Непрочитано 08.12.2015, 11:57 1 | #1
Высота помещений общественных зданий
Aleksei Solovev
 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108

Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста, расчеты.

Объект - поликлиника, но примем это как частность общей темы по высотам помещений общественных зданий.

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность":
Цитата:
3.1. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий и помещений для медицинской деятельности должны обеспечивать оптимальные условия для осуществления лечебно-диагностического процесса, соблюдения санитарно-противоэпидемического режима и труда медицинского персонала. Высота помещений допускается не менее 2,6 м.
Что, как мне кажется, противоречит СП 158.

СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций":
Цитата:
Таблица 6.3.
Лечебные помещения (операционные, кабинеты, палаты, процедурные и пр.) - 3,0 м.
Коридоры (до низа подшивного потолка, включая осветительные приборы) - 2,2 м.
Вестибюли, конференц-залы, фойе, аудитории и др. большей вместимости - по СП 118.13330.
Примечания.
1. В условиях реконструкции допускается уменьшение высоты помещений на 10 %.
СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения":
Цитата:
4.5. Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь проектируемых общественных зданий, в том числе жилых помещений санаториев, следует принимать, как правило, не менее 3 м.
В коридорах и помещениях вспомогательного по отношению к функциональным процессам назначения допускается уменьшение высоты, до 2,2 м; в холлах для посетителей - не ниже 2,4 м.
Примечание.
Высоту административных и служебных помещений допускается принимать не менее 2,7 м с учетом положений СП 44.13330.
8.2. Высота помещений ИТП должна быть на менее 2,2 м от пола до низа выступающих конструкций.
СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания":
Цитата:
4.3 Высота помещений от пола до потолка должна быть не менее 2,5 м, в климатических подрайонах IА , IБ , IГ, IД и IVА — не менее 2,7 м. Высота залов собраний, столовых и административных помещений вместимостью более 75 чел. должна быть не менее 3 м.
Примечания.
2. Площадь помещений при высоте 2,4; 2,5 и 2,7 м с постоянным пребыванием работающих следует увеличивать на 7 % в сравнении с данными 4.3.
Москва - III климатический район.
7% от 2,5 м. - 0,175 м., т.е. 2,7 м. для помещений с постоянным пребыванием работающих.

Предварительные выводы по высоте помещений, не менее:
Коридоры - 2,2 м.
Холлы для посетителей - 2,4 м.
Кабинеты, палаты и процедурные помещения в медицинских учереждениях - 3,0 м (2,7 м при реконструкции).
Административные помещения с постоянными рабочими местами - 2,7 м.
Тоже, без постоянных рабочих мест - 2,5 м.
Санузлы - не нормируются. (Возможно, не менее 2 м. согласно СП 1.)
ИТП - 2,2 м. (Высота помещений электрощитовой, автоклавной?)

Распространяется ли правило СП 158. об уменьшение высоты помещений на 10 % при реконструкции на все последующие значения высоты помещений по СП 118. и СП 44? По логике должно распространяться.

Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 09.12.2015 в 16:41.
Просмотров: 33571
 
Непрочитано 09.12.2015, 16:29
#2
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Для ИТП мало. Тут высота определяется не нормами, а теми, кто будет расставлять оборудование. Неплохо бы обеспечить 3м в чистоте, а там - как договоритесь.
Glop вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 17:05
1 | #3
Aleksei Solovev


 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108


Гугл начал прямо на нормативы ссылаться.
Aleksei Solovev вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 14:01
#4
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Я считаю что требования СП 118 (п4.5) имеют приоритет перед требованиями СП 158 (п.п....) поэтому по 4.5 СП 118 - все помещения должны быть 3м в чистоте. В этом же пункте дано разъяснение в каких случаях высота может быть уменьшена.
Административные и служебные помещения (тут тебе нужно понимать какие именно помещения к ним относятся) - по 4.5 СП 118 - 2,7м (СП 44 кстати вообще можно не соблюдать). Наличие рабочих мест тут не причём.
Санузлы - 2,2м.
ИТП - 2,2м. (всё зависит от архитектуры и масштаба здания)
все высоты минимальные.
__________________
Искореним малограмотность и нищету!

Последний раз редактировалось xopolllo, 11.12.2015 в 18:11.
xopolllo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 16:20
#5
Aleksei Solovev


 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108


xopolllo
Вы пишете что "В этом же пункте дано разъяснение в каких случаях высота может быть уменьшена", который ссылается на СП 44, а потом говорите что СП 44 можно вообще не соблюдать. Почему, кстати, его можно не соблюдать?
Дайте ссылку на нормируемую высоту санузлов, пожалуйста.
Aleksei Solovev вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 17:42
#6
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


потому что нет нужды его выполнять. Советую тебе разобраться, сначала, с законом о техническом регулировании.
Цитата:
Сообщение от Aleksei Solovev Посмотреть сообщение
Дайте ссылку
4.5 СП 118 - вспомогательные помещения - не менее 2,2м
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 17:49
#7
Aleksei Solovev


 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108


Понял, спасибо!
Aleksei Solovev вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2015, 00:19
#8
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Я считаю что требования СП 118 (п4.5) имеют приоритет перед требованиями СП 158 (п.п....) поэтому по 4.5 СП 118 - все помещения должны быть 3м в чистоте. В этом же пункте дано разъяснение в каких случаях высота может быть уменьшена.
Административные и служебные помещения (тут тебе нужно понимать какие именно помещения к ним относятся) - по 4.5 СП 118 - 2,7м (СП 44 кстати вообще можно не соблюдать). Наличие рабочих мест тут не причём.
Санузлы - 2,2м.
ИТП - 2,2м. (всё зависит от архитектуры и масштаба здания)
все высоты минимальные.
А я так не считаю. Давайте тогда гаражи-стоянки проектировать по СП Производственные здания, может быть?
Glop вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2015, 07:21
#9
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Glop,
Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Советую тебе разобраться, сначала, с законом о техническом регулировании
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 09:30
#10
Aleksei Solovev


 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108


xopolllo
ПП РФ №1521:
Цитата:
Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
В котором нет ни СП 44, ни СП 158 — отсюда и приоритет СП 118?

Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 14.12.2015 в 14:07.
Aleksei Solovev вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 10:50
#11
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
А я так не считаю. Давайте тогда гаражи-стоянки проектировать по СП Производственные здания, может быть?
а по нему и надо проектировать) в общем, а в частном по нормам для стоянок
Stierlitz на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 17:05
#12
Aleksei Solovev


 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108


Подскажите, Приказ Росстандарта от 30.03.2015 № 365 заменяет ПП РФ №1521 или дополняет его, или как? В 365-м теперь есть и СП 44 и СП 158.
Нашел свою ошибку, прошу прощения. Опять это разделение документов на добровольные и обязательные.

Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 14.12.2015 в 17:14.
Aleksei Solovev вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2015, 17:56
2 | #13
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Aleksei Solovev Посмотреть сообщение
Подскажите, Приказ Росстандарта от 30.03.2015 № 365 заменяет ПП РФ №1521 или дополняет его, или как?
Не заменяет, а типа "дополняет" списком пунктов документов добровольно-принудительного применения. Только вот если Вы этими пунктами не пользуетесь, то должны представить альтернативные обоснования принятых проектных решений в соответствии с какими-то другими документами, которыми обеспечивается соблюдение требований технических регламентов - специальные технические условия, например, или ещё какой-нибудь документ разработайте и согласуйте "в установленном порядке" (ст.16.2, 17 №184-ФЗ), а тогда и говорить можно будет о соответствии Вашего проекта техрегламентам:
Цитата:
4. Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов в области стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил.
Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и
(или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов.
Руку дайте на отсечение или зуб, в конце концов, что Ваш проект соответствует требованиям технических регламентов!
Это такая игра в демократию - выполняйте обязательно обязательные правила, а добровольные правила тоже выполняйте, но сугубо добровольно.
Не хотите добровольно выполнять? Тогда выполняйте всё, что я вам скажу, но предварительно заплатите мне за то, что я вам скажу как и что нужно делать, после оплаты.
Да и "обязательный" перечень не должен быть таким уж обязательным, так как должен по идее содержать различные решения альтернативных подходов:
Цитата:
3. В перечень национальных стандартов и сводов правил, указанный в части 1 настоящей статьи, могут включаться национальные стандарты и своды правил, содержащие различные требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) по одному предмету, к одному разделу проектной документации, различные подходы к обеспечению безопасности зданий и
сооружений. При этом в указанном перечне национальных стандартов и сводов правил должно содержаться указание о возможности соблюдения таких требований, подходов на альтернативной основе. В этом случае застройщик (заказчик) вправе самостоятельно определить, в соответствии с каким из указанных требований, подходов будет осуществляться проектирование (включая инженерные изыскания), строительство, реконструкция, капитальный ремонт и снос (демонтаж) здания или сооружения.
Проектировщик вообще никто и звать его никак, все подходы определяет застройщик (заказчик). "Кто платит, тот и заказывает музыку". (с) А мы, исполнители-инженегры должны выполнить в первую очередь условия контракта с заказчиком.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2015, 12:07
#14
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
а по нему и надо проектировать) в общем, а в частном по нормам для стоянок
Ага, и обеспечивать высоту проезда для машин 4,2 или ступени в л/к габаритами строго 15/30см согласно обязательным пунктам.

Последний раз редактировалось Glop, 18.12.2015 в 12:54.
Glop вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2015, 17:20
#15
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


из вопросов ТС как-то незамеченным остался этот

Цитата:
Сообщение от Aleksei Solovev Посмотреть сообщение
(Высота помещений электрощитовой, автоклавной?)
Если электрощитовая в подвале, какой минимамально допускается высота этого помещения? Венткамеры?

Последний раз редактировалось Ilez, 26.12.2015 в 17:32.
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2015, 17:50
1 | #16
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Если электрощитовая в подвале, какой минимамально допускается высота этого помещения? Венткамеры?
Мы всегда проектировали эти помещения высотой не менее 1,8 м, потому как иначе обслуживающему персоналу будет неудобно головой биться об потолок : http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=127289
В остальном, по-серьёзному, всё зависит от габаритов оборудования, устанавливаемого в этих помещениях.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2015, 21:13
#17
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Электрощитовую делаем не менее 2,5м. Но это для жилого дома.
Glop вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2015, 22:30
#18
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Электрощитовую делаем не менее 2,5м.
Можно поинтересоваться, исходя из чего не менее 2,5?
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2015, 11:44
#19
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Мы всегда проектировали эти помещения высотой не менее 1,8 м
Может глупость говорю, вообще полагал, что раз это отдельные помещения, то уже должен быть технический этаж, то есть согласно п. 4.6 СП 118 высота помещения не менее 2,1 м. Думал вдруг и этого мало. Оказывается так просто. Спасибо большое.
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2015, 16:07
1 | #20
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Может глупость говорю, вообще полагал, что раз это отдельные помещения, то уже должен быть технический этаж, то есть согласно п. 4.6 СП 118 высота помещения не менее 2,1 м.
Ну так написано же в п.4.6 что технический этаж должен быть не менее 2,1 м до низа строительных конструкций. А в местах прохода персонала высота может быть не менее 1,8 м до низа не только конструкций, но и коммуникаций;
Цитата:
4.6. Высота технического этажа должна составлять не менее 2,1м до низа строительных конструкций. Высота в местах прохода обслуживающего персонала до низа выступающих коммуникаций, конструкций и других элементов должна быть не менее 1,8 м. На участках протяженностью до 2 м допускается уменьшение высоты в чистоте до 1,6 м.
Если электрощитовая в подвале, делаем её уровень пола выше, чем в остальном подвале, чтобы при залитии подвала оборудование не погорело. В венткамере обычно воздуховоды сильно "съедают" высоту до низа выступающих коммуникаций. Так что в целом всё к тому и сводится.
Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Думал вдруг и этого мало.
Может быть и мало, но минимально лучше рассчитывать на 1,8 м. Средний рост человека в России - это только отправная точка в вопросе. Ползать между сплетений труб, проводов и работающего оборудования мало приятного, средний рост людей увеличивается с годами, так что по возможности лучше не делать минимальную высоту.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Высота помещений общественных зданий

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Как подсчитывается площади общественных и жилых помещений? yannay Прочее. Архитектура и строительство 2 02.01.2014 13:50
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Высота помещений музея Огурец Прочее. Архитектура и строительство 6 03.03.2006 14:04