Непрочитано 20.08.2010, 11:04 #1
Что должно быть в общих данных
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Добрый день!
Смотрел много проектов, везде по разному оформляют общие данные.
По-моему слишком много писанины. Так вот, что должно быть в общих данных? Вообще, где это регламентируется? Например, нужно ли давать в общих данных перечень актов освидетельствования скрытых работ? По моему не нужно. Я обычно до этого общие данные катал с других проектов, но хотелось бы разобраться, как правильно должно быть.

Спасибо.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 7625
 
Непрочитано 20.08.2010, 11:06
1 | #2
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


ГОСТ Р 21.1101-2009
4.3 Общие данные по рабочим чертежам

Если это то, что спрашивалось.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 11:50
#3
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Да, оно самое
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 18:14
#4
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Да, оно самое
Инженер-конструктор ПГС? Ничего не перепутал?
 
 
Непрочитано 20.08.2010, 18:16
#5
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Doka, он контруктор.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 19:22
#6
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Doka, он контруктор.
Вот как чувствовал, что здесь что-то не так!
Хорошая мсля приходит опосля!
А может это фефект фикции? Типа: "Тыр, матло, колбата и протие дакутки".

Последний раз редактировалось Doka, 21.08.2010 в 13:28. Причина: Пришла хошая мытля.
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 10:36
#7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 (4.3 Общие данные по рабочим чертежам), выполнил общие данные по рабочим чертежам марки КЖ. Это проект фундаментов (столбчатые монолитные) под холодный склад из металлокаркаса. Выкладываю на общее обозрение. Может что-то важное упустил?
Вложения
Тип файла: pdf Общие данные (начало)_1.pdf (189.0 Кб, 941 просмотров)
Тип файла: pdf Общие данные (окончание)_2.pdf (455.8 Кб, 837 просмотров)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 11:09
#8
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


Самый главный вопрос пожалуй... извините а какое КЖ? какое КМ? какое АС? - согласно Постановления правительства №87 есть только КР.



Но коли вам нужно... ( т.е. не в экспертизу ваш проект пойдет - если нет - привет ГИПу) - не просто КЖ и КМ нужно писать - а с номером. (по идее вообще нумерация у всего проекта должна быть сплошная - по томам)

Актов что то маловато (если читать 2й лист)
Как и ссылочных документов.

Много несоответствий на 2м листе. Простейший пример: написано как вязать отдельные стержни арматуры (но не сказан ПЕРЕХЛЕСТ и норматив где это сказано!!!) - но как каркасы не написано... только что каркасы варить ни зя... а почему низя??? - очень даже можно - но электрод нуно подбирать!.

Где стыковать арматуру - должно быть начерчено - а не говорить об этом на 2м листе - Иначе вам ТАКОГО понаделают - пипец полный будет!.

Не написано что менять гнутые на 2 арматурины связанные или сваренные НИЗЯ ни в коем случае - а по факту именно так и будут делать РУЧАЮСЬ.

это так в кратце.
antan83 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 11:25
#9
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


antan83,
в моем случае КЖ будет в составе КР (конструктивные и объемно-планировочные решения). Нумерация тоже будет, просто не известно пока какой номер. "КМ" сделала другая организация. От них ни слова ни духу.. Так вот, надо ли включать "КМ" в ведомость основных комплектов рабочих чертежей?
По перехлесту. Там, в принципе, перехлестов не будет. Фундаменты не большие.
ГИПА нету. Был(а) бы, я бы такие вопросы не задавал на форуме.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 11:29
#10
Andrey V.

Structural engineer
 
Регистрация: 09.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
Самый главный вопрос пожалуй... извините а какое КЖ? какое КМ? какое АС? - согласно Постановления правительства №87 есть только КР.
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
antan83,
в моем случае КЖ будет в составе КР (конструктивные и объемно-планировочные решения).
Господа, ничего не путаем? Общие данные разрабатываются только к рабочим чертежам. Согласно ГОСТ 21.1101 (таблица Б.1) среди марок основных комплектов рабочих чертежей присутсвует КЖ, но никакой не КР.

Раздел КР разрабатывается в проектной документации, но в проектной документации нет общих данных, а есть только текстовая часть.
Andrey V. вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 12:35
#11
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


мда... вон оно как оказываеться...
т.е. в стадии П - мы вписываем в ссылочные только те нормативы - на которые не так довно приказ вышел - чем нужно руководствоваться чтоб здание что то там удовлетворяло http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54969
А в стадии Р пользуемся всем чем можем?
antan83 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 12:45
#12
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
мда... вон оно как оказываеться...
т.е. в стадии П - мы вписываем в ссылочные только те нормативы - на которые не так довно приказ вышел - чем нужно руководствоваться чтоб здание что то там удовлетворяло http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54969
А в стадии Р пользуемся всем чем можем?
Строго говоря, стадий сейчас нет. Есть виды: проектная документация (шифр - ПД) и рабочая документация (шифр РД).
Вне зависимости от вида Вы используете действующие нормативные документы, обеспечивающие надежность здания/сооружения
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 10:49
#13
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от antan83 Посмотреть сообщение
т.е. в стадии П - мы вписываем в ссылочные
См. #10 - в проектной документации НЕТ общих данных, т.е. НЕТ ведомости ссылочных документов.
Allaz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что должно быть в общих данных

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что писать в общих данных?.... Раздел АР... РД... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 9 05.08.2013 16:20
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Ищу нормативно-справочную литературу Дмитрий Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2415 16.10.2007 11:02
Снеговая нагрузка. Что писать в общих данных?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 07.07.2006 12:49
Вопрос про внесение расширенных данных в примитив. X28 Программирование 14 23.07.2005 16:30