Строительный подъем неразрезного металлического моста
AlexSurv
 
Регистрация: 09.02.2018
Сообщений: 4

AlexSurv вне форума Вставить имя

Всем доброго времени суток!
Помогите разобраться. Дано: строим автомобильный мост 92 м неразрезной, металл с уклоном, вертикальной кривой 5000 м и на вираже R600.
Всего семь секций и соответственно 8 поперечных сварных шва. Каждая секция из двух главных балок, двух консолей и ортотропки. В проекте указан строительный подъем для каждого стыка, но т.к. мост на вираже и в одной секции разные длинны балок, может ли быть одинаковый строительный подъем? И как рассчитать его для монтажа? Указанные цифры по стр. подъему должны быть от дуги вертикальной кривой? или нет... Технадзор считает тупо: берет три соседние отметки строит треугольник и его биссектриса должна быть равна стр. подъему.... какая-то хрень помоему.
Заранее благодарю

Вложения
Тип файла: pdf паспорт.pdf (2.38 Мб, 112 просмотров)

Просмотров: 1714
 
Непрочитано 12.02.2018, 10:38
1 | #2
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 992


А зачем вам самим что-то высчитывать, если у вас уже есть таблица с отметками низа стыков с учетом стройподъема?
Выставляйте по ним - и всем будет хорошо.

Цитата:
Сообщение от AlexSurv Посмотреть сообщение
Указанные цифры по стр. подъему должны быть от дуги вертикальной кривой? или нет... Технадзор считает тупо: берет три соседние отметки строит треугольник и его биссектриса должна быть равна стр. подъему.... какая-то хрень помоему.
Здесь с вами согласен. Хрень получится по-любому. Стройподъем просто так сам по себе не бывает, нужна еще таблица проектных отметок, к которым этот стройподъем добавляют.
TK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2018, 14:37
#3
AlexSurv


 
Регистрация: 09.02.2018
Сообщений: 4


Так собсно и делаю, но все-же интересует как эту таблицу применять т.к. по данным отметкам стр. подъем не такой получается и по разным стенкам ГБ тоже (из-за виража видимо) будет разным
AlexSurv вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.02.2018, 14:44
#4
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от AlexSurv Посмотреть сообщение
В проекте указан строительный подъем для каждого стыка, но т.к. мост на вираже и в одной секции разные длинны балок, может ли быть одинаковый строительный подъем?
Согласен с Вами. Не может. Т.к. левый край стыка - в пролете, а правый - на опоре. Вы проектировщику этого пролетного строения задайте этот вопрос.

З.Ы. И вообще, почему строительный подъем имеет отрицательные значения (стык 2, 7)?
Menelay вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2018, 17:16
#5
AlexSurv


 
Регистрация: 09.02.2018
Сообщений: 4


Отрицательный подъем компенсируется когда мост встанет на место
AlexSurv вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.02.2018, 17:31
#6
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 992


Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
З.Ы. И вообще, почему строительный подъем имеет отрицательные значения (стык 2, 7)?
Схема не очень удачно подобрана.
Крайние пролеты очень короткие и центральный пролет за счет собственного веса их слишком сильно "разгружает".
TK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2018, 13:33
#7
AlexSurv


 
Регистрация: 09.02.2018
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Стройподъем просто так сам по себе не бывает, нужна еще таблица проектных отметок, к которым этот стройподъем добавляют.
Дело в том, что мы собираем мост по парам из главных балок на стапеле, затем поднимаем одну пару, вторую и потом навешиваем на них ортотропку и консоли и так дальше. Так вот при сдаче укрупнительной сборки на стапеле технадзору возникают такие недопонимания. Я считаю по координатам биссектриссу треугольника и ее выставляю на стапеле, но у ТН "своя" технология, вот и боремся ))
AlexSurv вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Строительный подъем неразрезного металлического моста

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Строительный подъем в горизонтальной ферме под жб плитой ASSIS Металлические конструкции 2 22.06.2015 19:59
Как правильно показать строительный подъем в чертежах КМ? vlasctelin Металлические конструкции 2 04.05.2015 14:18
Ищу книгу Владимирский С.Р. Вариантное проектирование металлического моста yurbas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.10.2014 16:32
Как увеличить строительный подъем существующей балки? Meliae Металлические конструкции 11 06.09.2013 14:39
Нужен ли строительный подъем фермы в данном случаи? Stitch Конструкции зданий и сооружений 8 25.12.2009 19:39

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||