Помогите разобраться с расчетной схемой кирпичной стены шахты лифта.
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 98
|
||
Просмотров: 3215
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
А разве в лифтовых шахтах нагрузка от оборудования вешается на плиту покрытия шахты, а на стену? И второе - а что, собственно, находится в разрыве между 6 метрами и выше? Или ниже - фундамент ж/б, выше - кирпич?
Третье - в данном случае надо учитывать форму всех стен шахты, а не считать одиночную стенку. Та же N3 может уйти на боковые стены. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 98
|
По заданию к лифту на стену через закладную деталь на расстоянии 270-470 мм от стены вешается механизм подвеса кабины. И на плите перекрытия имеются монтажные крюки для робот при монтаже лифтового оборудования (по заданию к лифту). Разрыв показан условно, это одна цельная стена опирается на фундамент. Разделил стену условно, что бы просчитать конкретно несущую способность кирпичной стены 2-ух нижних этажей.
А как учесть форму всех стен шахты лифта, если я считаю в ручную, в СНиП по каменным и армокаменным конструкциям и такого не встречал? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Единственное, что приходит на ум - использовать стандартные формулы из СНиПа, только применять характеристики сечения из П-образной кирпичной формы. Может привести к эквиваленту таврового сечения, где верх тавра - одна стенка, а низ тавра - сдвоенная стенка? Расчет тавра в СП вроде есть...
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 98
|
логично, привести к тавровому сечению. Нужно будет подумать. Тогда получится что нагрузка N3 (она проходит вдоль оси стены) пройдет у меня внутри таврового сечения. Не получится, что я как бы увеличу сечение стены и несущую способность в том месте где у меня будет N3 и момент и тем самым допущу ошибку? Ведь в прямоугольном сечении 1х0.25м несущая способность стены будет меньше. Или я ошибаюсь в чем то ошибаюсь .... И как учесть доп. сосредоточенные нагрузки на другой стене. которая в последствии стала стенкой таврового сечения?
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Расчёт N3 - это будет локальный расчёт на местный вырыв анкеров и местную устойчивость стенки (а можно не париться и локально усилить... Например, заложить П-образную железобетонную балку с закладной деталью под N3, я фз, какие там усилия).
А общий расчёт стены сделай с общим эксцентриситетом, N1 и N2 с учётом случайного эксцентриситета объедини, и смести нагрузку в сторону N3 на величину L*N3/(N1+N2), где L=расстояние между точками приложения сил N1/N2 и N3, а ну N3/(N1+N2) - тупо соотношение пропорции сил. Это примитивный расчёт для сбора нагрузок на низ стены, чтобы убедиться в несущей способности кирпича, но там ещё всякие гибкости стены... Тут была темка, там народ рекомендовал считать кирпичную шахту по пособиям для расчёта кирпичных дымовых труб... Но по ним хотя бы тема полноценная с литературой есть. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=77948 |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Ну вы же не будете считать стальную трубу 100х100х3 высотой три метра как квадратный стержень 6х6мм. Хотя нет, 35х35мм, но один фиг - существенно разная W и I сечения при таком подходе не учитываются.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3817 | 13.04.2024 16:20 |
Расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 09.03.2011 16:16 |
Помогите советом новичку с расчетной схемой | K_Sokolsky | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 02.02.2010 13:08 |
Расчёт шахты лифта | olganik | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.04.2009 16:36 |