнестойкости по таблице 21 №123-ФЗ, нет открытых лестниц (не в лестничных клетках), эскалаторов, атриумов и тому подобных открытых проёмов в перекрытиях.
Для III степени огнестойкости огнестойкости вполне достаточно по таблице 21. Не нужно включать в площадь пожарного отсека в стандартной ситуации.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95
|
Спасибо за ответ
Цитата:
В нормативе написано: "Площадь этажа или его части между противопожарными стенами 1-го типа (далее - площадь противопожарного отсека)" - значит имеется ввиду что каждый этаж не должен превышать? |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая общая площадь нужна для паркинга 450 м\м? | mindchamber | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 25.12.2017 10:48 |
Как правильно посчитать общую площадь и этажность для здания на опорах | nickbass | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 02.10.2017 08:37 |
Нужно ли зрительный зал выделять в пожарный отсек? | for_you_13 | Пожарная безопасность | 1 | 08.09.2014 14:26 |
Как определить площадь застройки и площадь благоустройства ПОДСТАНЦИИ | FRAER | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.11.2011 08:10 |
Нужно ли проходить экспертизу? | Мася Ня | Разное | 3 | 21.05.2009 23:51 |