Непрочитано 03.10.2014, 13:24 #1
Что нужно чтобы не замерзал воздухопровод?
Валакин
 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322

Ближе к весне замерзла труба для сжатого воздуха, проходит по улице.
Какие есть решения по проблеме?
Если постоянно продувать не должна замерзнуть?
по аналогии с водопроводом на улице зимой
Просмотров: 7986
 
Непрочитано 03.10.2014, 18:43
#2
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914


Воздух осушеный гнать, вот и не будет замерзать :-)
Атак что делать? Утеплять и греть при необходимости
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2014, 22:29
#3
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835


Обмотать греющим кабелем и утеплить.
Напругу подать не забыть еще.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2014, 10:10
#4
k@skAD

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 12.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 311


Может проблема в наличии тупикового участка? Тогда либо устранить тупик, либо греть.
__________________
Много говорить и многое сказать - не одно и то же.
k@skAD вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2014, 08:43
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Ближе к весне замерзла труба для сжатого воздуха
Интересно, как может воздух замерзнуть? Это же не вода.
Ну если все таки воздух замерзает, то тогда теплоизоляция и греющий кабель.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2014, 12:08
1 | #6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Ближе к весне замерзла труба для сжатого воздуха
Замерзла не труба. Замерз не воздух. Замерзла вода, выпавшая на стенки трубы из влажного воздуха при соприкосновении с холодными стенками трубы. При снижении давления температура воздуха падает и влага начинает конденсироваться. Её надо удалять.

Как именно удалять - зависит от расходов и диаметра трубы. Есть и осушители сжатого воздуха (рефрижераторы, адсорберы), но это достаточно сложные устройства. А простейшее - водоотделитель, например MAG. Диаметры выпускаются до 2 дюймов. Улавливает 99% влаги, а оставшаяся, даже если замерзнет, только трубу корочкой покроет. Есть и влагоотделители серии G-WS для труб до 300 мм.

Греть трубу, конечно можно, но во что это обойдется? Воздух - это все-таки не вода. Если бы грели все разводки сжатого воздуха на заводах и ЖД, много АЭС бы понадобилось.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2014, 08:35
#7
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Спасибо всем за внимание к теме.
Действительно, участок тупиковый, 300 метров идет от компрессорной к зданию по улице, труба утеплена, потом по участку еще 200 метров
Диаметр маленький, 25мм, может быть надо было трубу с большим диаметром брать (размышления на будущее).
Воздух после осушителя идет, но видимо плохо его осушают.

На улице по каким то причинам влагу собрать и слить нельзя, но раз труба замерзла весной,
похоже что изморозь на стенках тает, стекает в какой то низкий участок и там замерзает
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2014, 08:50
#8
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Действительно, участок тупиковый, 300 метров идет от компрессорной к зданию по улице, труба утеплена, потом по участку еще 200 метров
Диаметр маленький, 25мм, может быть надо было трубу с большим диаметром брать (размышления на будущее).
Воздух после осушителя идет, но видимо плохо его осушают
Такая труба непременно должна замерзать. Не надо экономить на "диаметрах", надо прокладывать трубу минимум 50. На мелкие диаметры больше металла на крепления уйдет. А у 50 не будет замерзать все сечение. Кроме того, будет меньше снижение давления и связанное с ним физически снижение температуры воздуха.

Кроме того, в нижних точках куда идут уклоны надо делать простейшие карманы со спускниками - чтобы туда вода стекала, пока не замерзла. В кармане замерзнет - не страшно, да их можно и греть - это одна точка, а не вся трасса.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Что нужно чтобы не замерзал воздухопровод?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Что нужно, чтобы не приходить на работу в день увольнения... Евген. Разное 43 30.04.2009 13:28
Сколько нужно отработать чтобы получить 1-ю категорию domnin Разное 14 19.04.2009 11:52
Нужно чтобы сборка, не была сборкой. olamot Другие CAD системы 14 18.12.2008 12:35
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51