21.02.2011, 13:59 | #1 | |
Как рассчитываются потери давления на участке трубопровода при расчёте противодымной вентиляции
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176
|
||
Просмотров: 7002
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
А зачем дымоудалению работать целый час?
Уменьшайте зону дымоудаления. Площадь дымовой зоны не должна превышать 1600 м2. ====================== Дымовая зона - часть помещения общей площадью не более 1600 м2, из которой в начальной стадии пожара удаляется дымовая смесь расходом, обеспечивающим эвакуацию людей из горящего помещения. ("СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование" (утв. Госстроем СССР 28.11.1992) (ред. от 25.03.2003)) |
|||
|
||||
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176
|
Это я знаю, что 1600 кв.м. Тут дело не в площади помещения. Вообще странно, но формулы которые определяют количество дыма в помещении не учитывают площадь помещения. Зато в них есть числа которые непонятно откуда взялись например в этом снипе для определения количества дыма в помещении 3 коэффициента перемножаются между собой, а затем ещё на 676,8. Из-за этого числа масса дыма выделившаяся в помещении площадью 100 квадратов составляет 21000 кг/ч. И так для любого помещения такой же высоты площадью до 1600 кв.м.
Дело даже не в этом. Бред конечно, но пусть так и остается. Мне интересно есть ли какая-то точная формула которая точно определяет потери давления на участке трубопровода? |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
А по какой методике считаете? ВНИИПО? Эта методика как раз учитывает площадь помещения и его геометрию, а так же что горит и как горит... эта метода прописана как рекомендованная в СП 7
С момента принятия СП 7.13130-2009 многое поменялось, кстати, дымовая зона 3000м2 теперь Последний раз редактировалось Vlad®, 21.02.2011 в 19:32. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Иначе - прописали в СП7 и утвердили и под №1 в Библиографии того же СП
п. 7.17 ...вентиляции следует производить в соответствии с положениями настоящих норм. Выполнение рас- четов может быть произведено в соответствии с [1] или на основе иных методических пособий, не противоречащих указанным требованиям. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176
|
Я смотрел методику ВНИИПО когда-то давно и честно говоря сложилось такое мнение, что её выпустили чтобы просто отвязаться. Потому что одно время было много дискуссий из-за того что СНиП отменили, а вместо него ничего не выпустили. Ладно, спасибо за совет. Буду смотреть методику ВНИИПО.
|
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Да нет, нормальная методика, сделана на основе ASHRAE. Будете изучать - учитывает, что считать по ней нужно методом итераций. Примерно такая, да не такая же метода выпущена АВОКом, она собственно широко известна публике, как публикация в каталоге ВЕЗА (автор Есин), а сейчас называется так: Рекомендации АВОК 5.5.1-2010 «Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий», можно и по ней считать, там ушли от итераций назначив один из параметров, а именно "Удельную теплоемкость газа при температуре дымового слоя" как величину постоянную.
Лично Я предпочитаю ВНИИПО. Да, к официально вышедшей книжке есть список исправлений не упустите из виду Последний раз редактировалось Vlad®, 22.02.2011 в 04:36. |
|||
|
||||
Вентиляция и кондиционирование Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77
|
Дымоудаление откуда? коридоры, холлы, автостоянка. какая скорость в канале? Учтены ли потери в обратном клапане? Учтено ли динамическое давление? К томуже номенклатура Везы и КВМа очень широкая и подобрать вентилятор можно практически на любые параметры. На сайте КВМ есть программа расчета системы дымоудаления с подбором вентиляторов. www.cvm.ru
|
|||