Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходимость разработки проекта для подключения к электросетям

Необходимость разработки проекта для подключения к электросетям

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.05.2018, 09:42 #1
Необходимость разработки проекта для подключения к электросетям
oppa100
 
Регистрация: 24.05.2018
Сообщений: 4

Добрый день. Мы электромонтажная организация, которая оказывает услуги по технологическому присоединения к электросетям. В том числе занимаемся и разработкой проектной документацией. ПИР у нас выполняют подрядчики, но они мне ничего конкретного сказать не могли, как собственно гугл и похожие темы на этом форуме.
Собственно к сути. Мы работаем только с частными фирмами и организациями. Это разного рода физические лица, СНТ, ООО (склад, магазин и т.д.). в 99% случаев заказчика интересует только подключение к электросетям, а сам, к примеру склад, уже давным давно стоит и подключен от соседа. Опять же зачастую сетевая организация подводим к участку ЛЭП, от которой необходимо сделать отпайку и установить КТП, внутри которой смонтировать учет и сдать в эксплуатацию. Все. на этом работа завершена. Или к примеру установить КТП на границе ответственности и построить внутри СНТ сети 380В.
Теперь вопрос. Для каждого из случаев мы разрабатываем проектную документация (стадия РД) и согласовываем с сетями. Это понятно. Не понятно, что говорит закон про необходимость разработки проектов в данном случае. Что я знаю.
Ст. 48 ГСК РФ: Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.

Но если наш заказчик это СНТ, в котором каждый из домов это избушка, выходит разработка проектной документации не нужна? Т.е. чисто теоретически, мы можем установить КТП без проекта.
Или другой случай. Был у нас заказчик, который купил несколько га сельхоз.земли и планировал там построить коттеджный поселок. Мы установили у него 2 БКТП и сделали внутри площадочные сети 380В. Т.е. Де-юре мы могли на глаз все построить? Ведь на земле нет ничего, кроме сторожки с охранником и забора по периметру.
Последний пример. Земельный участок в лесу, владелец физическое лицо, которое планирует построить там уединенную дачу. Мы получили ТУ без работ со стороны электросетей и нам пришлось прокладывать через лес, на расстояние больше 700м кабель 6кВ и на участке ставили КТП. Выходит, что если бы не согласование с ответственным землепользователем и с Ростехнадзором, проект и не нужен был?
Что-то попахивает бредом. Но в каких тогда нормативах и постановлениях такие случаи регламентируются? Про 87 постановление знаю, но там экспертиза и разрешение на строительство, а мы с этим вообще никак не соприкасаемся.
Просмотров: 4333
 
Непрочитано 24.05.2018, 12:38
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


1. СНТ не "физик", а "юрик".
2. Для электроустановок свыше 15 кВт для ФЛ и свыше 100 кВт для ЮЛ требуется разрешение Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию. Соответственно, проект тоже потребуется.
3. Вы не те документы читаете. Рекомендую:
"Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей"
"Правила устройства электроустановок"
"Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств..."
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 14:12
#3
oppa100


 
Регистрация: 24.05.2018
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
1. СНТ не "физик", а "юрик".
Я нигде обратного и не утверждал.

Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
2. Для электроустановок свыше 15 кВт для ФЛ и свыше 100 кВт для ЮЛ требуется разрешение Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию. Соответственно, проект тоже потребуется.
Не правда ваша. Для ФЛ свыше 15 кВт и для ИП/ЮЛ свыше 670 кВт и/или по 2й категории надежности.
Так или иначе. Нигде, за исключением внутренних актов РТН, не регламентировано, что если нужно получать акт допуска, значит надо и разрабатывать проект.


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
3. Вы не те документы читаете. Рекомендую:
Спасибо, с ними я уже ознакомлен. В них нет ничего подходящего по теме.

Давайте еще раз сформулирую на одном примере. ИП купил земельный участок, в лесу. До ближайшей ЛЭП-10 кВ - 700м по полю. Необходимо построить КВЛ-10 кВ 700м., а так же установить БКТП-250/10/0.4 кВ. Строений на участке нет. Деньги у ИП есть только на подвод электричества. Чем и где регламентируется, обязанность разработки проекта?
oppa100 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 17:18
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,770


Цитата:
Сообщение от oppa100 Посмотреть сообщение
Чем и где регламентируется, обязанность разработки проекта?
Что гарантирующая организация, в вашем случае энергоснабжающая, напишет в условиях подключения по необходимости согласования? И согласования чего?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 22:13
#5
oppa100


 
Регистрация: 24.05.2018
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Что гарантирующая организация, в вашем случае энергоснабжающая, напишет в условиях подключения по необходимости согласования? И согласования чего?
Да, тут вы правы. Иногда в тех случаях, когда проект необходим, тогда и в ТУ электросетевая пропишет: "Точный объем работ по сооружению сетей 10/0,4кВ, с учетом требуемой категории надежности, определить проектом."
Но зачастую сетевая выдает шаблонные ТУ
"Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной."

Вот я и спрашиваю, что говорит законодательство РФ о градостроительной деятельности в моих случаях.
oppa100 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 04:12
#6
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Остается п. 3 ст. 48 ГрК
Цитата:
3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 11:44
#7
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,770


Цитата:
Сообщение от oppa100 Посмотреть сообщение
Вот я и спрашиваю
А что вам говорит ПП РФ от 27.12.2004 N 861?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 11:57
#8
oppa100


 
Регистрация: 24.05.2018
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А что вам говорит ПП РФ от 27.12.2004 N 861?
В 861 все просто. Вне границ участка все работы выполняются сетевой (что совсем не так на практике). А внутри участка руководствуйтесь законами о градостроительной деятельности.
б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;
в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)
г) выполнение технических условий заявителем и сетевой
oppa100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходимость разработки проекта для подключения к электросетям

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Порядок разработки рекультивации временного участка строительства Tyhig Технология и организация строительства 29 19.10.2019 13:36
Нужна помощь в поиске нормативной документации для разработки проекта на содержание пешеходного перехода Marina_L Организация проектирования и оформление документации 4 12.01.2017 16:39
Порядок разработки проекта flatcher7 Прочее. Отраслевые разделы 14 10.04.2012 19:30
Техническое задание для проекта разработки туристической деревни annetta_2007 Организация проектирования и оформление документации 5 31.03.2009 12:40