Глубина заложения электрических кабелей электроснабжения и освещения в ИЖС. За одно, и летний водопровод:)
Gar_
 
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267

Собственно, такие вопросы:
1) При прокладки электрических кабелей (до 1 кВ) в защитной двухслойной ПНД трубе, в пределах границ участка, какую глубину от планировочной отметки принять? 700 мм. или допускается поднять?
2) При вводе в помещение технического этажа или подполья глубина ввода соответствует отметке кабеля в траншеи или должна/может быть выше? Интересуют аргументы - учитывать осадки задания и грунта обратной засыпки пазух...?


Ну и заодно :

Летние водопроводы, в том числе с горячей водой, можно принять 400-500-600 мм. от планировочной отметки? Уклон 0.2% (для слива на зиму)?

Последний раз редактировалось Gar_, 17.09.2018 в 08:08.
Просмотров: 2669
 
Непрочитано 16.09.2018, 09:26
| 1 #2
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


http://tipovoy-proekt.ru/kl.html - задолбали шабашники (фрилансеры)
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2018, 12:34
#3
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
http://tipovoy-proekt.ru/kl.html
За ссылку - спасибо! В каком из документов находиться ответ на мой простой вопрос? Для эскизного проектирования, зачем погружаться в профильные разделы, которые потом будут проработаны в рабочей документации?

Мне, к тому же, "нормированные вещи" не кажутся настолько очевидными, как, возможно, вам.
Я, надеюсь, не зря обратил внимание на то, что вопрос касается индивидуального строительства. Соблюдать промышленные, требующие экспертизы, нормы не все нужно и возможно. Монтаж, в большей части, происходит в стесненных условиях, в том числе "стесненных финансовых условиях" и "грань достаточной надежности" не всегда очевидна.

Те образцы проектов, что есть у меня, "сообщают" глубину заложения сетей от 1.2 м. до 50 см. И скорее всего их разработали "шабашники и фрилансеры".....Мне любопытно, к какой "группе и виду" вы относите себя? Надеюсь, что вы не та редкая птица, которая отличается умом и сообразительностью....

Последний раз редактировалось Gar_, 17.09.2018 в 15:43.
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2018, 13:04
#4
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,036


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Для эскизного проектирования, зачем погружаться в профильные разделы, которые потом будут проработаны в рабочей документации?
вообще то сделать нормальный эскизный проект для предварительного осмечивания (скорее всего) требует уровня знаний и опыта не меньше, чем для нормальной рабочки - нужно и в нормативке, и в "железе" и в его примерной хотя бы стоимости ориентироваться.. и все зачастую на "ходу", на скорости.
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2018, 13:08
#5
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
сделать нормальный эскизный проект
Соглашусь! Потому и считаю важным задать вопросы, по которым у меня есть сомнения.
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2018, 13:11
#6
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,036


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Потому и считаю важным задать вопросы, по которым у меня есть сомнения.
а где Ваши специалисты по проектированию? Потом им придется расхлебывать те решения - что сейчас Вы примете на основе надерганных из источников разной достоверности сведений.
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2018, 13:16
#7
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
а где Ваши специалисты по проектированию?
К чему вам эти сведения? Или у вас есть "свободный слот", для нового "жесткого диска" в голове?

Последний раз редактировалось Gar_, 16.09.2018 в 13:21.
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2018, 13:22
#8
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,036


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
К чему вам эти сведения? Или у вас есть свободный слот, для нового жесткого диска в голове?
вы бы нормы почитали, вместо того - чтобы пытаться казаться остроумным. Всего хорошего.
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2018, 13:25
#9
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
вы бы нормы почитали, вместо того - чтобы пытаться казаться остроумным. Всего хорошего.
Вы бы лучше промолчали и не вступали в диалог, если кроме банальщины вам нечего сообщить.
Или нужно, в начале поста, просить всех сторонников "плоской земли" и "плоской мысли" не подключаться к теме.
Всего хорошего!
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2018, 13:35
#10
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,036


и напомню пункт правил форума:
Цитата:
3.8. Запрещено использование нецензурной (в том числе завуалированной), оскорбительной, угрожающей, дискриминирующей по любому признаку лексики.
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2018, 13:50
#11
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
и напомню пункт правил форума:
Кто судья? Кто произведет лингвистическую экспертизу? Кто определит, когда и в каких случаях требуется "более обычного" ответить человеку не имеющему (не желающему) ничего сказать по существу вопроса, но при этом "вползающему" в чужую тему, аки ленточный крайт, и, при этом еще, взывающему "к справедливости"?

Последний раз редактировалось Gar_, 17.09.2018 в 07:24.
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2018, 16:00
#12
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Gar - какой-то тролль, хуже декстрона. Темы, сообщения и манеры - огонь.
Зачем спрашивать чужое мнение, если уже есть и не изменится свое единственно верное?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2018, 17:23
#13
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Gar - какой-то тролль, хуже декстрона. Темы, сообщения и манеры - огонь.
Зачем спрашивать чужое мнение, если уже есть и не изменится свое единственно верное?
Вы заблуждаетесь. Если бы было так, как вам почудилось (я вас запомнил, по предыдущему посту), то я бы не беспокоил уважаемую публику вопросами.

Последний раз редактировалось Gar_, 17.09.2018 в 14:04.
Gar_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Глубина заложения электрических кабелей электроснабжения и освещения в ИЖС. За одно, и летний водопровод:)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Опыт проектирования внешнего электроснабжения и наружного освещения в Civil 3d elektrika.msk Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 06.09.2016 14:26
Глубина заложения фундамента пандуса (Москва)? Perezz!! Прочее. Архитектура и строительство 10 11.03.2015 14:31
Глубина заложения водопровода какая правильная? ILIYA Водоснабжение и водоотведение 7 29.01.2015 09:21