| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.08.2014, 21:29 | #1 | |
Как выполнить ремонт кабельного канала
инженер-электрик
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,332
|
||
Просмотров: 6850
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Ну так а какие дефекты в отчёте обследования даны ?
Без конкретных дефектов и условиях строительства говорить не о чем. Есть технологии позволяющие некоторые дефекты выполнить без вскрытия, но, думаю, в 100% случаев вскрытие будет дешевле. Вот если это Невский проспект или Красная площадь, тогда да, можно гинекологов вызывать... Те технологии, это в основном проталкивание нового канала в тело старого с сужением площади.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.08.2014 в 00:15. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
При обследовании канала с его торцов обнаружен песок на дне канала и достаточно много.
С какой периодичностью необходимо вскрывать такие каналы, выполнять ремонтные работы и замену самих лотков (если такое требуется). Сверху все залито бетоном, а вскрывать и потом обратно все заливать зимой (летом то навигация) не будет дешевле.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913
|
Лоток-то хоть пустой? Одолжите у ребенка трактор на батарейках, примотайте скотчем к нему сотовый телефон и веревочку на случай аварии и пустите в путешествие - хотя бы будет ясно чего чего там надо ремонтировать. А песочек можно и удалить, 20 метров не так много, хотя бы той же водичкой.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Цитата:
В ПУЭ для оборудования не так (п. 2.2.41.), но лоток это сооружение. Также ПУЭ Цитата:
Ну может быть тут можно применить немного не тот пункт ПУЭ Цитата:
При этом дефект не только в наличии песка, а и в дырочке, через которую песок попал в лоток. Скорее всего причина в неравномерном морозном пучении лотков, в итоге лотки разошлись в по высоте и в горизонтали скажем на 3-10 мм, между ними есть зазоры. Как я понимаю, это нормальное явление, следствие неправильного проектирования лотков, и 90% лотков в РФ построены именно так. Сам песок можно удалить дистанционно. 20 м это не так много. Или промыть водой при отключённом оборудовании (если это допускается ПУЭ), или механически ковшом на тросе (если по дну нет кабелей, а так оно скорее всего и есть). В крайнем случае разбить 1 крышку посередине (ну или две), поработать пылесосом/лопатой и потом залить заново не так сложно, как вы думаете. Сами лотки уже не выровнять без вскрытия. Да это и не нужно. Обращаю ваше внимание, песок сам по себе не двигается. Обычно он попадает в каналы при движении воды. Значит нарушен дренаж ПС, который обычно всё-таки закладывается в проекты. Или дренажа просто нет. Это не очень хорошо, наверное (не знаю) ? В любом случае, одним из решений будет дренаж всей территории ПС. Также можно теоретически (но по ПУЭ скорее всего нельзя ?) остановить песок в будущем геотекстилем снаружи канала. Это типа сетки с микроячейкой на тканевой основе. Но геотекстиль тоже со временем забьётся глиной и возможно порвётся. Да и как обернуть без вскрытия. Никак.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.08.2014 в 14:53. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Если через N-цать лет образуются дырочки в лотке и эти дырочки необходимо устранять, то возникает вопрос, а скольно это N-цать лет.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Валериан, откуда дырочки (не в лотках, а между ними) я вам уже объяснил. Они там уже есть, песок пока телепортироваться не научился.
В общем не вижу проблемы, если промывка лотков водой допускается нормами ПУЭ, ТБ и ПОТ. Ковыряться в нормах лень.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Наличие песка-это повод для ремонта? Может он там уже был при монтаже, делали планировку до бетонирования и насыпали, а убирать не захотели. Но если вас это смущает, рассмотрите следующий вариант- выдергиваете кабели, делаете поршень по размеру канала, лебедкой выгребаете песок, прокладываете трубы, кабель в трубы. И все это без вскрытия. Надземную эстакаду уже рассматривали?
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Надземная эстакада - это не вариант, в этом месте проезд для транспорта, погрузочно-разгрузочные работы.
Лебедкой песок выгребли, а через некоторое время его опять намыло, необходимо выполнить ремонт лотка, но без вскрытия бетонной площадки и снятия верхнего слоя земли. На счет труб можно подумать.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 45
|
Как вариант, есть способ санации труб при помощи полимерного рукава. Производители утверждает "Данный метод используется для восстановления трубопроводов с любой формой сечения (круглой, шарообразной, прямоугольной и т.д.)". Погуглите, в интернете много информации.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Вариант интересный, но пока нашел только варианты санации круглых трубопроводов, а прямоугольных лотков только вскольз упоминается, но ничего конкретного нет
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расположение кабельного канала | Валериан | Электроснабжение | 3 | 18.04.2014 19:58 |