19.04.2016, 18:17 | #1 | |
Разница в подборе арматуры по Сп 52-101-2003 и сп 63. Колонна. Scad 11.5
Регистрация: 09.05.2015
Сообщений: 41
|
||
Просмотров: 9763
|
|
||||
Регистрация: 09.05.2015
Сообщений: 41
|
По деформациям в сжатой зоне бетона(и возможно по какому-то ещё одному, скада нет рядом), но факт в том, что если галочку отключить, то и по сп 2003 не будет проходить. Следовательно именно учёт арматуры является решающим фактором. Но не могу найти в литературе почему при переходе на сп 63 арматуру больше нельзя учесть в программе.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
не понятно, что имеется в виду? арматура, которая расположена ближе к центру сечения?
а ручным расчетом не пробовали проверить? единственное отличие расчета СП63 от СП 52 в разных коэффициентах "гаммаb3": =0,9 (СП52), =0,85 (СП63), но, предполагаю, что в СКАДе Вы их игнорируете |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Цитата:
Так как вы пишите по памяти, даже название "ГАЛОЧКИ", то можно только догадаться о каком флажке идет речь по СП52: ПРО УЧЕТ ПРОДОЛЬНОГО АРМИРОВАНИЯ в колоннах при расчете по Q c учетом N. Официально в нормах по СП52 нет возможности учета продольного армирования при расчете по Q c учетом N, но как дополнительная возможность это было добавлено в Скад по СП52, когда появился ответ НИИЖБ о таком учете, еще в 2006 году, но официально в нормы это добавлено не было, вот и добавлено, как дополнение, только когда вы сами, понимая что делаете, взведете галочку. Чтобы не повторять все, что уже писали и по СП 52 и по п.8.1.34 СП 63 и о разнице формул для подсчета коэффициента ФиN, советую посмотреть тему, в которой и это недавно разбирали. Делаю ссылку на пост #109, но уже с поста #104 разговор по Скад в этом вопросе и по СП52, и по СП63. Рекомендую дочитать тему до конца. Да, и на свеженькие ответы НИИЖБ по п.8.1.34 СП63 советую взглянуть. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...5&#post1511725.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... Последний раз редактировалось Krolik, 19.04.2016 в 19:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.05.2015
Сообщений: 41
|
Лучше сразу прикреплять рисунки
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Студент_2015, вы же сами прикрепили 1ый скрин и НЕ ВИДИТЕ ГЛАЗАМИ, что все обведено в рамочку При расчете на действие поперечных сил. Именно на это изменение можно взвести галочку. НА ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМУЛЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ Nb по п.3.52 Пособия в СП52. Без галочки расчет по п.3.52 РЕАЛИЗОВАН В СКАД И АРБАТ С САМОГО НАЧАЛА ВЫХОДА ПОСОБИЯ к СП, но в Nb по Пособию НЕТ учета As,tot. Вот это галочка и позволяет для СП52. А в СП 63 формулы другие, но УЧИТЫВАТЬ арматуру по этому расчету с учетом п.8.1.34 СП63 нормы РАЗРЕШАЮТ официально. Для этого отдельная галочка не нужна. Нужны руки и голова настоящего, не формального, разработчика. Вот правильность реализации этого пункта СП63, это было отдельным многолетним вопросом. Еще раз повторю свой предыдущий ответ.
Цитата:
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Цитата:
Могу сделать предположение, что пластины в Вашей схеме по типу КЭ 41-50, а Вы в группе по армированию выставили "Плита". Тогда надо "Оболочку". |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Большая разница в подборе поперечной арматуры за СНиП 2.03.01-84* и ДБН В.2.6-98:2009 | ykamikadze | Лира / Лира-САПР | 3 | 08.06.2018 21:04 |
ПК Лира-Сапр 2013. Надо ли при подборе арматуры для оболочек Ж/Б стен задавать в материалах у бетона коэффициент фи (Табл. 8.1 СП 63.13330.2012)? | Click-Clack | Лира / Лира-САПР | 0 | 26.12.2015 10:42 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
SCAD. Разница формы выдачи результатов армирования по СНиП 52 и СП 63. Как настроить? | Evgeny31 | SCAD | 9 | 10.09.2014 15:23 |