20.11.2013, 14:40 | #1 | |
Максимальная длина арматурного каркаса?
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 61
|
||
Просмотров: 14918
|
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
А потом заденут краном, согнут в дугу и вспомнят проектировщика. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 61
|
Спасибо за ответы. Но все-таки: есть ли в нормативной литературе записи об ограничении длины каркаса?
Лично в моей практике были случаи, когда прорабы сами просили переделать каркасы с одного на два этажа (высота этажа была 5,12м, общая блина была болеее 10м!): так как: меньше стыков(а значит меньше работы сварщикам, электродов и т.д.), меньшее операций по монтажу и, как следствие, ускорение сроков производства, что часто очень важный фактор! Поэтому, меня и интересует, в первую очередь, не ограничивает ли нормативная литература длину каркасов, а применять или нет длинные каркасы это уже другой вопрос |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Насчет каркасов не ведаю, а вот стыки арматуры для колонн - это в Руководство по конструированию 1978 г. (если устроит) в п. 3.67. Стыки, наверное, и длину каркасов могут определять. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
На одном из объектов (по просьбе заказчика) применяли каркасы колонн на 2 этажа. Рабочим было очень неудобно. Длину точно не помню, примерно 7,8...8м.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Длина каркаса ограничивается длиной стержней в связке, которая обычно 11.7 м. Знаю проект, где именно такие каркасы устанавливались и на них надевались отрезки труб высотой на этаж, так как основу каркаса здания составляли трубобетонные колонны. В каждом случае по разному, единого стандарта на этот счёт нет.
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Вы должны обеспечить выполнение своего решения на практике. Это в пособие по конструированию написано, если не ошибаюсь. А смогут ли на стройке смонтировать каркас на 3 этажа? Если нет, то много вопросов неудобных будет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 61
|
Думаю, что тут дело в квалификации рабочих. Те которые просили каркасы подлинне - были профи, они четко понимали зачем им это надо (быстрее сделают, больше заработают), а у которых квалификация так сяк - просят покороче, потому что не нужно лишний раз заморачиваться и о чем-то задумыватся(растяжки какие-то и т.д.)
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
приходилось армировать шахту лифта (реконструкция в существующем здании), сейсмика 9 баллов.
Вертикальная арматура 32,24. Перехлёсты 1-1,2 м при высоте этажа 2,4 м. Но максимально удавалось просунуть стержни длиной 5,85 м. Реальный расход арматуры с учетом перехлёстов получился 400 кг/м3. Сталебетон. На самом деле бывают арматурные каркасы длиной и 20 и 30 метров и более - под буронабивные сваи. Но это целая песня по их транспортировке и приведению в вертикальное положение, погружению в скважину. К тому же каркасы удерживаются стенками скважины через фиксаторы. Каркасы надо делать кратно длине хлыста арматуры, на два этажа вполне можно. Но на три этажа - это перебор и не кратно длине хлыста, разве что этаж у вас высотой 3,5-3,7 м. Но сам по себе такой каркас стоять не будет, его надо усиливать, увеличивать д.арматуры против расчетного, превращать именно в решетчатую колонну с раскосами. Если непременно хочется - можно заказать на автоматическом станке, на котором как раз делают каркасы для свай. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 61
|
Цитата:
Да я вот все-таки склоняюсь к каркасам на два этажа, но ввиду арматуры каркаса не менее д28 и высоте этажа всего 3,3м (т.е. если на три этажа то длина каркаса 9,9м) и при отсутствии прямых запретов еще в раздумьях... |
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 61
|
ДБН В.1.1-12:2006:
"3.6.11 Соединение рабочей продольной арматуры в монолитных элементах должно выполняться: а)в колоннах и ригелях каркасных зданий - на сварке. В 6- и 7-балльных зонах при диаметре продольной арматуры до 22 мм допускается соединение внахлестку без сварки, но при этом длина перепуска арматуры должна быть на 25 % больше значений, приведенных в нормативных документах на бетонные и железобетонные конструкции, или стержни должны закан¬чиваться "лапками" или другими анкерными устройствами; б)в диафрагмах каркасных зданий, плитах перекрытий, шахтах лифтов и других элементах, кро¬ме указанных в пункте а), на сварке, а в 7- и 8-балльных районах допускается соединение арматуры диаметром до 22 мм внахлестку без сварки." Нахлест возможно и дешевле (а в случае с нахлестом д32 даже не берусь судить, будить ли это дишевле ванной сварки) но сварка зато правильно и надежно. При динамических нагрузка нахлесточное соединение очень не надежное. А что касается муфт, то, по-моему, такой вид соединений очень популярен в Европе. У нас, к сожалению, это пока редкость |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Такие вопросы (максимальную длину каркаса) Вам лучше обсуждать с заказчиком, а не на форуме. Он лучше знает что может его подрядчик, а что нет
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 21.11.2013 в 09:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
ну т.к. речь идет именно о колоннах, то трудоемкость стыкования колонн даже на сварке даже каждый этаж - сущий мизер по сравнению с теми же диафрагмами, и темп работы сварщика на стыковке совпадает с темпом установки опалубки для тех же колонн, т.е. все это псевдорационализаторство - заедьте на стройку, когда после заливки плиты идет вертикалка, и посмотрите - реально нечего обсуждать
|
|||
|
|