Для чего нужен футляр, и где из какого материалла применять
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Хотел поинтересоваться роль футляра при прокладке труб это увеличение прочности трубы при усадке дороги или при прокладкой под дорогой или чтобы потом легче вытаскивать при замене не повреждая дорогу?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие

Последний раз редактировалось dextron3, 22.10.2010 в 11:19.
Просмотров: 50943
 
Непрочитано 14.09.2011, 19:56
#41
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Цитата:
Сообщение от alexhorse Посмотреть сообщение
ведь эти материалы не схватятся
А должны? То есть, зачем?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 22:02
#42
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от alexhorse Посмотреть сообщение
но как быть, если прокладываем возле фундаментов канализацию или водопровод? ведь должны обеспечить безопасность фундаментов (например) в случае протекания канализационной или водопроводной труб. Тогда получается по логике необходимо вести в футляре до колодца, куда и будет входить этот футляр, и в случае утечки - будет видно, что она есть.
если оба колодца находятся в зоне 3-х метров от фундамента, то футляр должен быть от колодца до колодца, к чему это отдельно оговаривать, это и так понятно, а вот если трубопровод прошёл 3-х метровую зону, то уже решение проектировщика продлить футляр до колодца или нет.
Цитата:
Сообщение от alexhorse Посмотреть сообщение
вот один хороший человек показывал чертежи, где он в Москве при проектировании заливал раствором футляр металлический внутри ПВХ труба рабочая. поэтому и поднимаю вопрос - ведь эти материалы не схватятся
Ну не схватятся, и что работа футляра как-то изменится? Футляр останется герметичным и не допустит протечки в опасной зоне, цемент расширится при застывании, зачем нужна адгезия к трубе?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 11:06
#43
alexhorse


 
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
если оба колодца находятся в зоне 3-х метров от фундамента, то футляр должен быть от колодца до колодца, к чему это отдельно оговаривать, это и так понятно, а вот если трубопровод прошёл 3-х метровую зону, то уже решение проектировщика продлить футляр до колодца или нет.

Ну не схватятся, и что работа футляра как-то изменится? Футляр останется герметичным и не допустит протечки в опасной зоне, цемент расширится при застывании, зачем нужна адгезия к трубе?
думаю спорить нет смысла, так как все равно ничего другого не могу предложить кроме заливки раствором полости футляра.

как считаете? возможно ли использование ПВХ трубы в ПВХ футляре с таким же заполнением раствором?
alexhorse вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 22:13
#44
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Использование возможно, просто не привычно, в москве делают ВЧШГ с забутовкой футляров, в Питере ПНД в футляре из ПНД без забутовки, а тут что-то новое, чтож в добрый путь.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 12:09
#45
alexhorse


 
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 28


а если ПВХ ф150 нужно провести над напорным коллектором сталь ф1000мм? Просто заключить в футляр?
alexhorse вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 12:39
#46
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
...в москве делают ВЧШГ...
что это такое?

ааа

высокопрочный чугун с шаровидным графитом
Stierlitz на форуме  
 
Непрочитано 17.09.2011, 11:21
#47
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от alexhorse Посмотреть сообщение
а если ПВХ ф150 нужно провести над напорным коллектором сталь ф1000мм? Просто заключить в футляр?
Да, хотя особо умные эксперты могут попросить заключить в футляр водовод.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2011, 11:32
#48
alexhorse


 
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Да, хотя особо умные эксперты могут попросить заключить в футляр водовод.
Прошу прощения - не уточнил. Вести самотечную канализацию ПВХ 150мм над напорной канализацией сталь 1000мм
alexhorse вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2011, 14:01
#49
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


При этом футляр не нужен при соблюдении нормативных расстояний по вертикали и горизонтали.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 14:28
#50
Fotiniya


 
Регистрация: 17.01.2018
Волжский
Сообщений: 3


Согласно СП 31.13330.2012 п. 11.51 примечание 3 при обосновании допускается футляры выполнять из полимерных труб повышенной прочности.
Мы прокладываем водопровод под автодорогой (обычной не автомагистраль и не скоростная), хотим с футляром из пэ.
Вопрос: с какими параметрами повышенной прочности должен быть футляр из ПЭ?
Fotiniya вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 14:40
#51
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597


Цитата:
Сообщение от Fotiniya Посмотреть сообщение
с какими параметрами повышенной прочности должен быть футляр из ПЭ?
нужно делать расчёт свода обрушения, используя параметры ПЭ трубы, которую хотите использовать в качестве футляра
вот гляньте тему
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 14:46
#52
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Fotiniya Посмотреть сообщение
Согласно СП 31.13330.2012 п. 11.51 примечание 3 при обосновании допускается футляры выполнять из полимерных труб повышенной прочности.
Мы прокладываем водопровод под автодорогой (обычной не автомагистраль и не скоростная), хотим с футляром из пэ.
Вопрос: с какими параметрами повышенной прочности должен быть футляр из ПЭ?
что бы предполагаемую просадку мог держать, при этом не поломав рабочий трубопровод.
По крайней мере в дамбах так водопроводы прокидывали, при осадке деформаций видно не было через пару лет
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 14:58
#53
Fotiniya


 
Регистрация: 17.01.2018
Волжский
Сообщений: 3


В СП36.13330.2012 Магистральные трубопроводы п. 10.3.2 пишут, что в стальном футляре.
Глубина у нас больше 2,0 метров.
Fotiniya вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2018, 00:03
#54
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Простите, конечно. Но где
Цитата:
Сообщение от Fotiniya Посмотреть сообщение
В СП36.13330.2012 Магистральные трубопроводы
и где
Цитата:
Сообщение от Fotiniya Посмотреть сообщение
Мы прокладываем водопровод
Какая связь?

Повышенная прочность - ПЭ 100 и sdr 17 и ниже (или выше - не помню и не посмотрю; главное - на большее PN). Так рассуждает наш водоканал про рабочие трубы, для футляров, полагаю, аналогично.
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Для чего нужен футляр, и где из какого материалла применять

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
И всетаки для чего нужен строительный объем? serdgius Архитектура 19 15.02.2019 04:35
А нужен ли футляр? Bagettt Инженерные сети 32 13.05.2013 21:48
Для чего нужен СНиП 31-02-2001? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 18 04.10.2010 20:15
Для чего нужен Attribute Extraction? Borikv AutoCAD 7 18.08.2008 21:16