Какие способы выполнения кабельных шахт допускаются в общественном здании?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 20.02.2018, 23:08 #1
Какие способы выполнения кабельных шахт допускаются в общественном здании?
TonyS
 
Регистрация: 20.02.2018
Сообщений: 9

TonyS вне форума Вставить имя

В связи с малым опытом выполнения внутреннего электроснабжения общественных зданий, хотел узнать у опытных ребят правила выполнения кабельных шахт.

Имеется объект, на котором согласно РД, по лестничным лоткам, через гильзы в перекрытиях, прокладывают силовые кабеля и всё это дело обстраивают кирпичом.

Во вложении пример проектного решения на одном из этажей.

Решение проектировщиков не предусматривает доступ в данные шахты. Только установку ревизионных лючков.

Подскажите пожалуйста на сколько правильно данное решение? А так же возможность установки двери, для доступа и обслуживания кабелей.

Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 51
Размер:	213.6 Кб
ID:	199408  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 58
Размер:	127.0 Кб
ID:	199409  

Просмотров: 1525
 
Непрочитано 21.02.2018, 08:23
#2
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 231


нельзя в зданиях оставлять замурованные объёмы
solar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.02.2018, 08:53
#3
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,513


Цитата:
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
нельзя в зданиях оставлять замурованные объёмы
там лючки предусмотрены
kifa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.02.2018, 09:02
#4
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 332


Цитата:
Сообщение от TonyS Посмотреть сообщение
для доступа и обслуживания кабелей
Зачем к ним нужен доступ? Offtop: Пыль протирать? А в шахтах для ВК и ОВ двери предусмотрены?
В общественных зданиях всегда кабели прячу в шахты. На стройке шахты обкладывают кирпичом (или зашивают ГКЛ) после прокладки кабелей.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
нельзя в зданиях оставлять замурованные объёмы
Почему? А как же шахты для инженерных сетей? Пространства за подвесными потолками?

Лючки для возможности добавления новых кабелей, маленькие сечения легко протягиваются в таких шахтах. А ревизия там для чего? Движущихся частей нет, быстро изнашивающегося оборудования нет, засоров не предвидится.

Последний раз редактировалось mavik, 21.02.2018 в 09:14.
mavik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2018, 09:30
#5
TonyS


 
Регистрация: 20.02.2018
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Зачем к ним нужен доступ?
Ну допустим просто забыли проложить какой-нибудь питающий кабель или в процессе эксплуатации возникла необходимость в увеличении сечения кабеля.

Согласно СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок.
14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке.
Данный пункт относится к шахтам?
TonyS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.02.2018, 09:49
#6
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 409


ПУЭ

2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (от-
крыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрыти-
ях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах.
RIG1978 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.02.2018, 09:58
#7
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,299


Вполне себе шахты, обычное решение. Ну я бы конечно не так сделал. Тут ещё кстати надо считать пожарную нагрузку на кабели и выдавать задание пожарнику, в случае превышения допустимых значений в шахту ставятся пожарные извещатели.
Jоhnny вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.02.2018, 10:01
#8
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 332


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Ну я бы конечно не так сделал
- А как бы сделал?
mavik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.02.2018, 10:53
#9
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,299


Да в принципе также, просто там плохо видно. Показал бы получше там где уровень подвесного потолка что там имеется проём для выхода кабелей.
Jоhnny вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.02.2018, 12:36
#10
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Днепропетровск
Сообщений: 3,742


Цитата:
Сообщение от TonyS Посмотреть сообщение
А так же возможность установки двери, для доступа и обслуживания кабелей.
Такие, например: https://www.xammer-luki.ru/cat/lyuki...xno-lyuk-dver/
Размеры до 2500х1900
__________________
Кому жизнь буги-вуги, а кому полный бред... (С)
kp+ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какие способы выполнения кабельных шахт допускаются в общественном здании?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Civil 3D 2010. Какие есть способы перевода значения атрибута в z координату? Kondrat Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 09.09.2015 10:46
Можно ли располагать санузлы над водомерным узлом в общественном здании? niusya Архитектура 3 22.08.2014 16:04
Обязан ли проектировщик разрабатывать документацию для выполнения "местных кабельных трасс"? f4nt0m Электроснабжение 14 14.04.2013 20:15
Кабинет диагностики в общественном (жилом) здании VVaDoS Архитектура 2 26.01.2012 17:45
Санитарно-бытовые помещения в пром. здании. Какие сделать стены и покрытия в этих помещениях? Mila Архитектура 7 18.03.2011 08:39

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||