Непрочитано 28.06.2007, 15:30 #1
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда
QS
 
Москва
Регистрация: 21.11.2006
Сообщений: 55

Минимальное расстояние между газом высокого давления и фундаментом здания ? подскажите сколько и каким снипом регламинтируеться ?
Просмотров: 5598
 
Непрочитано 28.06.2007, 15:37
#2
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


свыше 0,3МПа до 0,6МПа - 7м
свыше 0,6МПа до 1,2 МПа - 10м

Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89*
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"
Perezz!! вне форума  