Товарищи, помогите в очередной раз с геометрической изменяемостью в SCAD
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 129
|
||
Просмотров: 2673
|
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Да. Там полно таких стержней висячих.
И ещё одно. Какую вы преследовали цель, когда задавали балки (прогоны?) 25Ш1 с жесткими вставками? Мне кажется, что этот лишняя трата времени. Упростили бы схему и задали бы в уровне. А опорные узлы? У вас там везде жесткая заделка во всех направлениях? И со снегом разберитесь. Для третьего района, по СНиП 2.01.07-85* с изменениями от 2003 года, расчетная снеговая нагрузка 180кг/м2. Мне кажется, что при вашей грузовой площади там будет больше чем 0,32. Или 0,18*5=0.9т/м2. Или вы его снизили коэффициентом Се?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 03.12.2010 в 05:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129
|
деформации я видела, просто оставила для наглядности жесткие узлы-говорю ж, если ставить в них шарниры-схема становится изменяемой во всех этих узлах (при постановке шарниров по двум сторонам прогона)... и что значит упростить схему и задать в уровне?
а насчет снега, там задано нормативное значение, расчетное я учитываю коэффициентами в сочетаниях. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.05.2010
Сообщений: 39
|
Посоветовал бы разобраться со связями и заделкой колонн. Такая как у вас схема, (колонна жестко закреплена во всех направлениях, ригели перекрытия жестко защемлены) в продольном напрвлении каркас неизменяемый. Зачем тогда связи по колоннам, когда длинна здания 55м.??? по поводу того что у вас не передается нагрузка от прогонов на ниже лежащие элементы, так вы раздробите конечный элемент с учетом промежуточных узлов, так что бы между узлами был свой (отдельный) конечный элемент.
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129
|
у колонн узел такой, жесткий-какую связь там освободить, при четырех фундаментных болтах?
И при длине здания в 55 метров, по-вашему, связи не требуются? Вообще, это существующее здание, мне его надо пересчитать-и вся структурная схема взята с проекта... А прогоны там и так каждый по отдельности-нечего там дробить.. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
какая вы вредная
У вас узлы прогонов не принадлежат узлам балки а висят в воздухе. Чтобы не выискивать элементы, зайдите в узлы и элементы, вкладка элементы. Нажмите кнопочку Дробление стержней с учетом промежуточных узлов, выделите ВСЕ элементы стержневые и нажмите ОК. Можете нам показать базу колонны?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129
|
Цитата:
а еще в отчете пишет "проверьте порядок задания ном. узлов для верт. стержня у элементов №№..."-что бы это значило? p.s.узелок колонны приложила... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
Цитата:
А узелок похож на жесткий. Цитата:
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 03.12.2010 в 11:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129
|
вот с ветром, точно сплоховала... но когда мы задаем в комбинациях нагружений коэффициенты-они же для того, чтобы сосчитать расчетную нагрузку, а так получается я буду дважды учитывать коэф-т надежности...
насчет ж/б плиты она там в каком-то бутерброде покрытия-сначала проф-лист, потом бетон, потом геотекстиль, потом опять плита... не знаю, надо ли ее учитывать или пусть так уж и лежит-сверху... насчет прогонов-узелок я приложила-там не очень, может, и понятно, но у прогона с каждой стороны по 2 болта-думаете надо шарнирчик бахнуть UX-UY? а вдруг снова получится геом. изменяемая система из-за них? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
В РСУ мы задаем коэффициенты НАДЕЖНОСТИ, а не сочетания чтобы затем программа перевела нагрузки в нормативные. Программа делит ваши нагрузки на этот коэффициент.
В комбинациях загружений мы вводим коэф сочетания. Задавайте расчетные. Всё-таки прочтите http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38271 В прогонах поставить нужно UY - достаточно Что-то мне ферма ваша не нравится. Простите, слегка корявенькая она . По геометрической схеме строили? Иль на глаз? А ещё у вас перемещения по Z у ферм хорошие получаются.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 03.12.2010 в 12:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129
|
фермочка по геометрической схемке-с уклоном в.п. в 0,02 и соблюдением всех основных осевых размеров... перемещения-то приличные-я видела, но чесн говоря, не представляю, что с ними делать-может пректировщик так и задумывал их оставить?
да, я описалась, наверное-в РСУ он там самостоятельно задает коэф-ты надежности, но вот, что он делит нагрузки на них-это я слышу впервые-я читала, то, что вы оставили, но по-большому счету там тоже только высказывания-никакой конкретной ссылки на ту или иную строчку в книжицу по скаду-откуда известно, что он именно их делит? я вот например, считала, что если задавать расчетные значения-то, получится, он учитывает их дважды, поэтому я задаю нормативные, а в окошке "Комбинации загружений" я задаю не только коэф-т сочетания, а его произведение на коэф-т надежности... для схемы, как я понимаю, этот способ также годится, но вот для расчета по РСУ, если вы правы, получаются уменьшенные нагрузки, хотя тоже малопонятно... Последний раз редактировалось Panther, 03.12.2010 в 13:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
"В книге "Вычислительный комплекс СКАД" изд. Скадсофт М2007 сказано:"... Предполагается, что заданы расчетные нагрузки, так что коэффициент надежности используется только модулем подбора арматуры для перехода от расчетных значений нагрузок к нормативным. Использование нормативных нарузок не предусмотрено." Откуда у вас познания о СКАДе? Вы самоучка? В этом нет ничего страшного, но кроме этого, надо очень хорошо изучить СНиП 2.01.07-85* и прочую литературу по нагрузкам...например эту книгу http://dwg.ru/dnl/4183 Зачем вы усложняете себе жизнь? Задавайте расчетную нагрузку. В РСУ всё будет хорошо. А в комбинациях задавайте исключительно коэффициенты сочетания по СНиП для определенных сочетаний (1-е, 2-е основное, особое) и не нужно будет что-то на что-то перемножать. Скад, как и прочие программы (Лира, которую я больше юзаю) выполнены по СНиПам российским. И сравните усилия на ваших чертежах и в СКАДе. И уж простите... Дото́шность. Существительное, неодушевлённое, женский род, 3-е склонение (тип склонения 8a по классификации А. Зализняка). Свойство по значению прил. дотошный; стремление постичь суть, разобраться в каждой мелочи. Иногда это свойство спасает целый проект (на личном опыте дотошности ), но нужно чувствовать, когда это лишнее. Старайтесь такие схемы упрощать.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 03.12.2010 в 18:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129
|
спасибо за добрый совет-я правду самоучка-уже второй раз становлюсь по образованию инженером, однако поскольку наши доблестные альма матер не считают нужным учить разного рода качественным программам -я отчаянно (потому как нет достойного (на мой взгляд) фолианта) приступила к этому самостоятельно... надо же просто разобраться один разок, а потома усе проще будет... кто их там знает, как они пишут свои программы-в снипе-то не говорят-"товарищи, задавайте в скаде только расчетные нагрузки..."
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Еще раз о капителях в Scad 11.1. Применение жестких тел. Адекватность расчетной модели. | kain | SCAD | 26 | 30.07.2009 14:29 |
Scad 11. Изгибающий момент в балке меньше при ручном расчете в 8...10 раз | Aleks ManaeFF | SCAD | 16 | 20.07.2009 07:41 |
Товарищи помогите партия вас не забудет Scad? :) | Ctarper | SCAD | 2 | 24.03.2006 06:52 |
Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD | well | SCAD | 21 | 16.12.2005 06:12 |
Помогите распечатать чертеж, пожалуйста. Первый раз... | Elena.S | AutoCAD | 2 | 05.12.2005 10:58 |