| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > 1,2м для свай нормальный шаг для подпорки?

1,2м для свай нормальный шаг для подпорки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.07.2017, 19:09 #1
1,2м для свай нормальный шаг для подпорки?
radistMorze
 
летающий цирк Монти Пайтона
Регистрация: 29.04.2016
Сообщений: 245

понимаю, что никто меня досконально проверять не будет, но может у кого из специалистов есть минутка.
Считаю подпорную стену высотой 3,9м. На естественном основании вариант не проходит, Foundation говорит, что нужна подушка >10м. геология следующая:
- глина IL=0,81 h=0,95м
- глина IL=0,53 h=2,3м
- глина IL=0,31 в нее упирается конец пятиметровой сваи. В результате получается нужно вбивать три сваи в ряд с межцентровым расстоянием 1,1м и шагом 1,2м. По-моему густовато Ну и собственно вопросы: какие-то очевидные ошибки заметны или результат закономерен? Что делать? Так и проектировать или тут есть какие-то другие варианты?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Геология.jpg
Просмотров: 59
Размер:	255.1 Кб
ID:	190824  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Исходные данные.jpg
Просмотров: 77
Размер:	260.4 Кб
ID:	190825  

Вложения
Тип файла: docx 3-3 на сваях.docx (41.0 Кб, 5 просмотров)

__________________
I'm trained for nothing
Просмотров: 1825
 
Непрочитано 10.07.2017, 20:48
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


30 кПа на поверхности от чего?
5 кН/м - забор?


В ТЗ что прописано? (основание, тип подпорной стены?)

----- добавлено через ~8 мин. -----
Стиль оформления и геология знакомы...
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2017, 21:52
#3
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Стиль оформления и геология знакомы...
мы земляки с вами

да, забор. 30 кПа про запас, пока неизвестно что у соседа на участке будет поэтому решили так взять

Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
В ТЗ что прописано? (основание, тип подпорной стены?)
то есть? Не было ТЗ. Тип стены выбрал уголковую с контрфорсами
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2017, 11:10
1 | #4
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,156


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
30 кПа про запас
Какой запас - такой и шаг свай. Грунты "жиденькие", на нагрузку 3т/м2 и высоту стены 3,9 метра шаг свай вполне реальный.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 16:57
#5
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


свайное основание - перебор (но результат адекватен геологии и нагрузкам). Должно получится почти то же самое но без свай.

Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
уголковую с контрфорсами
- контрфорсы лишний элемент..

Не забудь приложить ветерок на забор и далее на стену!

Какие рекомендации есть в Гриновском отчете?

Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
неизвестно что у соседа на участке будет поэтому решили так взять
- может лучше стену совместить с хозпостройками, а сверху эксплуатируемая кровля в уровне с соседним участком?!

Последний раз редактировалось olf_, 12.07.2017 в 17:05.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2017, 06:57
#6
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Должно получится почти то же самое но без свай.
это как?

Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- контрфорсы лишний элемент..
без него армирование было 5ф22, а с ним 5ф10

Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- может лучше стену совместить с хозпостройками, а сверху эксплуатируемая кровля в уровне с соседним участком?!
не, там и построек-то никаких рядом нет

гриновский отчет, что такое №5,7 в стартовом посте есть
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ремоендации.PNG
Просмотров: 102
Размер:	38.1 Кб
ID:	190985  
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 07:18
#7
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


количество свай подбирается из условий работы на поперечку, для данных грунтов 3-4 т
отсюда - лес свай. Если сваи то часть наклонные

по мне так лучше Ларсен или уголковая с зубом в ИГЭ 2

Последний раз редактировалось olf_, 13.07.2017 в 08:03.
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > 1,2м для свай нормальный шаг для подпорки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кнтроль качества бетона свай Шерали Технология и организация строительства 8 17.08.2020 12:04
Отклонения свай от проектного положения в плане viking1963 Основания и фундаменты 44 13.09.2017 11:59
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. Poreth Основания и фундаменты 58 12.12.2013 10:51
Какой перегруз допускается для свай eugenmax Основания и фундаменты 3 20.12.2012 16:42
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18