Может ли вторая жила двужильного кабеля использоваться как резервная при обогреве полов холодильных камер?
nastya1992
 
Регистрация: 11.04.2016
Сообщений: 14

nastya1992 на форуме Вставить имя

Добрый день
Подскажите, пожалуйста, как правильно разложить двужильный кабель при обогреве полов, в СП 109.13330.2012 указано что нужен резервный кабель при обогреве полов.
Цитата:
8.2.7 Для повышения надежности и долговечности системы обогрева рекомендуется кроме рабочего кабеля предусмотреть резервный кабель. Работа рабочего и резервного кабелей должна быть независимой.
Может ли использоваться вторая жила двужильного кабеля как резервная, при таком расположении кабеля, как на картинке во вложении?? Не судите строго, я архитектор, дали вот такое задание.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: telij-pol-6-750x440.jpg
Просмотров: 117
Размер:	18.7 Кб
ID:	197541  

Просмотров: 1623
 
Непрочитано 10.01.2018, 19:03
#2
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 235


если входные двери сделать в 2 раза шире или выше, то можно не делать необходимый второй эвакуационный выход?
вторая жила не резервная, а тоже рабочая.
при укладке дублирующие кабели не должны пересекаться.
solar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2018, 08:45
#3
nastya1992


 
Регистрация: 11.04.2016
Сообщений: 14


При обеих раскладках (как на картинке) вторая жила рабочая?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: telij-pol-6-750x440 (1).jpg
Просмотров: 92
Размер:	35.5 Кб
ID:	197562  
nastya1992 на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.01.2018, 08:51
#4
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 235


всенепременно
solar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.01.2018, 10:33
#5
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 484


Цитата:
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
всенепременно
Это с чего вы взяли? На левой картинке одножильный греющий кабель а на правой двухжильный.
tyuk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.01.2018, 10:46
#6
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 235


пардон, да, не разобрался.
solar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.01.2018, 10:50
1 | #7
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 453


Цитата:
Сообщение от nastya1992 Посмотреть сообщение
Может ли использоваться вторая жила двужильного кабеля как резервная, при таком расположении кабеля, как на картинке во вложении?? Не судите строго, я архитектор, дали вот такое задание.
Нет не может. Т.к. в случае выхода из строя греющего кабеля, Вы не сможете подать питание ни по одной из линий (под. №2 на Вашем чертеже). Для обеспечения резервирования, Вам необходимо проложить две абсолютно не зависимые греющие линии.
RIG1978 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Может ли вторая жила двужильного кабеля использоваться как резервная при обогреве полов холодильных камер?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Теплотехнический расчет холодильных камер G.A.W. Конструкции зданий и сооружений 5 16.07.2013 10:21
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17
SW Проектирование холодильных камер sergio t SolidWorks 10 12.09.2008 15:03

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||