Добрый день! Заказчик доматывается, превращает схему однолинейную в разделе ЭМ в схему принципиальную по автоматизации.
Можете подсказать ГОСТ на который можно сослаться, что на однолинейной схеме должны быть отображены только силовые цепи (к примеру)?
Вопросы валяться следующего направления:
- Не указано заземление вторичных цепей питания блока питания и трансформатора
- должны быть все разъемные соединения и так далее
__________________
Engineering brain
Просмотров: 2902
 
Непрочитано 01.02.2018, 10:34
#2
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 1,169
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


ГОСТ 21.613-2014 СПДС. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования.
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2018, 10:52
#3
DenveRus37

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 29.01.2015
Москва
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
ГОСТ 21.613-2014 СПДС. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования.
А был еще вроде ГОСТ или СП 2016 года. Новый совершенно. И там было много примеров выполнения однолинейных схем?
__________________
Engineering brain
DenveRus37 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.02.2018, 11:07
#4
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 193


Ищешь проекты Тяжпромэлектропроект (времен СССР) и передираешь от туда нужные тебе схемы.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2018, 11:18
#5
DenveRus37

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 29.01.2015
Москва
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Ищешь проекты Тяжпромэлектропроект (времен СССР) и передираешь от туда нужные тебе схемы.
Мне бы обоснование того, что должно быть отображено. Чтобы грамотно отшить такие замечания.
__________________
Engineering brain
DenveRus37 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.02.2018, 12:31
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 1,976


Цитата:
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
Вопросы валяться следующего направления:
- Не указано заземление вторичных цепей питания блока питания и трансформатора
- должны быть все разъемные соединения и так далее
В данном случаи заказчик прав, посмотрите рисунок А.1 ГОСТ 21.613-2014 - заземление показано, разъемные соединения показаны, а как без этого
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2018, 14:43
#7
DenveRus37

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 29.01.2015
Москва
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
посмотрите рисунок А.1 ГОСТ 21.613-2014
Дело в том, что замечание шло о заземлении БП на 220AC/24DC вольт и трансформатора 220/24В
__________________
Engineering brain
DenveRus37 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.02.2018, 16:16
#8
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 409


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
ГОСТ 21.613-2014 СПДС. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования.
В дополнение
Актуальность не отслеживаю.
Вложения
Тип файла: pdf Правила выполнения схем ГОСТ_2.702-2011.pdf (401.7 Кб, 77 просмотров)
RIG1978 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.03.2018, 23:25
#9
Barmaley Bubusikin


 
Регистрация: 05.06.2014
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
Дело в том, что замечание шло о заземлении БП на 220AC/24DC вольт и трансформатора 220/24В
Думаю, нужен отдельный лист со схемой заземления. Посмотрите И1.16-10 "Инструкция о составе и оформлении электротехнической рабочей документации (общие требования и рекомендации)" и М788-1073 "Электротехническая рабочая документация. Общие требования и рекомендации по составу и оформлению". P.S. И1.16-10 заменяет М788-1073.
Barmaley Bubusikin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.03.2018, 07:15
#10
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 1,976


Цитата:
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
замечание шло о заземлении БП на 220AC/24DC вольт и трансформатора 220/24В
Ну дак на рисунке А.1 ГОСТ 21.613-2014 заземление и показано.

Цитата:
Сообщение от Barmaley Bubusikin Посмотреть сообщение
Посмотрите И1.16-10 и М788-1073
А чем вас ГОСТ 21.613-2014 не устраивает
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какой гост регламентирует состав однолинейной схемы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой документ регламентирует подсчет обьемов? Ратмир Конструкции зданий и сооружений 100 22.05.2018 18:19
Каменная (многослойная с утеплителем) противопожарная стена 1 типа- какой состав и толщина слоёв? МаксКад Пожарная безопасность 15 12.08.2016 12:09
Как проектировать маленькие объекты? Какой состав ПД? olegrussia Организация проектирования и оформление документации 11 14.06.2016 23:47
Собираюсь начать разрабатывать проект по какой стадии формировать состав проекта? Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 154 05.10.2013 12:52
Какой ГОСТ на бетон указывать в проекте bigden Железобетонные конструкции 6 18.04.2013 09:43

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||