Возможен ли деревянный фундамент из шпал?
Ingener12
 
Инженер
 
Планета Земля
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 19

Ingener12 вне форума Вставить имя

Здравствуйте,
Если Вы улыбнётесь, я буду только рад .

Ситуация: Пролетная конструкция эстакады в... как бы помягче выразиться... аварийном состоянии.

Предлагаемое решение к проектированию: Для того, чтобы эстакада в случае обрушения не приземлилась на стоящий по близости паропровод и для удобства демонтажа разработать временную конструкцию, т.е., что бы по ней могли люди ходить (предлагаемый эскиз прилагаю) с опиранием на "шпальную выкладку".

Что представляет собой шпальная выкладка?
Несколько рядов шпал (2), опертых друг на друга, размером в плане 2,75х2,75 м.
Данная "Шпальная выкладка" опирается непосредственно на землю.
Она есть в файле "На форум.dwg", что я приложил к данному сообщению.

Вопросы... 1 Что-то подобное практикуется? (видел решение, где данная "выкладка" служит опорой под центральносжатую стойку, которая ничем к данной "выкладке" не крепилась, только к ней снизу были приварены швеллеры длиной 2, 75 м)
2 Как сплотить шпалы между собой?...
3 Как прикрепить к шпалам колонну?.......
4 Как рассчитать такой "фундамент"?........

В SCADe пока так, геометрию завел. Выложил для того, чтобы, если кому интересно, в 3D посмотрел.

Буду рад любому мнению и критике.


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0228.JPG
Просмотров: 180
Размер:	765.1 Кб
ID:	199258  

Вложения
Тип файла: spr 1.SPR (39.9 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
На форум.dwg (553.8 Кб, 41 просмотров)

__________________
_
Спасибо
Просмотров: 1356
 
Непрочитано 16.02.2018, 13:28
1 | #2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 15,763


Недавно выполняли сходную работу: кабельную эстакаду повредил открывшийся кузов самосвала.
Деформированное пролётное строение взяли в футляр. Пролётное строение не рихтовали.
PS разрезы 3-3 и 4-4 перепутаны местами.
Вложения
Тип файла: pdf Эскизное предложение.pdf (61.2 Кб, 105 просмотров)

Последний раз редактировалось Хмурый, 16.02.2018 в 14:38.
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.02.2018, 16:12
1 | #3
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 125


А чем плоха ж.б. плита (например 2П30.18) на щебеночном основании?
Шпалы "играть" будут, тем более на голом грунте.

Опору, если она временная, можно собрать из инвентарных конструкций типа МИК-С или ИПРС

P.S. В мостостроении применяются ряжевые опоры, но это не тот случай
Menelay вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.02.2018, 18:24
1 | #4
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 1,828


Шпалы бетонные или деревянные?
juri18 на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.02.2018, 01:38
1 | #5
ETCartman

Ansys, SolidWorks, etc
 
Регистрация: 09.12.2008
Texas
Сообщений: 4,606


это называется шпальная клеть. используется как временное усиление - подпорка под здание. клети обычно устанавливают по расчету - много, обязательно подклинивают под ростверк (несущую конструкцию). в вашем случае речь не идет о проблемах с фундаментом или с осадками. включить в работу клеть будет сложно и пользы от нее будет мало.
посчитайте вашу гнутую конструкцию, как она есть. усильте отдельные элементы дублированием.
ETCartman вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2018, 09:11
#6
Ingener12

Инженер
 
Регистрация: 16.07.2015
Планета Земля
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Недавно выполняли сходную работу: кабельную эстакаду повредил открывшийся кузов самосвала. PS разрезы 3-3 и 4-4 перепутаны местами.
Спасибо за чертеж. Думаю, в будущем пригодится.

Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
А чем плоха ж.б. плита (например 2П30.18) на щебеночном основании?
Шпалы "играть" будут, тем более на голом грунте.
Опору, если она временная, можно собрать из инвентарных конструкций типа МИК-С или ИПРС
P.S. В мостостроении применяются ряжевые опоры, но это не тот случай
Ж.б. плита очень даже неплоха, но те, кто заказывает, говорят, что нету у них сейчас этих ж.б. плит, а есть шпалы...
Огромное спасибо за аббревиатуры инвентарных конструкций, прочитал много литературы, ТК, ППРы. Думаю. теперь надёжнее получится.

Будут "играть", да...
А, что, если в расчёте задать в тех местах, где балки опираются на шпалы, как опирание на упругое основание (грунт)?..
Задал вот, например в SCAD (надеюсь, правильно), файл прикладываю...

Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Шпалы бетонные или деревянные?
Деревянные....

Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
это называется шпальная клеть. используется как временное усиление - подпорка под здание. клети обычно устанавливают по расчету - много, обязательно подклинивают под ростверк (несущую конструкцию). в вашем случае речь не идет о проблемах с фундаментом или с осадками. включить в работу клеть будет сложно и пользы от нее будет мало.
посчитайте вашу гнутую конструкцию, как она есть. усильте отдельные элементы дублированием.
ДА там хотят эту эстакаду демонтировать по-тихоньку, на усиление отдельных элементов не пойдут похоже, да и пояса у ферм там закрутило.

Задумался о возможности посчитать как лежневой фундамент, в расчёте "игнорируя" промежуточный "слой" шпал, и сразу опереть в этом месте на упругое основание - грунт, а два подкоса сбоку каким-то образом всё же опереть/заанкерить.

Быть может, я жестоко ошибаюсь?
Вложения
Тип файла: spr 2.SPR (89.3 Кб, 3 просмотров)
__________________
_
Спасибо
Ingener12 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможен ли деревянный фундамент из шпал?

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
возможен ли такой фундамент pagafo Основания и фундаменты 68 23.12.2006 20:14

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||